好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

plc实训指导书 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.. . .. . .

任务三 热风炉控制系统主要低压元器件的选型

任务目标

认知目标

1、了解热风炉控制系统中主要低压电器的选择原则; 2、熟知热风炉控制系统中主要低压电器选型的计算公式。 能力目标

1、能够根据相关低压电器的选择原则,选择适合热风炉控制系统的低压电器的类型;

2、能够根据相应的计算公式,通过计算,选择热风炉控制系统中低压电器的具体型号;

3、掌握查阅相关低压元器件的图书资料、相应低压元器件的产品手册和相关工具书的能力。 情感目标

1、培养对陌生事物探究的意识;

2、善于利于网络资源搜索元器件信息的意识。

任务描述

对热风炉控制系统低压元器件的选型,能够实现如下要求: 1、 知道热风炉控制系统中低压元器件的一般选用原则; 2、 根据负载参数,计算各元件需要的相关参数;

3、 根据计算的相关参数,选择所选要元器件的相关型号。

任务分析

利用相关书籍和网络资料及规查找热风炉系统中低压电器的选择原则,知道在实际应用中根据相关原则如何选择相应的低压电器,此外通过负载参数能够根据相关公式,确定相应低压电器的具体型号。

任务实施

一.鼓风机控制电路中低压电器的选型

在鼓风机控制系统中,负载鼓风机的功率为3kW,我们选用三相鼠笼式异步电机的型号为YD100L-2,其参数如下: 型号 YD100L-2 功率 马力 电流 转速 2880 r/min 效率 功率因数 0.87 堵转转矩 堵转电流 重量 3 kW 4 4.4 A 82.0% 2.2倍 7.0倍 37 kg 1.1 低压断路器的选型 1.1.1 低压断路器的计算 相关参数 计算公式 计算结果 S. . . . . ..

.. . .. . .

In=4.4A; Un=380V; 启动电流倍数n=7.0; 安全系数K=1.7 1.1.2 低压断路器的选择

额定电压Ue≥Un; 尖峰电流Ip=n×In; 额定动作电流Ie≥Ip; 电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流In≥K×Ip; Ue≥380V; Ip=30.8A; Ie≥30.8A; In≥52.36 A; 在鼓风机控制电路中,根据上面的计算结果可以看出,低压断路器应满足额定电压大于等于380V,额定电流应大于等于30.8A,脱扣整定电流应大于等于52.36A。所以根据相关产品手册,DZ系列的DZ47-60 C32满足要求。

1.2 熔断器的选型

1.2.1 熔断器的计算 相关参数 In=4.4A; Ip=30.8A; 计算公式 额定电压Ue≥Un; 额定电流等级Ie≥Ip/2.5; 计算结果 Ue≥380V; Ie≥12.32A; Un=380V; 熔体的额定电流Ie`=2.0In Ie`=8.8A 1.2.2 熔断器的选择

在鼓风机控制电路中,根据上面的计算结果可以看出,熔断器应满足额定电压大于等于380V,额定电流应大于等于12.32A,熔体额定电流为8.8A。所以根据相关产品手册,RT系列的RT28-32,熔体为RT14/18 10A满足要求。

1.3 接触器的选型 1.3.1 接触器的计算 相关参数 In=4.4A; Un=380V; Pn=3kW; η=82%; cosφ=0.87; 额定电压Ue≥Un; 额定电流Ie=Pn/Ue≥380V; Ie=6.39A; U线=220V 计算公式 计算结果 (1.732×Uncosφη); 线圈额定电压 U线=220V

1.3.2 接触器的选择

在鼓风机控制电路中,根据上面的计算结果可以看出,交流接触器应满足额定电压大

S. . . . . ..

.. . .. . .

