通信电源设备运行维护规程

一、 总则

通信电源是通信畅通的基础和保障,通信电源应保证对通信设备不间断的质量良好的供电。通信电源设备应满足通信设备对电源的要求。 1.1 系统概述

通信电源放置在网控楼一楼载波机房和电源室(蓄电池组),为光纤通信设备、交换设备、载波设备、GPS同步主时钟、通信终端设备、保护接口装置提供交直流电源,是通信网络正常运行的根本保障。

通信电源包括两台艾默生PS48300/30智能高频开关电源和两组艾默生Telion系列T2V300E/A型号阀控式密封铅酸蓄电池组。智能高频开关电源由交流分配屏、直流分配屏,整流模块、监控模块组成。

通信电源的维护由通信班负责,维护人员应熟悉所辖通信电源《用户手册》、《技术手册》,看得懂《通信电源开关柜用户配线表》,掌握《基本操作说明书》和测试步骤。维护职责有:

1) 认真执行上级规程和各项规章制度,落实岗位责任制。

2) 切实做好对通信电源设备的维护,组织分析电源设备的运行情况,保证设备

完好、系统运行正常。

3) 发生故障时,要迅速采取措施,组织抢修并向上级报告。 4) 提出设备的更新和改造项目,经上级批准后进行实施。 5) 管理电源设备的原始记录和技术档案资料。

6) 加强人员培训,学习业务技术和先进经验,不断提高维护水平。 1.2 检修申请流程

接到电气值班人员线路停电和恢复供电通知,维护人员必须在通信电源设备现场,密切监视备用电源和蓄电池的工作状态,发现问题及时处理,并做好记录。

长时间失去交流供电时,仅有蓄电池备用,维护人员应密切监视蓄电池的供电电压。当蓄电池供电电压降至-46V时,应关闭备用设备电源,尽量减少直流供电负载,并及时

与电气值班人员联系。如同时遇电网事故,通信中断将影响电网事故处理时,以保证主要通信畅通为原则,不考虑蓄电池损坏问题。

通信电源设备检修前,按规定报检修申请,申请批准后,在批复的工作期限内履行工作票手续,完成检修作业。

二、引用标准

引用标准有:

1、《安徽省电力系统通信运行管理规程》;

2、《PS48300/30智能高频开关电源系统用户手册》; 3、《艾默生Telion 系列阀控式密封铅酸蓄电池技术手册》。

三、运行维护

通信电源系统技术参数:

良好、无腐蚀性气体的房间,电源设备中如积累灰尘或沙粒可能会造成设备过早损坏。环境温度过高会影响整流模块的使用寿命。电源设备对机房环境要求如下: 工作温度 储存温度 相对湿度 其它 -5~40℃ -40~70℃ ≤90%RH(40±2℃) 没有导电尘埃和腐蚀性气体,没有爆炸危险 通信电源设备用交流供电使用市电为主用电源,同时配置蓄电池组作为备用电源。

交流输入制式 输入(相)电压 最大输入电流 输出额定电压 整流模块间电流不均衡度 整机效率 MTBF 交流输入告警和保护: 参数类型 缺省值 备注 三相四线制 90~290VAC 63A -42~-52Vdc ±3% ≥90% 250,000h

交流输入过压告警点 交流输入过压告警恢复点 交流输入欠压告警点 交流输入欠压告警恢复点 参数类型 直流输出过压保护点 直流输出过压告警点 280±5VAC 270±5VAC 低于交流输入过压告警点10VAC 170±5VAC 180±5VAC 监控模块可设 高于交流输入欠压告警点10VAC 缺省值 ±1VDC ± 备注 监控模块可设,欠压告警点~ VDC 直流输出过压告警恢复点 直流输出欠压告警点 58± 低于过压告警点 VDC ± 监控模块可设, VDC~过压告警点 直流输出欠压告警恢复点 负载下电动作点 ± 高于欠压告警点 VDC ± 监控模块可设,电池保护动作点~欠压告警点 电池保护动作点 ± 监控模块可设, VDC~负载下电动作点 安装位置 环境温度 蓄电池不需专设电池室,电池可放于电源柜内部或电源室内。 可允许使用环境温度范围:-15℃~+45℃;放置蓄电池的地方温度应尽量保持在5℃~35℃。 1、应避开热源、阳光直射、潮湿、可能浸水以及多粉尘场其它 所。 2、放置电池的地方不能完全密闭,应通风良好,最好有通

风排气装置。 不同放电时间下的放电电流: Constant current data in Amps per cell to Vpc @25℃ Type T2V300E/A Rated capacity 300 Voltage 2 Hours 24 12 10 8 5 4 3 2 1 放电电流(A) < ≈ ≈ ≈ ≥ 放电终止电压(V/单格) 注意:① 最大允许放电电流应控制在以下范围之内: 放电电流 I=3C10(A),放电时间 T≤1min 放电电流 I=6C10(A),放电时间 T≤5s ②不要使蓄电池端子电压降到上述规定值以下。

浮动充电参数: 充电电压 最大充电电流 温度补偿系数 均衡充电参数:

单格(25℃) ≤ -3mV/℃·单格。 充电电压 最大充电电流 温度补偿系数 单格(25℃) ≤ -3mV/℃·单格。