2.4.2 热继电器的选择
在上煤机控制电路中,根据上面的计算结果可以看出,热继电器应满足额定电压大于等于380V,额定电流大于等于3.4A,热元件整定电流为4.42A。所以根据相关产品手册,JR系列的JRS2-63/F满足要求。
2.5 控制按钮的选型 2.5.1 控制按钮的计算 相关参数 In=3.4A; Un=380V;
2.5.2 控制按钮的选择
在上煤机控制电路中,根据上面的计算结果可以看出,控制按钮应满足额定电压大于等于380V,额定电流大于等于3.4A。所以根据相关产品手册,LA系列的LA38/203 209B满足要求。 相关参数 In=3.4A; Un=380V;
2.6 指示灯的选型 2.6.1 指示灯的计算 相关参数 Un=220V;
2.6.2 指示灯的选择
在上煤机控制电路中,根据上面的计算结果可以看出,指示灯应满足额定电压大于等于220V。所以根据相关产品手册,AD系列的AD16-16C满足要求。
三、引风机与鼓风机顺序控制电路的选型
S. . . . . ..
计算公式 额定电压Ue≥Un; 额定电流Ie≥In; 计算结果 Ue≥380V; Ie≥3.4A; 计算公式 额定电压Ue≥Un; 额定电流Ie≥In; 计算结果 Ue≥380V; Ie≥3.4A; 型号 LA38/203 209B 计算公式 额定电压Ue≥Un 计算结果 额定电压Ue=220V; .. . .. . .
在鼓风机与引风机顺序控制系统中,负载引风机的功率为4.0kW,鼓风机的功率为3.0kW,鼓风机控制线路前面我们已对其进行选型,这里我们将对引风机控制线路进行选型。这里我们选用三相鼠笼式异步电机的型号为Y112M-2,其参数如下:
型号 Y112M-2 功率 马力 电流 转速 2890 r/min 效率 功率因数 0.87 堵转转矩 堵转电流 重量 4.0kW 5.5 8.2 A 85.5% 2.2倍 7.0倍 46kg 3.1 低压断路器的选型 3.1.1 低压断路器的计算 相关参数 In=8.2A; Un=380V; 启动电流倍数n=7.0; 安全系数K=1.7
3.1.2 低压断路器的选择
在鼓风机与引风机顺序控制电路中,根据上面的计算结果可以看出,低压断路器应满足额定电压大于等于380V,额定电流应大于等于57.4A,脱扣整定电流应大于等于97.58A。所以根据相关产品手册,DZ系列的DZ158-125 63满足要求。
3.2 熔断器的选型 3.2.1 熔断器的计算 相关参数 In=8.2A; Ip=57.4A; Un=380V;
3.2.2 熔断器的选择
在鼓风机与引风机顺序控制电路中,根据上面的计算结果可以看出,熔断器应满足额定
计算公式 额定电压Ue≥Un; 额定电流等级Ie≥Ip/2.5; 熔体的额定电流Ie`=2.0In 计算结果 Ue≥380V; Ie≥22.96A; Ie`=16.4A 计算公式 额定电压Ue≥Un; 尖峰电流Ip=n×In; 额定动作电流Ie≥Ip; 电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流In≥K×Ip; 计算结果 Ue≥380V; Ip=57.4A; Ie≥57.4A; In≥97.58A S. . . . . ..
.. . .. . .
电压大于等于380V,额定电流应大于等于22.96A,熔体额定电流为16.4A。所以根据相关产品手册,RT系列的RT28-32,熔体为RT14/18 20A满足要求。
3.3 接触器的选型 3.3.1 接触器的计算
相关参数 In=8.2A; Un=380V; Pn=4.0kW; η=85.5%; cosφ=0.87; 额定电压Ue≥Un; 额定电流Ie=Pn/Ue≥380V; Ie=8.17A; U线=220V 计算公式 计算结果 (1.732×Uncosφη); 线圈额定电压 U线=220V 3.3.2 接触器的选择
在鼓风机与引风机顺序控制电路中,根据上面的计算结果可以看出,交流接触器应满足额定电压大于等于380V,额定电流为8.17A,线圈额定电压为220V。所以根据相关产品手册,CJ系列的CJ20-10满足要求。
3.4 热继电器的选型 3.4.1 热继电器的计算 相关参数 In=8.2A; Un=380V; 计算公式 额定电压Ue≥Un; 额定电流Ie≥In; 计算结果 Ue≥380V; Ie≥8.2A; I=10.66A; 热元件整定电流I=(1.1~1.5)I=1.3×In ; ×In
3.4.2 热继电器的选择
在鼓风机与引风机顺序控制电路中,根据上面的计算结果可以看出,热继电器应满足额定电压大于等于380V,额定电流大于等于8.2A,热元件整定电流为10.66A。所以根据相关产品手册,JR系列的JRS2-63/F满足要求。
3.5 时间继电器的选型
S. . . . . ..
.. . .. . .
