好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

室外消防管道的施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

室外消防管道的施工组织设计

一、编制说明

为了交付合格工程、让大家满意,我公司全面深化企业管理,贯彻落实公司质量方针,质量目标,在施工中做到施工方案,推进进度,技术标准的贯彻落实,保证施工工程的管理到位,做到安全施工,质量控制,最终落实他贯彻到工程的实施过程中,工程实施阶段应做到组织落实,技术落实,安全措施落实,施工过程层层交底,用先进的技术工艺,材料他过程控制作为工程的质量保证,施工组织设计贯彻工程的整个过程,综合了技术素质管理,组织措施,安全技术措施,文明生产等多方面内容,是指导施工的具体文件,参与施工的各方人员均应遵照执行,责任到人,全面深化企业管理。二、施工方案

1、沟槽开挖和回填: (一)沟槽开挖

1.本工程室外消防管线大部分埋地敷设,沟槽采用人工、机械开挖相接合的 方式。由于现场场地较大,将开挖的管沟土石方就地堆放。

2. 本工程室外沟槽部位设计标高处若为未经扰动的天然地基,经平整后

管道可直接敷设;若为松软地基,在设计沟标高下挖 0.7 米,然后回填素土,分三层 夯实,然后用 50 毫米厚砂垫层找平至设计标高,再敷设管道。

3. 沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时,应符合下列规定:

1)得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全。

2) 不得掩埋消火栓、各种阀门、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井 盖,且不得妨碍其正常使用。

3) 人工挖槽时,堆土高度不宜超过 1.5m,且距槽口边缘不宜小于 0.8m。

4) 沟槽的开挖质量应符合下列规定:

5) 未经扰动天然地基或地基处理符合设计要求;槽壁平整,边坡坡度符合 施工设计的规定;沟槽中心线每侧的净度不应小于管道沟槽底部开挖宽 度的一半;槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为±20mm。

6)沟槽支撑 本工程沟槽深度均较浅,且地基较坚硬,所以不考虑沟槽支

撑。

(二) 沟槽回填

1.管道的沟槽应在水压试验合格后及时回填。

2. 回填土时,槽底至管顶以上 50cm 范围内,不得含有机物、冻土以及大于 50mm 的砖、石等硬块;回填时回填土须夯压实,两侧高差应相差不大。

3. 回填土的每层虚铺厚度为 250mm。

4. 沟槽回填时,砖、石、木块等杂物应清除干净。

5. 回填土或其它回填材料运入槽内时不得损伤管节及其接口,并应符合下列 规定:

1)根据一层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内,且不得在影响压实的范 围内堆料。

2) 管道两侧和管顶以上 50cm 范围内的回填材料,应有沟槽两侧对称运入 槽内,不得直接扔在管道上;回填其他部位时,应均匀运入槽内,

不得 集中推入。

6. 沟槽回填土的压实,应符合下列规定:

1)回填压实应逐层进行,且不得损伤管道。

2)管道两侧和管顶以上 50cm 范围内,应采用轻夺夯实,管道两侧压实面 的高度差不应超过 30cm。

3)分段回填压实时,相邻段的接茬应呈接梯形,且不得漏夯。

4)管道沟槽位于路基范围内时,管顶以上 25cm 范围内回填土表层的压

实 度不应小于 87。

2. 镀锌钢管管道丝扣施工方法:

1)根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。 2)用砂轮锯断管,应将管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢进行断管。

断管时压手柄用力要均匀,不可用力过猛,断管后要将管口断面的管膜、毛刺清除 干净。

3) 用手工锯断管,应将管材固定在压力案的压力钳内,将锯条对准画线,双手拉锯,锯条要保持与管材的轴线垂直,推拉锯用力要均匀,锯口要锯到底,不 得扭断或折断,以防管口断面变形。

4)将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,一般以管径 15~32mm 者套二 次;40~50mm 者套三次;70mm 以上者套 3~4 次为宜。

5) 用套丝机套丝,将管材夹在套丝机卡盘上,留出适当长度将卡盘夹紧,

对准板套号码,上好板牙,按管径对好刻度的适当位置,紧住固定板机,将润滑剂 管对准丝头,开机推板,待丝扣套到适当长度,轻轻松开板机。

6)用手工套丝板套丝,先松开固定板机,把套丝板板盘退到零度,按顺序

室外消防管道的施工组织设计