好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变电专业十八项反措知识竞赛试题

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

泸州电业局2013年度变电专业十八项反措知识竞赛试题题号 ——一 二 三 四 总分 得分 一、选择题:(本题共20题,10分,每题0.5分)

1.

12kV高压开关柜空气绝缘净距离要求( A )。

A、> 125mm ; B、》130mm; C>> 135mm; D、》140mm 2.

对于实习人员、临时和新参加工作的人员,应强化( C ),并应在证明其具备必要的安

全技能和在有工作经验的人员带领下方可作业。

A、技术培训;B、技能培训;C、安全技术培训;D、岗位技能培训 3.

防误装置电源应与( A )电源独立。

A、继电保护及控制回路; B、照明回路; C、检修;D、应急

4.

为避免油纸电容型电流互感器底部事故时扩大影响范围,应将接母差保护的二次绕组设 在(B )

侧。

A —次母线的L2 ; B 一次母线的L1 ;

C 一次绕组的两侧;

D母联断路器两侧

5.

对检修或事故跳闸停电的母线进行试送电时,具备空余线路且线路后备保护齐备时应首 先考虑用(B )送电。

A另一段母线; B外来电源; C本段母线所接主变;

D临时电源。

6.

一级重要客户供电条件:(C )。

A具备双回路供电条件,供电电源可以来自同一个变电站的不同母线段。

B具备三路电源供电条件,至少有两路电源应当来自不同的变电站,当任何两路电源发 C两路电源应当来自两个不同的变电站,当一路电源发生故障时,另一路电源能保证独 立正常供电;

生故障时,第三路电源能保证独立正常供电;

D可以通过临时架线等方式具备双回路或两路以上电源供电条件。 7.

绝缘子表面涂覆“ 防污闪涂料”和加装“

防污闪辅助伞裙”是防止变电设备污闪的重

要措施,其中(D )不宜单独加装辅助伞裙,宜将防污闪辅助伞裙与防污闪涂料结合 使用。 A电流互感器;

B电压互感器;

C断路器; D避雷器。

8.

110(66)kV电压等级变压器高压侧的局部放电量不大于( C ) o

A 300pC ; B 200pC ; C 100pC ;

D 50pC。

9. ()电压等级的变压器在新安装时应进行现场局部放电试验。 (A )

A 110kV (66kV )及以上; B 220kV及以上; C 35kV及以上; D 所有。

10. 按照《输变电设备状态检修试验规程》

(DL/T393-2010 )开展红外检测,以下哪些情况

需要进行精确测温(C )。

新建、改扩建或大修后的变压器

(电抗器),应在投运带负荷后不超过

1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。

220kV及以上电压等级的变压器(电抗器)每年在季节变化前后应至少各进行一次精 确检

测。

220kV及以上电压等级的电流互感器每年在季节变化前后应至少各进行一次精确检 测。

④110kV及以上电压等级的电压互感器每年在季节变化前后应至少各进行一次精确检 测。

A

④; B

; C ; D ④

11.对水平放置保存期超过(

B )的110(66)kV及以上套管,当不能确保电容芯子全部浸

没在油面以下时,安装前应进行局部放电试验、额定电压下的介损试验和油色谱分析。 A 6个月; B 12个月; C 18个月; D 24个月。

12. 电磁式电压互感器在交接试验时,应进行空载电流测量。励磁特性的拐点电压应大于

(A )

A 1.5Um/ V3 (中性点有效接地系统); B 1.7Um/ V3 (中性点非有效接地系统); C 1.7Um/ V3 (中性点有效接地系统);

D 1.5Um/ V3 (中性点非有效接地系统)

13. 运行中应巡视检查气体密度表,产品年漏气率应小于(

B )。

A0. 4% ; B 0.5% ; CO. 6% ; DO. 7%。

14. 交接时SF6气体含水量小于250卩I/L。运行中不应超过(C )(换算至20C),若超标 时应进

行处理。

A 300 卩 l/L ; B 400 卩 l/L ; C 500 卩 l/L ; D 600 卩 l/L

15. 断路器、隔离开关和接地开关出厂试验时应进行不少于(

B )次的机械操作试验,以

保证触头充分磨合。

A 150 ; B 200 ; C 250 ; D 300

16. 用于电容器投切的开关柜必须有其所配断路器投切电容器的试验报告,且断路器必须选 用(C )

级断路器。

A C0 ; B C1 ; C C2 ; D C3

17. 对于110kV及以上新建、改建变电站,在中性或酸性土壤地区,接地装置选用(

D )

为宜。 A冷铜覆钢;

B热铜覆钢;

C冷镀锌钢;

D热镀锌钢

18. 施工单位应严格按照设计要求进行施工, 预留设备、设施的接地引下线必须经确认合格,

隐蔽工程必须经监理单位和建设单位验收合格,在此基础上方可回填土。同时,应分别 对两个

(A )的接地引下线之间测量其回路电阻,测试结果是交接验收资料的必备内 容,竣工时应全部交甲方备存。

A最近; B最远; C最粗; D最细

19. 定期(时间间隔应不大于(B )年)通过开挖抽查等手段确定接地网的腐蚀情况,

铜质材

料接地体地网不必定期开挖检查。 A4 ; B5; C6; D7

20. 为防止中性点非直接接地系统发生由于电磁式电压互感器饱和产生的铁磁谐振过电压,

可采取以下哪些措施:(D ) 选用励磁特性饱和点较高的,在

1.9Um/ 3电压下,铁芯磁通不饱和的电压互感器。

在电压互感器(包括系统中的用户站)

一次绕组中性点对地间串接线性或非线性消

谐电阻、加零序电压互感器或在开口三角绕组加阻尼或其它专门消除此类谐振的装置。

10kV及以下用户电压互感器一次中性点应不接地。 A ; B ; C ; D

二、判断题:(本题共10题,10分,每题1分)

1.

直流系统对负载供电, 应按电压等级设置分电屏供电方式,

应采用直流小母线供电方式。

(X )

2.

重要客户自备应急电源配置容量标准应达到保安负荷的

110 %。

( X )

3.

外绝缘配置不满足污区分布图要求及防覆冰(雪)

闪络、大(暴)雨闪络要求的输变电

设备应予以改造,重污区的防污闪改造应优先采用硅橡胶类防污闪产品。

(X )

4.

对采用有载分接开关的变压器油箱应同时按要求抽真空,但应注意抽真空前应用连通管 接通本体与开关油室。(V )

5. 220kV及以上电压等级变压器拆装套管或进人后,应进行现场局部放电试验。

(V )

变电专业十八项反措知识竞赛试题

泸州电业局2013年度变电专业十八项反措知识竞赛试题题号——一二三四总分得分一、选择题:(本题共20题,10分,每题0.5分)1.12kV高压开关柜空气绝缘净距离要求(A)。A、>125mm;B、》130mm;C>>135mm;D、》140mm2.对于实习人员、临时和
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
45lhg6v8yq0zdc523xwm17c19373ml00gov
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享