A、施工许可制度B、工程质量事故报告制度
C、竣工验收备案制度D、工程质量检举控告投诉制度 7-3-2,1、工程建设强制性标准监督检查方式有(ABC)
A、重点检查B、抽查C、专项检查D、互检与自检结合
7-5-2,1、建筑项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程(ABC) A、同时设计B、同时施工C、同时投产使用D、同时审批
四、案例分析题:
1-4-0,1、2011年7月,某工程队在某工地施工,现配C20混凝土,选用42.5硅酸盐水泥,水泥用量260kg/m3,水灰比0.50,砂率30%,所用石20~40mm,为间断级配,浇注后检查其水泥混凝土,发现问题1:混凝土结构中蜂窝、空洞较多。经过调整后,技术人员又将原使用细度模数为2.5的砂,改用细度模数为2.1的砂。改砂后原混凝土配方不变,出现问题2:混凝土坍落度明显变小。再次修整经现场试验确定了一个掺糖蜜的混凝土配方,经使用1个月情况均正常。该工程后因资金问题暂停5个月,随后继续使用原混凝土配方开工。出现问题3:混凝土的凝结时间明显延长,影响了工程进度。请从材料方面分析以上三个问题产生原因并对问题3提出解决办法。 答:
问题1分析:
1、采用高强度等级水泥配制较低强度等级的水泥混凝土,水泥用量少。(4分)
2、石的级配不好,而砂率又偏小,故空隙率大,不易将混凝土振捣密实。(4分)
问题2分析:
因砂粒径变细后,砂的总表面积增大,当水泥浆量不变,包裹砂表面的水泥浆层变薄,流动性就变差,即坍落度变小。 (4分) 问题3分析: 原因:因木质素磺酸盐有缓凝作用,7~8月份气温较高,水泥水化速度快,
适当的缓凝作用是有益的。但到冬季,气温明显下降,故凝结时间就大为延长。(4分)
措施:考虑改换早强型减水剂或适当减少减水剂用量。(4分)
4-0-0,1、某市政府投资新建一学校,工程内容包括办公楼,教学楼,实验室,体育馆等,招标文件的工程量清单表中,招标人给出了材料暂估价,承发包双方按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500---2008)等标准签订了施工承包合同,合同规定,国内《标准施工招标文件》不包括的工程索赔内容,执行FIDIC合同条件的规定。
工程实施过程中,发生了如下事件:
事件1:招标截止日期前15天,该市工程造价管理部门发布了人工单价及规费调整的有关文件。
事件2:分部分项工程量清单中,天平吊顶的项目特征描述中龙骨规格,中距与设计图纸要求不一致。
事件3:按实际施工图纸施工的基础土方工程量与招标人提供的工程量清单表中挖基础土方工程量出现较大的偏差。
事件4:主体结构施工阶段遇到强台风,特大暴雨,造成施工现场部分脚手
架倒塌,损坏了部分已完工程、施工现场承发包双方办公用房、施工设备和运到施工现场待安装的一台电梯,事后,承包方及时按照发包方要求清理现场,回复施工,重建承发包双方现场办公用房,发包方还要求承包方采取措施,确保按原工期完成
事件5:由于资金原因,发包方取消了原合同中体育馆工程内容,在工程竣工结算时,承包方就发包方取消合同中体育馆工程内容提出补偿管理费和利润的要求,但遭到发包方拒绝。
上述事件发生后,承包方及时对可索赔事件提出了索赔。 问题:
1、投标人对设计材料暂估价的分部分项进行投标报价,以及该项目工程造价款的调整有哪些规定?
2、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500----2008)分别指出对事件1,事件2,事件3应如何处理,并说明理由。
3、事件4中,承包方可提出哪些损失和费用的索赔?
