YD5102-2010《通信线路工程设计规范》 .................................................................... 3 YD5121-2010《通信线路工程验收规范》 .................................................................... 7 YD 5018-2005《海底光缆数字传输系统工程设计规范》 ......................................... 13 GB 50374-2006《通信管道工程施工及验收规范》 ................................................... 13 YD 5148-2007《架空光(电)缆通信杆路工程设计规范》 ..................................... 16 YD 5039-2009《通信工程建设环境保护技术暂行规定》 ......................................... 17 YD 5002-2005《邮电建筑防火设计标准》 ................................................................. 18 YD/T5026-2005《电信机房铁架安装设计规范》 ...................................................... 19 YD 5098-2005《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》 .......................................... 19
2 / 19
一、 YD5102-2010《通信线路工程设计规范》
6.2.2 光缆埋深应符合表0的规定。
表0 光缆埋深标准 敷 设 地 段 及 土 质 普通土、硬土 砂砾土、半石质、风化石 全石质、流砂 市郊、村镇 市区人行道 公路边沟: 公路路肩 穿越铁路(距路基面)、公路(距路面基底) 沟渠、水塘 河流 石质(坚石、软石) 其他土质 埋深(m) ≥1.2 ≥1.0 ≥0.8 ≥1.2 ≥1.0 边沟设计深度以下0.4 边沟设计深度以下0.8 ≥0.8 ≥1.2 ≥1.2 按水底光缆要求 注1: 边沟设计深度为公路或城建管理部门要求的深度。
注2:石质、半石质地段应在沟底和光缆上方各铺100mm厚的细土或沙土。此时光缆的埋深相应减少。
注3:上表中不包括冻土地带的埋深要求,其埋深在工程设计中应另行分析取定。
6.2.14 直埋光缆与其他建筑设施间的最小净距应符合表错误!未找到引用源。的要求。
表错误!未找到引用源。 直埋光(电)缆与其他建筑设施间的最小净距 单
位为米 名称 通信管道边线(不包括人手孔) 非同沟的直埋通信光、电缆 埋式电力电缆(交流35kV以下) 埋式电力电缆(交流35kV及以上) 给水管(管径小于300mm) 给水管(管径300mm ~500mm) 给水管(管径大于500mm) 高压油管、天然气管 3 / 19
平行时 0.75 0.5 0.5 2.0 0.5 1.0 1.5 10.0 交越时 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5