3.5.1 时间继电器的计算 相关参数 Un=220V;
3.5.2 时间继电器的选择
在鼓风机与引风机顺序控制电路中,根据上面的计算结果可以看出,时间继电器应满足额定电压大于等于220V。所以根据相关产品手册,JR系列的JSZ3 A-A满足要求。
3.6 控制按钮的选型 3.6.1 控制按钮的计算 相关参数 In=8.2A; Un=380V;
3.6.2 控制按钮的选择
在鼓风机与引风机顺序控制电路中,根据上面的计算结果可以看出,控制按钮应满足额定电压大于等于380V,额定电流大于等于8.2A。所以根据相关产品手册,LA系列的LA38/203 209B满足要求。
3.7 指示灯的选型 3.7.1 指示灯的计算 相关参数 Un=220V;
3.7.2 指示灯的选择
在鼓风机与引风机顺序控制电路中,根据上面的计算结果可以看出,指示灯应满足额定电压大于等于220V。所以根据相关产品手册,AD系列的AD16-16C满足要求。
S. . . . . ..
计算公式 Un≥ Ue; 计算结果 Ue≥220V; 型号 JSZ3 A-A 计算公式 额定电压Ue≥Un; 额定电流Ie≥In; 计算结果 Ue≥380V; Ie≥8.2A; 计算公式 Un≥Ue; 计算结果 Ue≥220V; 型号 AD16-16C .. . .. . .
背景知识
1.低压断路器的选择原则
(1)低压断路器的额定电压不小于线路的额定电压; (2)低压断路器的额定电流不小于线路的计算负载电流;
(3)低压断路器的极限通断能力不小于线路中最大的短路电流;
(4)热脱扣器的整定电流应与所控制电动机的额定电流或负载额定电流一致; (5)欠压脱扣器的额定电压等于线路的额定电压;
(6)电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流等于安全系数下的尖峰电流。
2.熔断器的选择原则
(1)种类选择:由电控系统整体设计确定; (2)额定电压:不小于实际电路的工作电压; (3)额定电流:不小于实际电路的工作电流;
(4)熔体电流:电路上、下两级都装设熔断器时,为使两级保护相互配合良好,两级熔体额定电流的比值不小于1.6:1;
(5)保护一台异步电动机时,考虑电动机冲击电流的影响,熔体的额定电流IfN≥(1.5~2.5)In,式中,IN为电动机额定电流;
(6)保护多台异步电动机时,若各台电动机不同时启动,则IfN≥(1.5~2.5)INmax+ΣIn,式中:INmax为容量最大的一台电动机的额定电流,ΣIN为其余电动机额定电流的总和。
3.接触器的选择原则
(1)接触器的使用类别应与负载性质相一致。即控制交流负载应选用交流接触器,控制直流负载则选用直流接触器;
(2)主触点的额定工作电压应大于或等于负载电路的电压; (3)主触点的额定工作电流应大于或等于负载电路的电流;
(4)接触器主触点的额定工作电流是在规定条件下(额定工作电压、使用类别、操作频率等)能够正常工作的电流值,当实际使用条件不同时,这个电流值也将随之改变;
(5)吸引线圈的额定电压应与控制回路电压相一致。并且接触器在线圈额定电压85%及以上时应能可靠地吸合;
(6)主触点和辅助触点的数量应能满足控制系统的需要。
4.热过载继电器的选择原则
(1)热继电器的类型选择 一般场所可选用不带断相保护装置的热继电器,但作为电动机的过载保护时应选用带断相保护装置的热继电器;
(2)热继电器的额定电流及型号选择 根据热继电器的额定电流应大于电动机的额定电流,来确定热继电器的型号;
(3)热元件的额定电流选择 热继电器的热元件额定电流应略大于电动机的额定电流;