好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

制冷技术课程设计报告书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. . . .

科技学院

环境科学与工程学院

课程设计说明书

课程名称: 空调用制冷技术课程设计

题 目: 商业办公综合楼冷冻站设计 学生: 胡海旭 学号: 系 别: 环境学院 专业班级: 建筑设备z1211 指导老师: 志高 翠敏

2015年10月

. . . . .

. . . .

目 录

1 设计目的 2 设计任务 3 负荷计算 4 机组选择 5 方案设计 6

水力计算

6.1 冷冻水的水力计算

6.1.1确定水流量 6.1.2确定管径 6.1.3水力计算结果 6.2 冷却水水力计算

6.2.1水力计算结果

7

设备选择

7.1 冷却塔的选择 7.2 水泵选择

7.2.1冷冻水泵的选择 7.2.2冷却水泵的选择

8 参考文献

附录

一、设计目的

. . . . .

2 2 2 2 3 4 4

7

7 7 8

11

. . . .

课程设计是《空气调节用制冷技术》教学中一个重要的实践环节,综合运用所学的有关知识,在设计中掌握解决实际工程问题的能力,进一步巩固和提高理论知识。通过课程设计,了解工程设计的容、方法及步骤,培养确定空调冷冻站的设计方案、进行设计计算、绘制工程图、使用技术资料、编写设计说明书的能力。

二、设计任务

商业办公综合楼冷冻站设计

(一)设计原始资料

1、建筑物概况:建筑面积:10200㎡

层数3层,层高4.8米

2、参数条件:空调冷冻水参数:供水7℃,回水12℃

冷却水参数:进水32℃,出水37℃

三、负荷计算

空调负荷指标:q=250~350 W/㎡。本设计取250/㎡ ,则建筑总负荷为Q=250×10200=2550KW

建筑物的最小冷负荷为设计冷负荷的15%,则qmin=2550×15%=382.5KW

四、机组选择

在选择制冷机的计算中,应考虑到管道系统及设备的冷损失,故间接供冷系统一般附加7%~15%富裕量。则制冷机组承担的制冷量为

W=Q×(1+10%)=2550×(1+10%)=2805KW

. . . . .

. . . .

为了满足最小冷负荷下的工作情况,最小冷负荷考虑富裕量之后得出的值为qmin =382.5×(1+10%)=420.75KW,分别按承担负荷的30%和70%选用麦克维尔空调公司的离心式冷水机组,选择WSC079/E2609/C2209型号1台,WCS100/E3612/C3012型号一台,机组技术参数见表

. . . . .

. . . .

项目型号 制冷量 输入功率 压缩机 数量 KW KW LSBLG 1500 1501 342 4 自动 100~0(16级) 65×4 3N~ 400V 50Hz 高低压保护、过载保护、逆(缺)相保安全保护 护、排气温感器、防冻结温感器、易熔塞 冷冻水流量m3/h 冷却水流量m3/h 类型 冷却水进水温度围℃ 冷凝器 水侧压降kPa 进出水管mm 类型 蒸发器 冷水出水温 度围℃ 水侧压降kPa 进出水管mm 机组外型尺寸: (长×宽×高)mm 机组重量kg 运行重量kg 噪音dB(A) 258 316.8 壳管式 22℃至37℃ 76 DN150×2 干式壳管式 5℃至15℃ 88 DN200 4450×2160×2420 7800 8200 87 能量调节方式 能量调节围% 制冷剂R22 充注量 Kg 电源 电气性能

. . . . .