建筑钢材实验

一、拉伸实验 (一)实验目的

通过拉伸试验测定钢筋的屈服点、抗拉强度和伸长率,评定钢筋的强度等级。弯曲实验,对钢筋塑性进行检验,也间接测定钢筋内部的缺陷。 (二)主要仪器设备

万能材料实验机 游标卡尺等。 (三)实验步骤

1.在每一验收批次钢筋中的任意一根上任意端截取500mm(一般取1000mm)取一组试件(拉伸、弯曲各两根),拉伸试验的钢筋不得进行车削加工。原始标距的长度(L0)一般取L0=5d或是L0=10d(d为钢筋直径),测量原始标距L0为200mm(标据点1到标据点6之间的距离)。

标距点1 标距点4 4 标距点6 3336666 夹具距离100mm 标距点3 夹具距离100mm 标距点2 标距点5

2. 接通电源,按下油泵启动按钮(绿色为启动按钮、红色为关闭按钮),预热5min。

回油阀 关闭按钮 启动按钮 送油阀

3.将第一根试件(直径20mm, L=10d+200=400mm)的上端固定在实验机上夹具内,再用下夹具固定试件下端(上下端必须加满)。

上夹具 标距点 下夹具

4.开动实验机进行拉伸,控制好加荷速率(详钢筋加荷速率一览表,钢筋混凝土用热轧带肋钢筋的弹性模量都大于1.5*10≥150000N/mm2), 直至试件拉断,记录破坏荷载。屈服值为123.5 KN 极限抗拉强度值156.8KN。

5.将已拉断的试件两端在断裂处对齐,尽量使其轴线位于同一条直线上,测量试件拉断后的标距长度251mm。

5

标距点 钢筋断面 标距点

6.同样的方法做完第二根钢筋,记录破坏荷载。屈服值为125.6KN 极限抗拉强度值167KN

7.打扫实验室清洁卫生。

钢筋拉伸和冷弯实验