点各装一块压力表,上满水后检查管路有无渗漏,应在加压前处理,升压后再出现渗漏时做好标记,卸压后处理(必要时泄水处理)。

6、UPVC排水管的安装

±0.000以上的给排水立管及横管的安装,应在土建阴角粉刷完毕后进行,安装应特别注意以下几点:

(1)横管与横管的连接,横管与主管的连接应采用顺水三通,四通或斜三通,斜四通,立管与排水管端部的连接,宜采用两只45度弯头连接。

(2)排水管的检查口安装高度为相对该层地坪高1000mm,并应朝宜检修的方向,检查口安装应按图示要求安装,顶层必须安装一只,排水产管的支架安装,底层排水管安装两只抱箍,使其安装在承口下,以上每二米设一支承点。

(3)埋地隐蔽管道安装除按设计要求定好标高,坐标外,在回填土时应注意不将块状物填入管道旁,应先用黄砂作铺垫,再用土回填,隐蔽管道的安装在回填土前作好试验及其详细的记录。

(4)干管安装:首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实地沟。干管安装完做闭水试验,最后将预留口封严和堵塞。

(4)立管安装:首先将预留的洞口位置与实际要求的位置进行核实,如修补洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋。穿墙或楼板无预留孔洞时一定先找准位置,用金刚石薄壁钻开孔,将已预吊好的立管运到安装部位。安装时先将管道上端伸入上一层洞口内,垂直用力插入至标记为止(一般预留胀缩量为20-30mm)。然后找正找直,并测量顶板三通口中心是否符合要求。

(5)立管安装:首先将预留的洞口位置与实际要求的位置进行核实,如需修补洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋。穿墙或楼板无预留孔洞时一定先找准位置,用金刚石薄壁钻开孔,将已预吊好的立管运到安装部位。安装时先将管道上端伸入上一层洞口内,然后找正找直,并测量顶板三通口中心是否符合要求。立管每层设一个伸缩节。

(6)器具连接管安装

UPVC排水和与卫生器具的连接,其连接部位的做法应严格按国家图集中的有关章节执行。

检查建筑物地面、墙面做法、厚度。找出预留口坐标、标高。然后按准确尺寸修整预留洞口。安装粘结时,必须将预留管口清理干净,再进行粘接。粘牢后

46

找正、找直、封闭管口和堵洞。打开下一层立管扫除口,用充气橡胶堵封闭上部,进行闭水试验。合格后封好检查口。

二.电气工程施工工艺 1.半硬塑料管暗敷设:

1.1PVC 管的连接可采用套管粘接法和专用端头管件连接,套管的长度宜为管外径的1.5~3 倍,管与管的对口处应位于套管的中心,管与器件连接时,插入深度宜为管外径的1.1~1.8 倍。

1.2管口平整、光滑,管与管、管与盒(箱)等器件应采用插入法连接;连接处结合面应涂专用胶合剂,接口应牢固密封。

1.3敷设管路时,应尽量减少弯曲。当线路的直线段的长度超过15m 时,或直角弯有三个且长度超过8m 时,均应在中途装设接线盒。

1.4剔槽敷设管路时,应使用专用工具剔槽,应加以固定并用高标号水泥砂浆保护,保护层不得小于15mm。

1.5管子的弯曲,管径在25mm 及其以下可用冷煨法煨弯。将弯簧插入管管内需煨弯处,两手抓住弯簧两端头,膝盖顶住被弯处,用手板逐步煨出所需要弯度,然后抽出弹簧。当弯曲较长管时,可将管簧用钢丝或尼龙线栓牢一端,待弯完后抽出。

1.6热煨法:用电炉或热风机对着管子弯处均匀加热,待管子加热到可随意弯曲时,立即将管子放在木板上,固定管子一端,逐步煨出所需要的角度,并用湿布擦合弯曲部位冷却定型,然后抽出弯簧,不得因煨弯使管子出现烤伤、弯色、破裂等现象。

1.7管进盒(箱)连接:可采用粘接或端头连接。管进入盒、箱不允许内进外出、应与盒、箱里口平齐,一管一孔不允许开长孔。

1.8管子最小弯曲半径大于等于6 倍管外径,管子的弯扁度小于等于0.1 倍的管外径。

1.9管内穿绝缘导线及导线连接

① 导线采用BV 线干线回路及各用电支路按色标要求分钯:L1相为黄色,L2 相为绿色,L3 相为红色,N(中性线)为淡兰色,PE(保护线)为绿黄双色,导线严格按图纸设计截面安装。

② 管内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行。穿线前应对管路进行扫管,将管内的异物清扫干净。导线在各种箱盒预留长度:(a)接线盒、开关盒、

47

插销盒及灯具盒内导线的预留长度为15cm,(b)配电箱内导线预留长度应为配电箱体周长的1/2,(c)出户导线预留长度应为1.5m,(d)公用导线在分支处,可不剪断导线而直接穿过。

③ 管内穿线:

A. 半硬塑料管在穿线前应检查各个管口的护口是否齐整。

B. 当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。 C. 当两个穿线时,应配合协调一拉一送。 ④ 导线连接:

A. 导线剥削绝缘层时,应采用剥线钳等专用工具。

B. 导线连接:用压线帽,用专用压接钳压实,与平压式接线柱连接时,导线要顺着螺钉旋进方向紧绕一圈后再紧固。

2.配电箱安装

2.1根据主体按设计留置孔洞,将配电箱固定并找好标高和水平尺寸,然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,待水泥砂浆凝固后再安装盘面和门框,安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称,箱门平整,螺丝上齐不歪斜,垂直受力均匀。

