好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

模板及盘扣式支架专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

住院楼模板支撑架专项施工方案

一、 编制依据

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 序号 1 2 3 二、工程概况

灵武市人民医院迁扩建项目住院楼位于建筑面积30093㎡。桩筏基础框架结构、地下局部有剪力墙,基础桩筏厚度为1300mm,防水板厚度300mm桩筏外侧、集水坑、电梯基坑外侧均采用砖胎模,柱、墙、梁、板采用胶合板做为混凝土接触面模板,方木辅以金属方管做为垫撑,盘扣式钢管满堂支撑架体系做模板支撑。 2.1工程地点

灵武市人民医院迁扩建项目住院楼工程工程位于灵武市西平西街南侧,中山街东侧。 2.2结构特征:桩筏基础,框架结构地上九层,地下管道层层高2.15米,一层层高5.4米,二、三层层高均为4.5米,四——九层层高均为3.8米竖向结构为框架柱,横向为梁、板。 2.3模板支架的应用位置:本工程梁板底模板和框架柱侧模板。 2.5支撑系统选择

承插型盘扣式支架概况:承插型盘扣式支撑架的纵、横杆直径为φ48,壁厚为3.2mm,材质为Q345;

承插型盘扣式支撑架具有以下特点:

1

编制依据 《建筑施工高处作业安全技术规范》 《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》 《建筑施工安全检查标准》 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 《建筑结构荷载规范》 《建筑施工临时支撑结构技术规范》 灵武市人民医院迁扩建项目门诊医技楼施工图 《混凝土结构设计规范》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 参考文献 建筑施工手册(第五版) 简明施工计算手册 实用建筑施工安全手册 编 号 JGJ80-2016 JGJ231-2010 JGJ59-2011 建质【2009】87号 GB50009-2012 JGJ300-2013 GB50010-2010 JGJ130-2011 备注

1)、采用低合金高强度钢,承载能力高,考虑安全系数,单肢设计承载力可达40KN以上。 2)、竖向拉杆,水平拉杆和斜拉杆使支撑架具有了很好的稳定性。材料用量少,安装快捷、简便,效率高。

3)坚固耐用,周转次数高,节约成本。

支撑高度、特点,说明

本工程支撑高度最高为5.35米,最低为1.98米。 三、施工工艺技术

3.1模板支架形式技术参数 工程特点

1)本工程竖向结构框架柱地下部分为上支墩和下支墩,截面尺寸多在900mm、1000mm、1100mm见方。地上框架柱截面尺寸为600mm、700mm、800mm见方。

2)本工程横向结构框架梁截面尺寸宽度基本为200mm、250mm、300mm、350mm,400mm、450mm、500mm;高度为500mm、550mm、600mm、650mm、700mm、750mm、800mm、850mm、900mm,1000mm,1100mm,板厚100mm、120mm、160mm。

确定支撑形式 ①立杆:间距为0.9m

步距≤1.2m。架体高度超过5m时,必须设置水平剪刀撑,水平剪刀撑布置顶底各一道。 ②底模:采用15mm竹胶板。

次龙骨采用40×40方钢管和40×90木方,在腹板位置龙骨间距200mm,其他位置龙

骨中心间距300mm。

③主龙骨:采用Φ48钢管,垂直于次龙骨方向布置。 支撑系统设计:

盘扣式支撑架搭设方式为满堂红,支撑架设计方式是在混凝土筏板上或现浇板上放置木垫板,立杆放置于木垫板上,盘扣式支架从下往上直至梁底和板底下,在梁中线两侧腹板处横向立杆采用0.8m间距对称布置,同时通过0.8m水平杆与立杆支架进行连接,顺梁方向在梁端设置3个0.4m间距水平杆,其余部分均采用0.8m水平杆进行连接,支架立杆上放置可调托撑用于调节支撑高度,架体自由端高度:不大于400mm,可调丝杠外露长度不超过300mm,在可调托撑上横桥向铺设主龙骨钢管,支撑架外侧通过钢管扣件连接纵向水平杆来搭设防护支架,钢管临边防护支架外侧满布密目网。

架体布置:腹板下立杆间距采用0.8m×0.8m组成格构,格构内水平杆和竖向斜杆布置步距为1.6米,顶部水平杆步距以盘扣式支架实际搭设,自由端高度不大于400mm。 3.2工艺流程

