杭州市中策职业学校2017学年第二学期
16级电气运行与控制专业
《工厂电气控制设备》期末考试试卷(B)
适用班级:16电气1~5班
题次 满分 一 40 二 20 三 10 四 30 总分 100 一、填空题(本大题共有40个空格,每空格1分,共40分)
班级 姓名 学号 1.螺旋式熔断器接线时,用电设备接线应接在 的接线端子上,以保证能安全地更换熔体。
2.低压断路器中的电磁脱扣器作 保护用。
3.X62W型卧式万能铣床中,主轴电动机、进给电动机变速后需要进行变速冲动,其目的是使齿轮能够 。
4.自得到动作信号起到触点动作有一定的 的继电器称为时间继电器,它广泛用于需要按时间顺序进行自动控制的电气线路中。
5.中间继电器主要用于增加控制电路中的 或将信号放大的继电器。
6.热继电器要与 配合使用,用作电动机的过载保护、断相保护、电流不平衡运行的保护及其他电气设备发热状态的控制。
7.速度继电器的主要作用是以旋转速度的快慢为指令信号,与接触器配合实现对电动机的 控制。
8.三相交流异步电动机采用Y-△降压起动的主要目的是 。 9.在电动机正反转控制线路中,若接触器KM1、KM2的主触点同时闭合,将造成 事故,为此,可在正、反转控制回路中分别串接对方接触器的一对 触点。
10. 是一种利用生产机械某些运动部件的碰撞来发出控制指令的主令电器。 11.三相交流异步电动机转速可通过改变 、改变转差率和改变磁极对数来实现。 12.要使三相交流异步电动机反转,就必须改变通入电动机定子绕组的 。 13.常用的电力制动方法有反接制动、 、电容制动和回馈制动等。 14.要求几台电动机的起动或停止,必须按一定的先后顺序来完成的控制方式,称为电动机的 控制。
15.某低压电器的型号规格为CJX2-09,则该低压电器在额定电压为380V时,其主触点的额定电流是 A。
16.使电动机在切断电源停转的过程中,产生一个和电动机实际旋转方向 的电磁转矩,迫使电动机迅速制动停转的方法称为 制动。
《工厂电气控制设备》试卷 第 1 页 共 9 页
17.在电气设备的电气原理图中,各电器的触点都按电路 或电器未受外力作用时的常态位置画出。
18.电动机的起动方式有 和 两种。 19.双速异步电动机在低速运行时,电动机定子绕组接成 形。
20.定子绕组串电阻降压起动后,要将电阻 ,使电动机在额定电压下正常运行。 21.组合开关常用于频率为50Hz交流额定电压380V及以下或直流 V及以下的电气线路中。 22.对于定子绕组为Δ联结的电动机,应选用 结构带断相保护装置的热继电器。 23. T68型卧式镗床主轴电动机M1从高速运行转为低速运行时,采用 制动方式。 24.用短接法来查找电气控制线路故障点时,一般只适用于 电路中电压降较小及触点之类的断路故障检查,不能用在主电路中。
25. T68型卧式镗床主轴停转时采用了 制动方式。
26.连续与点动混合正转控制线路中,点动按钮的动合触点与连续运转起动按钮的动合触点是 (串联、并联)关系。
27. T68型卧式镗床的主运动是 。
28.对于工作电流小于5A的电气控制线路,可以用 来代替接触器控制电动机。 29.有变压器单相桥式整流能耗制动控制线路适用于 KW以上小容量电动机。 30.用于测量三相交流异步电动机绕组之间的绝缘电阻和绕组对外壳绝缘电阻的仪表是 。 31.对于CZ0-40/20型的直流接触器,一般采用 灭弧。
32.用热继电器对连续运转的电动机实施过载保护,其整定电流一般应调整在电动机额定电流的 倍。
33.多台三相交流异步电动机控制线路中,第一台电动机的3根电源引线,按相序依次编号为 。
34.T68型卧式镗床主轴电动机M1在点动时,其定子绕组接成 。
35.时间继电器的主要技术参数有触点对数、触点额定电压、触点额定电流、 及延时范围等。
36.电阻分段测量法是用万用表测量相邻线号间的电阻值,当测量到某相邻两点的电阻值很大时,则说明该两点间即为 。
37.热继电器出线端的导线过粗,会导致热继电器 动作。
二、选择题(本大题共有20个小题,每小题1分,共20分。)
在每小题的四个备选答案中,只有一个是符合题目要求的。错选、多选或未选均不得分。 38.在CA6140型车床、M7130型平面磨床、X62W型万能铣床、T68型卧式镗床等4台机床中,具有两地控制功能的机床是 ( )
A、CA6140型车床 B、M7130型平面磨床
《工厂电气控制设备》试卷 第 2 页 共 9 页
C、X62W型万能铣床 D、T68型卧式镗床
39.有一台水泵电动机,其额定电压为AC 380V,额定电流为12A,电动机的起动电流为额定电流的5.5倍,电动机正常工作时不需要频繁起动,若用熔断器为该电动机提供短路保护,则熔断器中熔体的额定电流应选择 ( )
A、12A B、25A C、66A D、120A
40.能耗制动是指当电动机切断交流电源后,立即在 的任意二相中通入 ( ) A、转子绕组 直流电 B、转子绕组 交流电 C、定子绕组 交流电 D、定子绕组 直流电
41.下列哪个低压电器中一定装有用于减少振动和噪音的短路环 ( A、熔断器 B、交流接触器 C、直流接触器 D、时间继电器
42.交流接触器线圈过热而烧毁的原因可能是 ( A、电压过高 B、电压过低 C、线圈短路 D、以上都有可能
43.如图所示的电气控制线路中,两台电动机起动和停止控制的特点 ( A、先起动M2,再起动M1
B、两台电动机同时运行时,电动机M1可以单独停止 C、两台电动机同时运行时,电动机M2可以单独停止 D、两台电动机同时运行时,两台电动机只能同时停止
第43题图
44.在上题控制线路中,线号为3-4间的接触器KM2辅助动合触点的作用是 ( A、起自锁作用 B、起联锁作用 C、起顺序起动控制作用 D、起顺序停止控制作用
45.在上题控制线路中,主电路熔断器FU1熔体的选择方法是 ( A、电动机M1、M2额定电流之和的1.5-2.5倍 B、电动机M1或M2额定电流的1.5-2.5倍
《工厂电气控制设备》试卷 第 3 页 共 9 页
) ) ) ) )