4、事件5中,发包方拒绝承包方不成要求的做法是否合理?说明理由 答:
1、暂估价的分部分项工程应按当时当地实际市场材料单价计算,而工程造价价款应按该市工程造价管理部门新发布的人工单价和规费调整文件调整。(4分) 2、事件一,按当地造价管理部门新发布的相关文件调整。(1分)
因为,在《工程造价管理办法》中规定,工程造价需按当地新发布的工程造
价管理文件执行。(2分)
事件二,施工单位必须按照施工图施工,并不能索赔。(1分)
因为施工图解释权优于招标书中的工程项目描述,并且在投标过程中,施工
单位应能发现此问题。(2分)
事件三,施工单位不可索赔。(1分)
因为,施工单位能在投标过程中以及实地勘查的时候能发现此问题,并提出
问题,并要求更改。(2分)
3、承包方可以提出来工期索赔和费用索赔。(2分) 首先,是由于不可抗力导致了工程的延期(1分)
其次施工方的对主体的修复、双方现场办公房的重建以及发包方提出的按原
计划完工都可以提出费用索赔或赶工费补偿。(1分)
4、不合理。(1分) 这属于工程重大变更,属发包方责任。(2分)
4-2-4,3、某高层建筑由于业主原因导致工期延误,后由监理工程师下令承包商工程加速施工.试分析在这种情况下,承包商可索赔哪些费用?索赔的依据有哪些?应提供哪些索赔文件? 答案:可以索赔的费用包括:
1、延误工期阶段的停工、窝工费,停滞机械台班费,原材料上涨损失等费用。(2分)
2、赶工阶段的赶工措施费(包括加班工资)。(1分)
3、如果最后造成整体延误,除索赔上述费用外,还应索赔保证金及有关款项的利息损失等。(1分) 索赔的依据有:
首先是国家法律、政府相关法规、法令、文件、技术规范。(2分) 其次是履行合同过程中涉及的相关资料:(10分,主要是前面7条)
(1) 招标文件、工程合同及附件、业主认可的施工组织设计、工程图纸、技术规范等;
(2) 工程各项有关设计交底记录,变更施工指令等; (3) 工程各项经业主或监理工程师签认的签证;
(4) 工程各项往来信件、指令、信函、通知、答复等; (5) 工程各项会议纪要;
(6) 施工计划及现场实施情况记录;
(7) 施工日报及工长工作日志、备忘录;
(8) 工程送电、送水、道路开通、封闭的日期及数量记录; (9) 工程停水、停电和干扰事件影响的日期及恢复施工的日期; (10) 工程预付款、进度款拨付的数额及日期记录;
(11) 工程图纸、图纸变更、交底记录的送达份数及日期记录; (12) 工程有关施工部位的照片及录象等;
(13) 工程现场气候记录,有关天气的温度、风力、雨雪等; (14) 工程验收报告及各项技术鉴定报告等;
(15) 工程材料采购、订货、运输、进场、验收、使用等方面的凭据; (16) 工程会计核算资料;
(17) 国家、省、市有关影响工程造价、工期的文件、规定等。 承包商应提供的索赔文件有: (1) 索赔信 (1分) (2) 索赔报告(1分)
(3) 索赔证据与详细计算书等附件(2分)
6-4-0,1、某住宅楼工程竣工6个月后,过人洞口出现“门”字形裂缝,此时业主已经入住,它的出现不但影响观感,破坏了装饰效果,还给人以不安全的感觉。 试进行原因分析及采取防治措施。 答案:
原因分析:1、封堵前未将两侧留出的马牙槎进行清扫整理,也未浇水湿润。
(4分) 2、灰缝不交圈,封堵时用的砌块与原墙体不同,材料收缩不一致。 (4分)
防治措施:1、封堵前对处理面仔细清理,并浇水湿润(2分)
2、砂浆强度等级应比原墙体砂浆提高一级(2分) 3、块材与原墙体相同(2分)
4、封堵时应按原墙体同样的皮数与灰缝进行砌筑(2分) 5、拉结筋要调直,严禁图省事将钢筋剪断(2分)
6、当砌至洞口过梁底最后一皮砖时应用侧砖斜砌,并用砂浆将缝隙塞严。(2分)
6-5-0,1、某大学图书馆,现浇框架结构,主体6层,地下1层。在施工过程中发生以下事件:
事件一:在施工悬臂式钢筋混凝土雨篷板时,当混凝土浇筑完毕后,施工人员按照模板拆除方案要求,混凝土达到设计强度70%时将底模板拆除,结果根部混凝土随即开裂。
事件二:拆模后,大跨度的梁大多出现较大挠度。 问题:1、事件一中的模板拆除方案是否合理?为什么?
2、试分析事件二中的大跨度梁出现较大挠度的原因?施工中应怎样采取何措施?