于等于380V,额定电流为6.39A,线圈额定电压为220V。所以根据相关产品手册,CJ系列的CJ20-10满足要求。

1.4 热继电器的选型 1.4.1 热继电器的计算 相关参数 In=4.4A; Un=380V; 计算公式 额定电压Ue≥Un; 额定电流Ie≥In; 计算结果 Ue≥380V; Ie≥4.4A; I=5.72A; 热元件整定电流I=(1.1~1.5)I=1.3×In ; ×In

1.4.2 热继电器的选择

在鼓风机控制电路中,根据上面的计算结果可以看出,热继电器应满足额定电压大于等于380V,额定电流大于等于4.4A,热元件整定电流为5.72A。所以根据相关产品手册,JR系列的JRS2-63/F满足要求。

1.5 控制按钮的选型 1.5.1 控制按钮的计算 相关参数 In=4.4A; Un=380V; 计算公式 额定电压Ue≥Un; 额定电流Ie≥In; 计算结果 Ue≥380V; Ie≥4.4A;

1.5.2 控制按钮的选择

在鼓风机控制电路中,根据上面的计算结果可以看出,控制按钮应满足额定电压大于等于380V,额定电流大于等于4.4A。所以根据相关产品手册,LA系列的LA38/203 209B满足要求。

1.6 指示灯的选型 1.6.1 指示灯的计算

S. . . . . ..

.. . .. . .

相关参数 Un=220V; 计算公式 额定电压Ue≥Un 计算结果 额定电压Ue=220V;

1.6.2 指示灯的选择

在鼓风机控制电路中,根据上面的计算结果可以看出,指示灯应满足额定电压大于等于220V。所以根据相关产品手册,AD系列的AD16-16C满足要求。

二.上煤机控制电路中低压电器的选型

在上煤机控制系统中,负载上煤机的功率为1.5kW,我们选用三相鼠笼式异步电机的型号为Y90S-2,其参数如下: 型号 功率 马力 电流 转速 2840 r/min 效率 功率因数 0.85 堵转转矩 堵转电流 重量 Y90S-2 1.5kW 2 3.4 A 78.0% 2.2倍 7.0倍 22kg 2.1低压断路器的选型 2.1.1 低压断路器的计算 相关参数 In=3.4A; Un=380V; 启动电流倍数n=7.0; 安全系数K=1.7

2.1.2 低压断路器的选择

在上煤机控制电路中,根据上面的计算结果可以看出,低压断路器应满足额定电压大于等于380V,额定电流应大于等于23.8A,脱扣整定电流应大于等于40.46A。所以根据相关产品手册,DZ系列的DZ47-60 C25满足要求。

2.2熔断器的选型 2.2.1 熔断器的计算 相关参数 In=3.4A; 计算公式 额定电压Ue≥Un; 计算结果 Ue≥380V; 计算公式 额定电压Ue≥Un; 尖峰电流Ip=n×In; 额定动作电流Ie≥Ip; 电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流In≥K×Ip; 计算结果 Ue≥380V; Ip=23.8A; Ie≥23.8A; In≥40.46 A; S. . . . . ..

.. . .. . .

Ip=23.8A; Un=380V;

2.2.2 熔断器的选择

额定电流等级Ie≥Ip/2.5; 熔体的额定电流Ie`=2.0In Ie≥9.52A; Ie`=6.8A 在上煤机控制电路中,根据上面的计算结果可以看出,熔断器应满足额定电压大于等于380V,额定电流应大于等于9.52A,熔体额定电流为6.8A。所以根据相关产品手册,RT系列的RT28-32,熔体为RT14/18 8A满足要求。

2.3接触器的选型 2.3.1 接触器的计算 相关参数 In=3.4A; Un=380V; Pn=1.5kW; η=78%; cosφ=0.85; 额定电压Ue≥Un; 额定电流Ie=Pn/Ue≥380V; Ie=3.44A; U线=220V 计算公式 计算结果 (1.732×Uncosφη); 线圈额定电压 U线=220V

2.3.2 接触器的选择

在上煤机控制电路中,根据上面的计算结果可以看出,交流接触器应满足额定电压大于等于380V,额定电流为3.44A,线圈额定电压为220V。所以根据相关产品手册,CJ系列的CJ20-10满足要求。

2.4 热继电器的选型 2.4.1 热继电器的计算

相关参数 In=3.4A; Un=380V; 计算公式 额定电压Ue≥Un; 额定电流Ie≥In; 计算结果 Ue≥380V; Ie≥3.4A; I=4.42A; 热元件整定电流I=(1.1~1.5)I=1.3×In ; ×In

S. . . . . ..

plc实训指导书 - 图文

.......任务三热风炉控制系统主要低压元器件的选型任务目标认知目标1、了解热风炉控制系统中主要低压电器的选择原则;2、熟知热风炉控制系统中主要低压电器选型
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
45hhu5r2e14yj364q360565jb3urou0112y
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享