表C.0.4 自动喷水灭火系统联动试验记录
工程名称 施工单位 建设单位 设计单位 联动组件动件 系统类型 启动信号(部位) 名称 水流指示器 湿式报警阀 湿式系统 末竣试水装置 水力警铃 压力开关 水泵 雨淋阀 温与烟信号 水泵 水幕、雨淋系统 传动管启动 雨淋阀 压力开关 水泵 干式阀 水力警铃 干式系统 模拟喷头动作 压力开关 充水时间 水泵 预作用阀 水力警铃 预作用系统 模拟喷头动作 压力开关 充水时间 水泵 施工单位项目负责人: 参 加 单 位 (签章) 年 月 日
建设单位项目负责人: (签章) 年 月 日 年 月 日 是否开启 要求动作时间 实际动作时间 设计单位项目负责人: (签章) 表D 自动喷水灭火系统工程质量控制资料检查记录
工程名称 分部工程 名称 施工单位 资料名称 数量 核查意见 核查人 1、施工图、设计说明书、设计变更通知上和设计审核意见书、竣工图 2、主要设备、组件的国家质量监督检验测试中心的检测报告和产品出厂合格证 3、与系统相关的电源、备用动力、电气设备以及联动控制设备等验收合格证明 4、施工记录表,系统试压记录表,系统管道冲洗记录表,隐蔽工程验收记录表,系统联动控制试验记录表,系统调试记录表 5、系统及设备使用说明书 施工单位项目负责人: (签章) 年 月 日 自动喷水灭火系统 设计单位项目负责人: (签章) 年 月 日 结 论 建设单位项目负责人: (签章) 年 月 日
表E 自动喷水灭火系统工程验收记录
工程名称 施工单位 建设单位 序号 1 2 3 4 5 综合验收结论 施工单位:(单位印章) 验 收 单 位 设计单位:(单位印章) 建设单位:(单位印章)
检查项目名称 分部工程名称 项目负责人 监理工程师 检查内容记录 项目负责人:(签章) 年 月 日 项目负责人:(签章) 年 月 日 项目负责人:(签章) 年 月 日 检查评定结果 表F 自动喷水灭火系统验收缺陷项目划分
缺陷分类 严重缺陷(A) - 8.0.4条第1、2款 包 含 条 款 8.0.8条第1款 8.0.9条第1款 - 8.0.11条 8.0.12条第3、4款 重缺陷(B) - 8.0.5条第1~3款 8.0.6条第1、2、3、5、6款 8.0.7条第1、2、3、4、6款 8.0.8条第4、5款 8.0.9条第2款 8.1.10条 - 8.0.12条第5~7款 轻缺陷(C) 8.0.3条第1~5款 - - 8.0.6条第7款 8.0.7条第5款 8.0.8条第2、3、6、7款 8.0.9条第3~5款 - - 8.0.12条第1、2款 8.0.6条第4款 - 表C 自动喷水灭火系统维护管理工作检查项目
部 位 水源控制阀、报警控制装置 电源 内燃机驱动消防水泵 喷头 系统所有控制阀门 电动消防水泵 消防气压给水设备 蓄水池、高位水箱 电磁阀 水泵接合器 水流指示器 室外阀门井中控制阀门 报警阀、试水阀 水源 水泵接合器 过滤器 停水设备 系统联动试验 设备停水设备的房间 工作内容 目测巡检完好状况及开闭状态 接通状态、电压 启动试运转 检查完好状况、清除异物、备用量 检查铅封、锁链完好状况 启动试运转 检测气压、水位 检测水位及消防储备水不被 他用的措施 启动试验 检查完好状况 试验报警 检查开启状况 放水试验,启动性能 测试供水能力 通水试验 排渣、完好状态 检查结构材料 系统运行功能 检查室温 周期 每日 每日 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每季 每季 每季 每年 每年 每年 每年 每年 每天 (寒冷季节)