好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2019版一级注册消防工程师《消防安全技术综合能力》试卷D卷 附答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

B.多种活动交织

C.活动筹备期长 D.社会影响力大 E.参与人数众多

6、消防安全重点单位的界定程序包括( )等步骤。 A.申报 B.核定

C.告知 D.考核 E.公告

7、消防安全重点部位不仅要根据火灾危险源的辨识来确定,还应根据本单位的实际情况而定。下列各项中,属于容易发生火灾的部位的有( )。 A.电焊气割操作间 B.重要历史文献收藏室 C.易燃的建筑群 D.汽车库 E.锅炉房

8、当爆炸环境中气体、蒸气的密度比空气大时,电气线路可( )。 A.架空在电缆桥架上 B.沿防火隔墙下沿敷设 C.敷设在木质地板下

D.在方便安装的条件下,沿墙体表面明敷安装 E.敷设在专用电缆沟中

9、中间仓库是指为满足日常连续生产需要,在厂房内存放从仓库或上道工序的厂房(或车间)取得的原材料、半成品、辅助材料的场所。下列关于中间仓库的说法,错误的有( )。 A.对于甲、乙类中间仓库,储量不宜超过一昼夜的需要量

第 21 页 共 30 页

B.对于甲、乙类中间仓库,靠外墙布置,并采用防火墙和耐火极限不低于2.50h的不燃烧体楼板与其他部分隔开

C.对于需用量较少的厂房,可适当调整到存放2-3昼夜的用量

D.对于丙类仓库,必须采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与厂房隔开

E.对于丁、戊类仓库,必须采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和l.OOh的楼板与厂房隔开

10、下列属于消防安全责任人消防安全职责的有( )。

A.组织实施防火检查和火灾隐患整改工作

B.拟订年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作 C.根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队

D.组织制订符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练 E.为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障

11、机关、团体、企业、事业单位应当确定消防安全责任人、消防安全管理人,并依法报当地公安机关消防机构备案。下列行为属于消防安全责任人消防安全职责的有( )。

A.为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障

B.确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程 C.组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题 D.组织实施防火检查和火灾隐患整改工作 E.组织管理专职消防队和义务消防队

12、在自动喷水灭火系统设备和组件安装完成后应对系统进行调试。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,系统调试主控项目应包括的内容有( )。

A.水源测试 B.消防水泵调试 C.排水设施调试 D.电动阀调试 E.稳压泵调试

第 22 页 共 30 页

13、下列安全出口的检查结果中, 符合现行国家消防技术标准的有( )。

A、防烟楼梯间在首层直接对外的出口门采用向外开启的玻璃门

B、服装厂房设置的封闭楼梯间, 各层均采用常 闭式乙级防火门,并向楼梯间开启 C、多层办公楼封闭楼梯间的入口门,采用常开的乙级防火门井有自行关闭和信号反馈功能

D、室外 地坪标高 一 0.15m, 室内地坪标高 一 10.00的地下2层建筑, 其疏散楼梯采用 封闭楼梯间

E、高层宾馆中连续 “一” 字形内走廊的 2个防烟楼梯间的入口中心线之间的距离为60m

14、防排烟系统每日巡查的内容包括( )。

A.查看机械加压送风系统、机械排烟系统控制柜的标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮;用按钮启停每台风机,查看仪表及指示灯显示

B.在控制室远程手动启、停风机,查看运行及信号反馈情况

C.查看送风阀、排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗的外观;手动、电动开启,手动复位,动作和信号反馈情况。

D.对排烟阀手动或自动启动、复位试验检查,有无变形、锈蚀及弹簧性能,确认性能可靠。

E.对所安装全部防烟排烟系统进行1次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求。

15、对某民用建筑设置的消防水泵进行验收检查, 根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974, 关于消防水泵验收要求的做法, 正确的有( )。

A、消防水泵应采用自灌式引水方式, 并应保证全部有效储水被有效利用 B、消防水泵就地和远程启泵功能应正常

C、打开消防出水管上试水阀, 当采用主电源启动消防水泵时, 消防水泵应启动正常 D、消防水泵启动控制应置于自动启动档

E、消防水泵停泵时间, *锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.6倍

16、对某展览馆安装的火灾自动报警系统进行验收前检测,下列检测结果中,符合现行国家

第 23 页 共 30 页

标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166)的有( )。

A.使用发烟器对任一感烟探测器发烟,火灾报警控制器发出火灾报警信号

B.在火灾报警控制器处于故障报警状态下,对任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号后55s,控制器发出火灾报警信号

C.消防联动控制器接收到任意两只独立的火灾探测器的报警信号后,联动启动消防泵 D.断开消防联动控制器与输入/输出模块的连线后80s,控制器发出故障信号

E.消防联动控制器接收到两只独立的火灾探测器的报警信号后,火警信号防火分区的火灾声光警报器启动

17、消防泵吸水管安装的基本要求是( )。

A. 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象

B. 吸水管及其阀门的公称管径不应大于消防泵入口直径 C. 吸水管上应设有明显启闭标志的阀门 D. 吸水管上应设真空压力表

E. 吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础前再进行安装 18、下列宜设置环形消防车通道的有( )。

A.髙层厂房,占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房 B.占地面积大于1500m2的乙、丙、丁类仓库 C.超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂 D.对于沿街道部分的长度大于150m或总长度太于220m的建筑 E.对占地面积大于30000m2的可燃材料堆场 19、系统主要组件安装应特合( )。

A.消防应急照明灯具应均匀布置,最好安装在棚顶或距楼地面2m以上的侧面墙上 B.应急照明控制器落地安装时,其底边宜髙出地坪1.3-1.5m C.应急电源盒与灯具间的连接线应采用螺栓连接方式

D.应急照明配电箱和分配电装置落地安装时宜高出地面50mm以土 E.应急照明集中电源落地安装时,宜高出地面150mm以上

第 24 页 共 30 页

20、对某动物饲料加工厂的谷物碾磨车间进行防火检查,查阅资料得知,该车间耐火等级为一级,防火分区划分符合规范要求,该车间的下列做法中,符合现行国家消防技术标准要求的有( )。

A.配电站设于厂房内的一层,采用防火墙和耐火极限1.50h的楼板与其他区域分隔,墙上的门为甲级防火门

B.位于厂房三层的运行调度监控采用防火墙和耐火极限为1.50h的楼板与其他部位分隔,且设有独立使用的防烟楼梯间

C.车间办公室贴邻厂房外墙设置,采用耐火极限4.00h的防火墙与厂房分隔,有独立安全出口

D.设置在一层的产品临时存放仓库单独划分防火分区

E.位于二层的饲料添加剂仓库(丙类)采用防火墙和耐火极限为1.50h的楼板与其他部位分隔,墙上的门为甲级防火门

第 25 页 共 30 页

2019版一级注册消防工程师《消防安全技术综合能力》试卷D卷 附答案

B.多种活动交织C.活动筹备期长D.社会影响力大E.参与人数众多6、消防安全重点单位的界定程序包括()等步骤。A.申报B.核定C.告知D.考核E.公告7、消防安全重点部位不仅要根据火灾危险源的辨识来确定,还应根据本单位
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
45bud2y51q9ersa9pruq6ksx797jp100wr6
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享