施工现场临时用电施工方案

一、工程概况

一)、工程总述

恒大银湖城二期边坡支护工程,建设单位为清远市银湖城投资有限公司,设计单位为广州市城市规划勘测设计研究院、远市银湖城投资有限公司(边坡支护),施工单位为深圳市孺子牛建设工程有限公司、广州市力拓土石方工程有限公司,工程地点清远市高新区。

二)、工程概况

本工程主要由土石方工程和边坡支护组成。清坡、清除危岩体约11440m2, 其中土石方工程填方量约2500m3,挖土量约23000方,边坡支护采用锚索(杆)格构梁挡墙及锚杆挂网、喷砼。

三)、场地情况

自然地面高差变化很大,山顶最高标高172.0m,已开挖坡面坡顶现状最高标高171.0m,现状坡脚标高66.40~127.9m,变化大,坡顶未开挖区植比较发育,多为灌木和乔木,已开挖区坡面颗露,土质坡面被雨水冲刷,鸡脚状沟槽杂乱分布。

二、编制依据

1、恒大银湖城二期土石方及边坡支护工程招标文件及有关投标资料、施工合同。

2、恒大银湖城二期土石方及边坡支护工程总平面图及施工图纸。

3、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)。 4、建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93)。 5、建设工程施工现场消防安全技术规范(GB50720-2011)。 6、用电安全导则GB/T13869。

7、电击保护装置和设备的通用部分GB/T17054。 8、电业安全工作规程DL409。

9、66kv及以上架空电力线路设计规范GB50061。

10、省市有关施工工程质量、安全生产、文明施工的规章、制

度。

三、现场踏勘调查及确定

1、根据恒大银湖城二期土石方及边坡支护工程总平面图及施工图纸,组织了专业电工、项目经理、安全员、技术负责人、施工班组长等进行了现场踏勘调查,按土石方工程及边坡支护施工图,确定总用电量为617kw,需设一级配电箱1只,二级配电箱2只,三级配电箱2只,电线均为铜芯电缆线,架空设置。线路走向:27#变压器→东北角填土区(设置一级配电箱)。 2、用电负荷计算

① 边坡帮组同时施工,用电量7kw。

② 1-2段边坡支护二台潜孔钻、一台电焊机、一台注浆机,共用电量186kw。

③ B7~B6段边坡支护二台潜孔钻、一台电焊机、一台注浆机填土区砼、开制钢筋,共用电量XXXkw。 ④ 夜间施工照明14.4kw。

以上区段考虑同时施工高峰时,则共计用电量为XXXkw。 3、变压器及配电系统

① 由于设置的变压器输电能力为500kvA,施工用电大于变压器的输送能力,故考虑边坡支护处进入三台75kvA活动式柴油发电机,以作锚杆施工用。

② 配电线路:变压器至总配电箱为XXXmm2铜芯电缆线,总配电箱接至各施工区,一级配电箱为XXXm m2铜芯电缆线,架空布设,电杆为8米杉木,间距20m/根。

③ 配电房按电业部门规定规范设置,配置的电器具均按电力管理部门指定的专业商店购买。 ④ 接地与防雷:

施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电器设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源测零线处引出。(见下图)

TDKRCDL1L2L3NPE21232

专业变压器供电时TN-S接零保护系统示意

1--工作接地;2—PE线重复接地;3—电气设备金属外壳(正常不带电的外露可导电部分);L1、L2、L3—相线;N—工作零线;PE—保护零线;DK—总电源隔离开关;RCD—总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断

路器);T—变压器

采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统。(见下图)

DKRCDL1L2L3NPE1

三相四线供电时局部TN-S接零保护系统保护零线引出示意

1—NPE线重复接地;2—PE线重复接地;L1、L2、L3—相线;N—工作零线;PE—保护零线;DK—总电源隔离开关;RCD—总漏电保护器(兼有短

路、过载、漏电保护功能的漏电断路器)

2

在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。PE零线单独敷设,重复接地线与PE线想连接,严禁与N线相连接。

施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。接地装置的设置考虑季节系数ψ值为1.15~1.3。PE线所用材质与相线、工作零线(N线)相同,其最小截面参下表规定:

PE线截面与相线截面关系 相线芯线截面S(m m2) PE线最小截面(m m2) S≤16 S 16<S≤35 16 S>35 S/2 保护零线均采用绝缘导线,配电装置和电动机械相连接的PE线均为2.5mm2以上的多股铜线,手持式电动工具的PE线截面均为1.5m m2以上的绝缘多股铜线。

PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断

线。

相线、N线、PE线的颜色标记:L1(A)、L2(B)、L3(C)相序绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色。

在TN系统中,下列电气设备不带电的外露可导电部分均设保护接零:

A)、电机、电器、变压器、照明器具、手持式电动工具的金属外壳。

B)、电气设备传动装置的金属部件。

C)、配电柜与控制柜的金属框架,金属箱体,靠近带电部分的金属围栏和金属门。

D)、电力线路的金属保护管、敷设的钢索。

E)、安装在电力线路杆(塔)上的开关,电容器等电气装置的金属外壳及支架。接地电阻由于单台容量未超过100kvA,故接地电阻值不大于10Ω。TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。每一接地装置的接地线线应采用2根以上导体,在不同点与接地体做电器连接。不得采用铝导体做接地杆,垂直接地杆均采用角钢、钢管和光面钢筋,不采用螺纹钢。三台活动式柴油发电机组接地均按电力变压器系统接地的要求设置接地保护。

在土壤电阻率低于200Ω.m区域的电杆不设防雷接地装置,但在配电室的架空进线和出线处将绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接。由于本工地无井字架、龙门架、塔吊及高度≥20m钢脚手架,故不装置防雷措施。 四、电工及用电人员

1、本项目配置的电工均符合国家现行标准,经考核合格后,持证上岗。其他用电人员均通过相关安全教育培训,技术交底,考核合格后上岗工作。

2、专业电工从事本工区的电器安装、巡查、维修和拆除临时用电设备和线路,用电人员负责监护。

3、用电人员均掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并掌握下列规定:

① 使用电器设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动保护用品,并应检查电器装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运转。 ② 保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决。

③ 暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁。

④ 移运电器设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进

行。

4、专业电气作业人员为1人,负责XXX我项目部施工的全部区域的接电、维修、保养。并使用电线路安全畅通,保证施工用电正常。

兼职用电专管人员2人,1人负责边坡支护片,1人负责排水系统及挡墙部分用电,专管人员职责接三级配电箱及用电设备、器具的用电,并协助专业电气人员的工作。 五、配电室及自备电源

配电室靠近电源,周围灰尘少,位置干燥通风,潮气少,震动小,无腐蚀介质,无易燃易爆物和道路畅通的地方。

配电柜和控制柜两端重复接地及保护零线做电器连接。 配电室布置符合下列要求:

① 配电柜正面的操作通道宽度≥1.5m。 ② 配电柜后面的维护通道宽度≥0.8m。 ③ 配电柜侧面的维护通道宽度≥1.0m。 ④ 配电室的顶棚与地面的距离≥3.0m。

⑤ 配电室内裸母线与地面的垂直距离小于2.5m,但采用遮拦隔离,遮拦下面通道的高度≥2.0m。

⑥ 配电室围栏上端与其正上方带地部分的净距≥10cm。配电装置的上端距顶棚距离≥50cm。

⑦ 配电室内的母线涂刷有色油漆,以标志相序;以柜正面方向为基准,其涂色符合“施工现场临时用电安全技术规范”表6.1.4规定。

⑧ 配电室的耐火等级不低于3级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器。

⑨ 配电室的门向外开,并配锁。

⑩ 配电室的照明分别设置正常照明和事故照明。

配电柜装设了电源隔离开关和短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时有明显可见分断点。

自备发电机组采用电源中性点直接接地的三相四线制供电系统和独立设置TN-S接零保护系统,其工作接地电阻值不大于4Ω。 发电机控制屏装设下列仪表: ① 交流电压表 ② 交流电流表 ③ 有功功率表 ④ 电度表 ⑤ 功率因素表 ⑥ 频率表