好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢筋拉伸和冷弯实验

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

A——试件的公称横截面积(mm2)

第一根:?s =123.5/314.2=393 Mpa>335 MPa

?b =156.8/314.2=499 Mpa>455 Mpa

第二根:?s =125.6/314.2=399.7 Mpa>335 MPa

?b =156.8/314.2=531.5 Mpa>455 Mpa

2.钢筋的伸长率?5或?10按下式计算

如果直接测量所求得的伸长率能达到技术条件要求的规定值,则可不采用移位法。如拉断处距离邻近标距端点大于L0/3=200/3=66.6mm时,可用游标卡尺直接量出L1。如拉断处距离邻近标距端点小于或等于L0/3时,可按下述移位法确定L1:在长段上自断点起,取等于短段格数得B点,再取等于长段所余格数(偶数如图试4.1a)之半得C点;或者取所余格数(奇数如图试4.1b)减1与加1之半得C与C1点。则移位后的L1分别为AB+2BC或AB+BC+BC1。

L1?AB?2BC L1?AB?BC?BC1

用移位法计算标距

如果直接测量所求得的伸长率能达到技术条件要求的规定值,则可不采用移位法。如试件在标距端点上或标距处断裂,则实验结果无效,应重做。

第一组原长L0 =200mm,拉伸后的长度为251mm,第二组原长L0 =200mm,拉伸后的长度为244mm。

钢筋的伸长率大于规定值,所以钢筋的伸长率?5或?10按下式计算:

?(或?10)=5L1?L0?100%L0

式中 ?5、?10——分别为L0?5a或L0?10a时的伸长率(精确至1%);

L0——原标距长度5a或10a(mm);

L1——试件拉断后直接量出或按移位法的标距长度(mm,精确至0.1mm)。

第一根:?5 =(251-200)/200*100%=25.5%>17% (见下表热轧带肋钢筋的技术性能指标) 第二根:?5 =(244-200)/200*100%=22%>17% (见下表热轧带肋钢筋的技术性能指标) 综上所述,此钢筋为HRB335

钢筋的公称横截面积 公称直径(mm) 公称横截面积(mm) 公称直径(mm) 公称横截面积(mm) 8 10 12 14 16 18 20 50.27 78.54 113.1 153.9 201.1 254.5 314.2 22 25 28 32 36 40 50 380.1 490.9 615.8 804.2 1 018 1 257 1 964 牌号 HRB335 HRBF335 HRB400 HRBF400 HRB500 HRBF500 热轧带肋钢筋的技术性能指标 屈服强度抗拉强度断后伸长公称直径 RCl/Mpa Rm/Mpa 率A/% 最大力伸长率Agt ≥7.5 弯芯直 径d 3d 4d 5d 4d 5d 6d 6d 6~50 335 455 ≥17 6~50 6~50 400 500 540 630 ≥16 ≥15 ≥7.5 ≥7.5 现场见证取样

1、拉伸

①、一根完整的钢筋去掉头上50CM或1M后再取样, 每种规格50CM取2根抗拉,30CM取两个冷弯。

②、组批:以同一牌号、同一规格、同一出厂日期,不超过60吨为 一批。

2、冷弯 ①、支点间距:L=(d+3a)±0.5a 注:d-弯心直径 a-钢筋直径

3、焊接

①、拉伸试样总长50CM,双面焊搭接长度5d,单面焊10d。

50CM

钢 筋 力 学 性 能 检 测 报 告

委托单位:重庆天长建筑工程有限责任公司 检测日期:2011年5月29 检测依据:GB1499.1-2008 试件 使用部位 编号 品种 型号 试件直径 (mm) 屈服强度(MPa) 规定值 工程名称:科创学院理工楼工程 签发日期:2011年5月31 检测单位(盖章) 报告编号:12C-445 极限强度(Mpa) 伸长率(%)δ 冷弯结果 结论 实测值 规定值 实测值 规定值 实测值 393.0 399.0 生产厂家: 备注 校核:

见证人: 证书编号: 检测:

499.0 531.5 22.0 17 25.5 合格 所验指标满足要求 1 底层至屋HRB335 20 面板筋 335 455 批准人:

28号

声明:本报告不得自行涂改.增删.复制,否则一律无效。检测报告需加盖我所“检测专业章”才可生效。 地址:重庆永川区昌州大道西段

45i320lk399lpyu24evd
领取福利

微信扫码领取福利