汽包水位计种类及测量原理
根据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》,锅炉应至少配置两个彼此独立的就地汽包水位计和两支远传汽包水位计,并应采用两种以上工作原理共存的配置方式,以保证在任何运行工况下锅炉汽包水位的正确监视。
结合现场实际,介绍下集控作业区锅炉汽包水位计种类及测量原理。 (一)锅炉汽包水位计种类:
1、就地双色水位计 2、电接点水位计 3、差压式水位计
(二)锅炉汽包水位计测量原理:
1、就地双色水位计
根据水与蒸汽对光的折射率不同,实现双色显示水位。由发光二极管发出红、绿两种颜色的光从不同角度照射到水位计腔体内,水位计腔体断面程梯形,腔体内为蒸汽时近似于透镜,红色光直接通过水位计腔体,绿色光直接照在水位计腔体内壁上,摄像机观察到的是红色。腔体内为水时相当于梯形棱镜,红色光进入腔体被折射到腔体内壁上,绿色光进入腔体被折射直接通过,摄像机观察到的是绿色。以此来达到双色显示水位(水为绿色,蒸汽为红色)。水位计腔体通过云母片及平面镜等组件密封。示意图及原理图如下:
2、电接点水位计
由于水和汽的导电性能差别极大,汽阻远大于水阻,电接点与测量筒绝缘,当测量筒内水位没过电接点后,电接点与测量筒底部的公共端电阻变小,通过二次表进行转换后,以发光二极管和数码的形式显示水位值。
3、差压式水位计
采用差压变送器测得高、低压侧取样管内液柱高度差(L-H)转换成差压信号,传送至DCS经过计算得出。L为参比水柱,高度固定不变,H为汽包内液位高度。单台锅炉配置三套差压式水位计,传入DCS通过三取中间值参与水位自动调节。示意图如下:
汽包水位计种类及测量原理
汽包水位计种类及测量原理根据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》,锅炉应至少配置两个彼此独立的就地汽包水位计和两支远传汽包水位计,并应采用两种以上工作原理共存的配置方式,以保证在任何运行工况下锅炉汽包水位的正确监视。结合现场实际,介绍下集控作业区锅炉汽包水位计种类及测量原理。(一)锅炉汽包水位计种类:1、就地双色水位计2、电接点水位计3
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式