热轧作业部加热炉停炉、烘炉管理规定

第一章 总则

第一条 为了规范热轧作业部加热炉停送煤气流程,保证加热炉安全停炉及稳定恢复,为加热炉的施工检修、安全生产创造条件,特制定本规定。

第二条 本规定适用于热轧作业部、各协力单位及临时委托的检修单位。

第二章 职责权限划分

第三条 生产技术室的职责

一、负责本规定的制订及修订工作,当工艺条件发生变化时及时对本规定进行完善。

二、结合加热炉检修、抢修安排及进度,制定停、烘炉计划及相关方案并及时通知各相关单位。

三、负责在停送煤气前,与作业部调度、能源部、动力作业部等相关单位做好沟通,告之作业计划。

四、负责停炉、烘炉作业过程协调、指挥,并对操作过程中的安全工作进行监督和检查。

五、配合各级安全部门的安全检查工作。

六、对加热炉停送煤气过程中遇到的故障及事故提供技术指导。

七、负责本规定执行情况的检查和考核。

八、拒绝违章指挥、违章作业,有权制止无关人员接近加热炉煤气区域。

第四条 设备管理室的职责权限

一、负责结合加热炉检修、抢修安排,制定各系统设备检修计划及方案并及时通知各相关单位。

二、对检修过程进行检查和监督,保证按照检修计划要求,安全顺利完成燃烧系统、汽化冷却系统、净环水系统检修工作,保证加热炉具备点火条件。如有特殊情况必须提前向相关负责人员提出并予以确认。

三、保证引煤气前加热炉区域燃烧系统各计控仪表、调节阀、切断阀、密封碟阀、盲板阀及其它阀门的正常工作,确保仪表测量灵敏有效。

四、保证引煤气前一级自动化功能正常投入,各连锁条件、报警信息正常。

五、在引煤气前,及时通知生产技术室及操作岗位不具备使用条件的仪表或设备,避免因假信号、误信号等造成停炉、煤气泄漏、塌炉等安全事故。

六、拒绝违章指挥、违章作业,有权制止无关人员接近加热炉煤气区域。

第五条 轧钢作业区的职责权限

一、负责按照岗位作业规程要求的作业程序,完成加热炉区域厂房内有关停送煤气的一切操作及相关检查工作,严格按照步骤作业,遵守各项安全规定,确保人员、设备安全。

二、负责停送煤气过程时间节点及问题记录,并及时上报作业部调度。

三、加热炉降温过程中按照严格降温曲线执行降温操作。随着炉温降低,逐个关闭烧嘴煤气手动阀门,并对其状态进行确认,发现阀门异常应及时反馈并做好记录,以便停炉期间进行更换。

四、氮气吹扫达到时间要求时要对煤气放散管路进行取样检测,确保合格后停止吹扫,防止发生煤气中毒事故。

五、加热炉送煤气后,取样检测合格再进行点火,点火完成确认火焰燃烧正常后关闭各放散阀门并进行确认,防止发生煤气泄露。

六、加热炉升温过程中严格按照升温曲线执行升温操作。随着炉温升高,逐个开启烧嘴煤气手动阀门,并对其状态进行确认,发现异常应及时反馈并做好记录,以便及时组织处理。

七、停煤气前后,按照检修计划要求做好汽化冷却系统的停气操作,确认仪表、设备状态,并认真做好交接班。

八、送煤气前后,按照要求做好汽化冷却系统的恢复操作,确认仪表、设备状态,确保汽化冷却系统正常运行,无跑、冒、滴、漏现象,各连锁条件、报警正常。

九、送煤气前后,负责对热炉净环水系统流量、温度、压力及阀门开度进行检查,并负责系统的排气工作,确保冷却水系统正常运行。

十、负责做好空气呼吸器、便携式煤气报警器、固定式煤气报警器的日常检查工作。设备出现异常或损坏及时进行反馈并组织处理。保证停烘炉期间设备正常使用。

十一、拒绝违章指挥、违章作业,有权制止无关人员接近加热炉煤气区域。

第六条 炉窑的职责权限

一、负责煤气综合管网及加热炉煤气总管电动密封蝶阀和电动盲板阀的操作、检测和清扫工作,负责换热器及炉区煤气管道、阀门等的泄漏情况检查和处理