义煤公司安全监控系统管理办法
第一章 总则
第一条 为进一步加强义煤公司煤矿安全监控系统管理,保证安全监控系统的正常运行,发挥系统在煤矿安全生产管理中的作用,根据《煤矿安全规程》、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)、《煤矿安全监控系统通用技术要求》(AQ6201-2006)等国家相关标准规定,结合公司实际,制定本办法。(以下简称《办法》)。
第二条 本《办法》规定了煤矿安全监控系统及检测仪器的一般要求、传感器设置、使用与维修、系统及联网信息处理、管理机构、制度与技术资料、机关部门职责等要求。本《办法》适用于义煤直管的各生产矿井、基建矿井和兼并重组矿井。
第三条 各单位必须明确监控系统的管理部门,建立专业队伍,配齐管理和维护人员。
第二章 一般规定
第四条 生产矿井必须装备煤矿安全监控系统。基建矿井应在进入采区准备工作面巷道施工前装备煤矿安全监控系统并投入运行。在此之前的井巷施工时要安装瓦斯断电装置。
(一)采煤工作面、掘进工作面、临时停产的采掘工作
面、备用采煤工作面,都必须安装监控设备。采煤工作面回采结束回撤过程中,要及时调整、完善监控范围,工作面封闭前不得停用安全监控设备。
(二)《作业规程》、《安全技术措施》等规程、措施,必须对安全监控设备的种类、数量和位置、信号电缆和电源电缆的敷设、断电控制区域等做出明确规定,绘制安全监控布置图、断电控制图。
第五条 煤矿安全监控系统必须按《规程》规定对甲烷浓度、CO浓度、风速、风压、温度、烟雾、馈电状态、风门状态、风筒状态、局部通风机开停、主要通风机开停等参数或状态进行监测监控。
第六条 煤矿安全监控系统传感器的数据或状态必须传输到地面主机;系统必须24小时连续运行,且有备用电源,当电网停电后,系统必须保证正常工作时间不小于2小时。
第七条 煤矿安全监控系统主机和上传服务器必须有备用设备,监控主机到井下的主线缆、监控主机到义煤公司服务器的传输线路必须有备用,并经常检查保持完好。安全监控主机或主通讯电缆发生故障时,各分站传感器必须能够正常工作且必须保证瓦斯、风电闭锁的全部功能。
第八条 安全监控系统的数据采集、传输、控制、显示、报警、存储、查询、稳定性、可靠性以及其它性能参数,均
须符合AQ6201-2006的规定。
第九条 矿井必须按矿用产品安全标志证书中规定的型号选择安全监控系统的传感器、断电控制器等关联设备,严禁对未联检设备进行置换。所有接入监控系统的设备、电缆(井下部分),必须具有“产品合格证”、“防爆合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”以及联检证明。接入煤矿安全监控系统的甲烷、一氧化碳传感器稳定性应不小于15天。
第十条 矿井安全监控系统必须与义煤公司实现联网。资源整合矿井须与区域公司实现联网。
第三章 矿井监测管理部门的要求
第十一条 矿井监测专业队伍必须由主管部门明确一名副职负责管理。配备足够的专业安装维护人员,至少配备一名掌握“一通三防”基本知识和计算机专业知识的工程技术人员,经培训合格,持证上岗。
第十二条 矿井监测地面中心站的设备管理员,负责对各种监控仪器、仪表、传感器、传感器遥控器、监控电缆、通讯设备等进行建帐管理,各种设备均要建立使用台帐,编号管理,掌握监控系统各种设备的使用时间、地点、状态
第十三条 各矿井要确保井下安全监控系统正常运行,负责按规定安装、维护、调校各类传感器。当井下监控设备出现故障时,能够在8小时内处理完毕。
第四章 安全监控系统的管理、安装与维护
第十四条 矿井安全监控系统各种传感器的安装位置、安装类型、报警值、断电值、复电值和断电范围等参数设置符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)、《煤矿安全监控系统通用技术要求》(AQ6201-2006)、《煤矿安全规程》等规定。
第十五条 各矿井根据矿井安全生产需要可由总工程师决定增设传感器,超前预警值原则上按0.8%设置。
第十六条 矿井安装、拆除监控设备时,由所需单位提出申请,由分管领导审批后,矿井监测部门及时组织安装、拆除。矿井监测部门在安装调试完毕后,确认已纳入安全监控系统网络管理后,书面报矿生产调度中心备案。
第十七条 甲烷传感器的管理
(一)矿井监测队确保安全监控系统正常运行,负责按规定安装、维护、调校、拆除回收传感器。
(二)矿井监测队做好甲烷传感器入井前的完好检查,外观完好,螺丝齐全,否则严禁入井。
(三)施工单位对传感器负有管理责任。施工单位跟班干部是传感器管理的第一责任人,当班班长是传感器当班管理的直接管理责任者,当班瓦检员、安全员负监督管理责任。
(四)施工单位作业人员对传感器要认真保护,传感器要挂在干燥、无淋水的地方,洒水、放炮等作业时,要对传感器进行保护,严禁敲击、碰撞、毁坏传感器。发现传感器
不能正常工作,必须立即汇报给监测队处理。
(五)施工单位必须安排专人负责甲烷传感器的移动,吊挂工作,其他人不得私自移动探头。在挪移传感器时必须轻挪轻放,严禁手拽传感器电缆。现场安装传感器时,传感器的引出线必须用尼龙扎线固定于吊环上,避免航空插头受力造成接触不良,提倡固化航空插头多用接线盒的连接方法。
(六)保持传感器进气孔畅通和传感器整洁。严禁任何对甲烷传感器采取包裹、堵塞、用压风或风筒吹等造成数据失真的行为。
(七)矿井要对传感器遥控器的使用制定专项制度,按特种物品管理,规定使用人员的权限,严格使用程序。
1、要制定管理办法,指定专人管理; 2、建立台账;
3、领用需经队干审批; 4、用后及时交回;
5、故障、损坏的要有记录。
(八)航空插头使用4个月后要及时更换,防止由于航空插头接触不良造成误报警。
(九)传感器主要部件如黑白原件要按厂家规定及时更换。经受大于4%CH4气体冲击的低浓度甲烷传感器,必须立即停用,经更换黑白元件、检定合格后方可使用。
义煤公司安全监控系统管理办法