施工流程图

2

(1)基础放样:依照支撑架配置图纸上尺寸标注,正确放样并使用墨斗弹线。 (2)检查放样点是否正确。

(3)备料人员依搭架需求数量,分配材料并送至每个搭架区域。 (4)依脚手架施工图纸将调整底座正确摆放。

(5)依脚手架施工图纸搭设脚手架。(高处作业人员需配带安全帽、安全带并临时在架体上铺设脚手板)

(6)搭架高程控制检测及架高调整。

(7)检查各构件连结点及固定插销是否牢固。 (8)各种长短脚手架材料检查是否变形或不当搭接。 (9)架设安全网并检查是否足够安全。

盘扣系统脚手架的组搭步骤 1.布置木垫板:

依梁板施工图尺寸放样后,将垫板排列至定点。 2.立杆架设:

将第一层立杆套筒部份朝上,摆放并用水平杆头套插入立杆的圆盘小孔内。 3.第一层水平杆:

将水平杆头套入圆盘小孔位置使水平杆头前端抵住立杆圆管,再以斜楔贯穿小孔敲紧固定。

4.第二层水平杆:重复步聚3安装第一层水平杆。

3

布置木垫板、调整水平 安装立杆、水平杆 依据施工图纸进行搭设 高程调整 安装防护措施 铺装模板 检查、验收做好记录

3.3施工方法 3.3.1架体搭设

作业前,首先对作业工人进行技术和安全交底。施工机具准备齐全,具备作业条件。然后按照施工工艺流程进行脚手架搭设,搭设过程中如有构配件锈蚀严重、焊口开裂、杆件有凹坑、孔洞、弯折等质量问题,坚决不允许使用。

3.3.2安装方法

测量人员放样出梁板在现浇板上的竖向投影线,并弹上墨线标志,现场模板工技术员根据投影线定出大梁的排底的中心线。根据中心线向两侧对称布设盘扣支架。

盘扣支架安装:

(1)根据立杆及横杆的设计组合,从底部向顶部依次安装立杆、横杆。下部先全部装完一个作业面的底部立杆及部分横杆。再逐层往上安装,同时安装所有横杆。立杆和横杆安装完毕后,考虑支架的整体稳定性,按照4米设置一道水平剪刀撑,安装时自下而上进行顺接。斜撑通过扣件与支架连接,安装时尽量布置在框架结点上,专人检查支架盘扣松紧情况。架体与主体结构拉结牢靠。安全网在剪刀撑等设置完毕后设置。

(2)支架组装时应控制水平框架的纵向直线度、直角度及水平度。

(3)支架拼装完毕后,应用经纬仪检查横杆的水平度和立杆的垂直度。并在无荷载情况下逐个检查立杆底座有否松动或空浮情况,并及时旋紧可调座和垫板调整垫实。

(4)支撑架搭设完毕后,应对其平面位置,顶部标高,节点联系及纵横向稳定性进行全面检查,符合要求后,方可进行下一步施工。

(5)盘扣式支架钢管不得使用严重锈蚀、弯曲、压扁、有凹坑、打孔、有裂纹的钢管。 (6)支架顶部U型支托与梁底侧用螺栓拧紧。其螺杆伸出钢管顶部不得大于300mm。螺杆外径与立杆钢管内径的间隙不得大于3mm,安装时应保证上下同心。

(7)顶托安装:为便于在支架上高空作业,安全省事,可在楼地上大致调好顶托伸出量,再运至支架顶安装。根据梁底高程变化决定断面间距,设左、中、右三个控制点,精确调出顶托标高。然后用明显的标记标明顶托伸出量,以便校验。最后再用拉线内插方法,依次调出每个顶托的标高,顶托伸出量一般控制在30mm以内为宜。

8)纵横向剪刀撑:每一跨各设置上下两道纵横剪刀撑,剪刀撑采用扣件式钢管连接方式,纵横杆交叉点均设置转向扣件拧紧(扭力不小于40牛.米)

3.3.3架体拆除

4

模板及盘扣式支架专项施工方案

住院楼模板支撑架专项施工方案一、编制依据序号123456789序号123二、工程概况灵武市人
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
44mbv7op1y0zn011oo6h6et871df1c01934
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享