2.2配电箱安装垂直偏差不应大于3mm。暗装时,其底面四周边缘应紧贴墙面。

2.3配电箱应有标明用电回路名称。

2.4照明配电箱内,应分别设置零线和保护地线(PE 线)汇流排,零线和保护线应汇流排上连接,不得绞接,并应有编号,画出盘面布置系统图贴在箱门背面。

2.5箱内分支回路的相线、零线PE 保护线必须采用接线端子排连接,严禁直接绞线,禁止在开关的接线端子上跳线,严禁多股导线断股连接或人为降低电线截面。

2.6接线端子排应使用铜排,大小和截面与电线截面相匹配,端子数量应满足设计要求和接线要求,接线端子的压接螺丝或螺栓必须镀锌,采用螺栓压接时必须加装平光垫和弹簧垫。

2.7配电箱箱体的铁皮厚度必须符合要求,箱体必须焊接专用接地螺栓。 3.灯具安装

3.1灯具检查:根据灯具的安装场所检查灯具是否符合设计要求。

3.2灯具内的导线,线径所承载功率与光源、灯泡成比例,接头处均应搪锡,

48

导线设置合理。

3.3灯具安装:应首先确定要安装的高度是否相符。灯具固定均采用膨胀螺栓固定底座,一般型和直径不大于350mm 的吸顶灯可采用塑料胀管加木螺丝固定。灯具导线与线路连接、绝缘层包缠应可靠。灯具安装后无损伤,符合设计规范要求。花灯的吊钩不应小于悬挂销的直径,且不得小于6mm。

3.4穿入灯箱内的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,灯箱内的导线不应过于靠近热光源,并应有隔热措施。

3.5接地装置完毕后应对接地电阻进行测试,电阻必须符合设计要求。 三.暖通工程施工工艺 1、地暖的施工条件:

(1)室内粗装修完毕,待铺管地面平整、清洁,平整度要求:一米靠尺检查,高低差<8mm。

(2)地暖设计图纸及其他技术文件齐全;地暖工程施工方案经审批并进行了技术交底。

(3)材料、机具和施工力量等已准备就绪,且能保证正常施工。 (4)施工现场、施工用水、用电、材料储放场地等临时设施能够满足施工要求,施工环境温度不低于5℃。

(5)安装过程中防止油漆、沥青或其他化学溶济污染塑料管道。 2、地暖主要工艺流程:

土建结构具备地暖施工作业面→固定分(集)水器→粘贴边角保温层→铺设保温板→铺设盘管并固定→铺设钢丝网→中间试压→回填→试压验收。

具体施工工艺如下:

(1)地暖施工前,楼地面找平层应检验完毕。

(2)分(集)水器用四个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固。 (3)用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。 (4)在找平层上铺设保温层,在地暖保温层上铺设铝箔纸,保温层要铺设平整。

(5)在铝箔纸上铺设一层钢丝网,间距100×100mm,规格2m×1m,铺设要严密,钢丝网间用扎带捆扎,防止管材或钢丝网露出砼面。

(6)按设计要求将加热管固定于保温层上,管材间距200mm,固定点间距不大于500mm(按管长方向),大于90°的弯曲管段的两端和中点均应固定。管

49

子弯曲半径不宜小于管外径的8倍。安装过程中要防止管道被污染,每回路加热管铺设完毕,要及时封堵管口。

(7)检查地暖铺设的加热管有无损伤、管间距是否符合设计要求后,进行水压试验,从注水排气阀注入清水进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5~2倍,但不小于0.6MPa,稳压1小时内压力降低不大于0.05MPa,且不渗不漏为合格。

六、施工前对施工条件的要求:

1、洗手间应预留大小为600×700mm,深度为150mm的槽,用来安装分集水器。

2、地面平整、清洁,平整度要求:1米靠尺检查,高低差﹤8mm;甲方其他施工不能影响地暖施工。

第七章 季节性施工措施

第一节 雨季施工

一、做好晴天搞室外施工, 雨天有室内施工项目的综合安排工作,在雨季到来前,尽早完成土方基础工程、室外工程、屋面工程等不宜在雨季施工的项目,而多留室内工程在雨季时施工,这样加强劳动力调配,合理工序穿插,节约防雨措施费用,加快施工进度;

二、做好运输道路的维护、塔基及现场的自然排水,保证施工道路的畅通; 三、基础施工时在基坑四周设置挡水土坡,高200mm,距坑边300mm,以防雨水流入基坑。 基坑内沿轴线方向设排水沟,基础回土尽量连续进行,减少回填次数,若雨后回填,应去掉堆土区上表面被水渗湿部分,回填时应使基槽凉干,或排出基坑内污泥,然后撒一层白灰。

四、雨天不得进行钢筋焊接。

五、雨季前加强材料、物资的事先储备。 准备必要的防雨器材,保证库房不漏雨,四周有排水沟,各种材料堆放均匀应有适当措施,防止和减少损失;

六、雷雨季节做好机具设备的接零接地, 临时设施的保护,塔吊防雷措施。现场架设的各机具、电器设备防护罩、各种工棚、房舍均应加强检查,特别是脚手架、井字架等防止倒塌,做好防雷、避免漏电等一系列技术措施;

七、认真贯彻雨季施工技术措施和安全措施, 对职工加强安全意识教育,