答案:问题1:
不合理。(3分)
悬臂构件砼强度必须达到100%方可拆除底模。(5分) 问题2:
原因:产生较大挠度的原因是由浇筑和养护混凝土时受力引起的,
梁中部弯矩大。(6分)
措施:当梁跨度大于等于4m,在安装模板时要适当起拱,起拱高度
为梁跨度的1/1000~3/1000。(6分)
6-13-0,1、某工程由ABCD四个分项工程组成,分别为施工准备,挖土,砖砌基础,回填土工程,它在平面上划分为四个施工段,各分项工程在各施工段上的流水节拍均为3天,其中A,B施工过程和B,C施工过程平行搭接一天,C,D施工过程之间有2天的技术间隙时间。 请问:
(1 该工程可以组织哪种方式流水施工?有什么特点? (2 确定流水步距,流水工期及工作队总数。 (3 绘制流水施工横道线进度计划图。 答案:
一、该工程可以组织“等节奏流水”施工。(3分)等节奏流水施工的特点是:流
水组中,每一个施工过程本身在各施工段上的流水节拍和不同施工过程之间的流水节拍都相等。(3分)
二、等节奏流水施工的流水节拍和流水步距是相等的,即为3天。(2分)
施工队数为4个。(2分) 流水工期=(4+4-1)×3-1(AB平行搭接时间)-1(BC平等搭接时间)+2(技术间隙)=21(天)。(4分) 三、流水施工横道图略(6分) 6-13-0,1、某房屋建筑工程原施工进度网络计划(双代号)如图所示,该工程总工期为一年,在工程按计划进行14周后(已完成A、B两项工程施工),业主方向承包方提出增加一项新的土方工程项目N,该项工作要求在F工作结束以后开始,并在G工作开始前完成,以保证G工作在E和N工作完成后开始施工,根据承包商提出并经监理工程师研究认可,该项N工作的施工时间约需9周。
【问题】: (1)在原计划中,增加一项新工作N(即在双代号网络图中增加一项新工作6—7,
施工持续时间为9周)后,监理工程师应否给予承包方以工期延长?延长多少? (2)原计划中,工作C、F、J三项均为土方工程,土方工程量分别为7000 m3、10000 m3和6000 m3共计23000 m3。增加的工作N也是土方工程,其土方工程量为9000 m3。所以土方工程量增加后总计为32000 m3,比原来的23000 m3增加了39.1%。根据合同规定,工程量增加超出25%时,双方可以重新确定其单价,经协商,新的土方工程单价可从原来的15元/ m3增加到17元/ m3。试问调价后的土方工程总费用应为多少?
(3)按照原施工计划,C、F、J三项土方工程均使用一台挖土机先后施工,所增加新的土方工程项目N仍拟用该台挖土机施工。现承包方提出,由于增加N工程后,使租用的挖土机增加了闲置时间,要求补偿机械闲置费用(按每台闲置1天为800元计),试问业主是否应给予补偿?补偿费用多少? 答案:
问题1分析:应延长工期(1分)延长10周(2分)
未增加工作N之前的关键线路为: 1→2→3→5→6→9→11→12(52周)(2分) 增加工作N之后的关键线路为:
1→2→3→5→6→7→8→9→11→12(62周)(2分) 62周—52周=10周(1分)
问题2分析:23000×25% = 5750 m3(2分)
(23000+5750)×15 = 431250元(2分) (9000-5750)×17 = 55250元(2分)
431250 + 55250 = 486500 元即调价后的总费用为486500 元(2分)
问题3分析:业主应给予补偿。(1分)
补偿费用: 4×7×800 = 22400元即业主补偿22400元(3分)
6-5-12,2、某建筑公司承接了一项综合楼任务,建筑面积109828m3,地下 3层,地上 26层,箱形基础,主体为框架剪力墙结构。该项目地处城市主要街道交叉路口,是该地区的标志性建筑物。因此,施工单位在施工过程中加强了对工序指令的控制。在第5层楼板钢筋隐蔽工程验收时发现整个楼板受力钢筋型号不对、位置放置错误,施工单位非常重视,及时进行了返工处理。在第10层混凝土部分试块检测时发现强度达不到设计要求,但实体经有资质的检测单位检测鉴定,强度达到了要求。由于加强了预防和检查,没有再发生类似情况。 问题:
(1)说出第5层钢筋隐蔽工程验收的要点。 (2)第10层的质量问题是否需要处理?为什么?
(3)在满足强度的同时,混凝土表面外观质量要求是什么? 答案:
问题1分析:
1)按施工图核查纵向受力钢筋,检查钢筋品种、直径、数量、位置、间距、形状。(2分)
2)钢筋的焊接和绑扎是否牢固,有无松动、移位、变形现象。(2分) 3)钢筋表面是否有漆污和颗粒状铁锈,钢筋骨架力有无杂物。(2分) 4)检查钢筋接头、搭接长度,接头位置和数量。(2分) 5)预埋件的规格、数量、位置等。(2分)
问题2分析: