好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

填充墙砌体施工方案1

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

填充墙砌体施工方案

一、编制依据

1、设计的施工图纸;

2、工程招标文件及工程施工合同;

3、国家现行建筑工程施工质量验收规范,有关操作规程及行业主管部门有关规定。

4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001; 5、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203—2011; 6、《轻集料混凝土空心小型砌块》GB/T 15229—2011; 7、《建筑节能验收规范》GB50411-2007

8、《框架结构填充小型空心砌块墙体建筑构造》02J102-2 9、《商品砂浆生产应用技术规程》DB21/T1568-2008、J11161-2008 10、《钢筋混凝土过梁》03G322-1(荷载为2级的过梁) 11、《砌体填充墙结构构造》06SG614-1

12、《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315 -2011 13、《混凝土拌合用水标准》JGJ 63-2006 14、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-19 15、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、工程概况

工程概况

本工程为七贤岭原生生绿谷,位于大连高新园区爱贤街与任贤街交叉口东北角。

1、建筑层数:车库为地下2层,1#楼公建4层,2#楼公建4层住宅楼为31层,3#楼公建4层住宅楼为29层,4#楼住宅楼为33层,5#楼住宅楼为31层,6#楼1层。

2、总建筑面积:74544.77㎡,其中地上建筑面积56343.52㎡,地下建筑面积:18201.25㎡。住宅面积地上建筑面积48936.61㎡,地下建筑面积1424.62㎡。办公面积地上建筑面积7406.91㎡,地下建

筑面积140.74㎡。地下车库面积16635.89㎡。人防有效面积3150㎡

3、建筑高度:地一层建筑层高5.10m,地二层建筑层高4.80m,1#楼公建层高度4.50米,2#楼1~4层公建层高度4.50米,5层~31层建筑高度3.0米,3#楼1~4层公建层高度4.50米,5层~29层建筑高度3.0米,4#楼1 ~33层建筑高度3.0米,5#楼1 ~31层建筑高度3.0米,屋面层建筑高度3.90米,,6 #楼1层建筑高度4.5米。 4、砌筑工程;车库砌筑工程量:约800m3;1号楼砌筑工程量:约500m3;2#楼砌筑工程量:约2370m3;3#楼砌筑工程量:约2230m3;4#楼砌筑工程量:约2530m3;5#楼砌筑工程量:约2300m3。 5、填充墙砌筑材料采用轻集料混凝土空心砌块与轻集料实心砖,砌筑砂浆强度等级为M5.0,地上部外墙厚同钢筋混凝土墙厚,地下部分特殊标注外均为200, 住户内分隔墙100,分户墙200。

三、施工准备

1、技术准备

(1)填充砌体施工前,应认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉相关构造及材料要求。

(2)根据设计图纸及规范要求,确定填充墙体构造柱位置及过梁标高尺寸,放出1000标高水平控制线。

(3)使用经过校验合格的监视和测量工具。

(4)填充墙砌体施工前,工程技术人员应结合设计图纸及实际情况,进行施工技术交底。

(5)制定该分项工程的质量目标、检查验收制度等保证工程质量的措施。

(6)砌筑样板墙。在砌块砌体工程正式施工之前,在施工现场采用设计规定的材料组砌一段样板墙,以确定砌体的相关质量标准或

要求。样板墙的主要内容包括如下内容:

1)砌块的类别、尺寸、表面形状等特性应满足规范和设计的要求。

2)砌块的组砌方法、搭接长度应满足规范和设计的要求。 3)砌体灰缝尺寸、垂直度等应满足规范和设计要求。

4)施工技术水平,包括采用的施工机具、铺灰浆水平和施工误差,应满足规范和设计要求。

2、材料要求

(1)轻集料混凝土空心、实心砌块:品种、规格、强度等级必须符合图纸设计要求。规格尺寸应一致,质量等级应符合标准要求。进场时,应有出厂合格证,进场后进行复试合格方可施工。

(2)砂浆采用商品干粉砂浆,进场时,应有出厂合格证,检测报告。

5)水:拌制砂浆用水,水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ 63 的规定。

6)砌体原材料要求:

1、所选用的轻集料混凝土空心小型砌块产品应符合GB/T 15229—○

2002;《轻集料混凝土空心小型砌块》标准要求,出场后须保证有28天的养护期才能上墙砌筑。则可大大减少因为干缩引起裂缝的机会;砌块有出厂合格证及试验报告,进场应进行强度复试。根据设计要求本工程采用的轻集料混凝土空心小型砌块规格为190×190×400、90×190×400、实心砖200×100×53。主规格砌块及与主规格砌块配合使用的各种辅助规格砌块数量应根据需要备料。

2、产品要有明确的出厂日期、合格证书和批量,必须控制产品○

几何尺寸公差,尺寸偏差+3mm或+2mm。不能用有缝的产品,

(6)其它材料: 1)墙体拉结钢筋采用后置式与结构锚固,要进行拉拔强度试验。 2)门、窗及洞口预制钢筋混凝土过梁(特别注意配电箱处过梁,应预留穿线孔洞)及安装门窗的混凝土预制块,按设计要求专人预制,按规格、尺寸堆放。

3、主要机具

(1)手推车或翻斗车、吊斗、砖笼等。

(2)工具:胶皮管、铁锹、半截灰桶、喷水壶、托线板、线坠、水平尺、小白线、瓦刀、砂浆试模、百格网、钢尺、皮数杆、砂浆稠

度仪等。

4、作业条件

(1)基础、主体结构等相关部分施工完毕,已经有关部门验收认可。

(2)弹出楼层轴线或主要控制线,经复核,办理相关手续。 (3)根据统一标高控制线及窗台、窗顶标高,预排出砖砌块的皮数线,皮数线可划在框架柱上,并标明拉结筋、圈梁、过梁的尺寸、标高,皮数线经技术质检部门复核,办理相关手续。

(4)根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过 12mm,先用 C15 以上细石混凝土找平。严禁用砂浆或砂浆包碎砖找平,更不允许采用两侧砌砖,中间填芯找平。

(5)构造柱钢筋绑扎,隐检验收完毕。

(6)商品粮砂浆,有书面合格证。在施工现场根据砌体方量准备好取样砂浆试模。

(7)剪力墙外墙施工时,外防护脚手架应随着楼层搭设完毕,墙体距外架间的间隙应水平防护,防止高空坠物。内墙已准备好工具式脚手架。

5、施工组织及人员准备 (1)砌体工程施工前配备专业的施工工长(分项工程主要责任人)负责砌体工程的施工任务的划分、人员的安排、现场安全文明管理。

(2)专职质量检查人员应在施工过程中进行质量旁站监督检查,进行质量验收,对满足质量要求的部位进行标识。

(3)班组砌筑工人要求技工不少于 50%。

(4)本工程计划砌筑班组2组,技工40人,普工40人。砌体施工计划3天一层。 四、砌筑施工总体安排

1、工程目标

质量目标:清水墙,原浆勾缝。确保结构优质工程。 文明施工目标:市级安全文明工地。 2、施工顺序

首先进行地下室一、二层施工,后期按照主体施工进度,自下而上进行施工。先砌筑外墙,与外墙相连的内墙同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留置压墙筋留槎。

3、墙体砌筑施工要求

(1)当填充墙砌底层用三层实心砌筑,至顶面最后一皮,与梁、板相接处预留100-200mm空隙,14天后用砌筑挤紧防止沉降缝。

(2)门洞口在应加混凝土块的位置,每边采用C20混凝土预制的混凝土块。洞口高度在2m以内每边4块,超过2m时,每边加5块。(具体参见图集)

(4)砌筑前必须事先排好模数,满足砌体工程施工规范要求。方可大面积进行施工。

(5)外墙砌体砌筑前应上下拉通线检查结构垂直度,据此确定砌筑位置。

(6)厕浴间墙体砌筑前,先浇筑高于楼面200㎜的混凝土翻沿。门洞口除外。

4、施工进度计划:

2014年5月1日开始砌体施工, 主体结构封顶30天后完成砌筑工程。 五、施工工艺

1、墙体拉结筋植筋施工

(1)植筋施工过程:钻孔→清孔→注胶→植筋→固化。

a.钻孔:使用配套冲击电钻。钻孔时,孔洞间距与孔洞深度应满足要求。钻孔深度为钢筋直径的10d,且不下于80mm。

b.清孔:清孔时,先用吹气泵清除孔洞内粉尘等,再用清孔刷清孔,要经多次吹刷完成。

c.注胶:从孔底向外均匀地把适量胶粘剂填注孔内,注意勿将空气封入孔内,胶量应占孔体积的80%以上。

d.植筋:按顺时针方向把钢筋平行于孔洞走向轻轻植于孔中,直至插入孔底,胶粘剂溢出。

e.固化:将钢筋外露端固定在模架上,使其不受外力作用。 (2)根据排好的砌体皮数位置植入拉结筋。拉结筋要植在砌体的水平灰缝处,起步400-600-400-600往上排。

2、轻集料混凝土空心小型砌块墙施工 (1)施工工艺流程 1)墙体放线

墙体施工前,应在楼层结构面按标高找平,依据图纸放出墙体的轴线、砌体的边线及门窗洞口位置线。

2)立皮数杆

填充墙砌体施工方案1

填充墙砌体施工方案一、编制依据1、设计的施工图纸;2、工程招标文件及工程施工合同;3、国家现行建筑工程施工质量验收规范,有关操作规程及行业主管部门有关规定。4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001;5、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2011;6、《轻集料