好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2010年二级建造师建筑工程管理与实务真题[1].doc(word版完整版带答案) 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

建筑单选:1-5:ACDDB 6-10:DDCDA 11-15:BCBCC 16-20:CDBDC 多选:21.ABE22.AB23.ABCD 24.ABC25.AE26.AE 27.ACE28.ACE29.BC 30 BCD

建筑:第一题

计划关键工作为 B→C→F→G 计划工期 17天 实际关键工作为 B→E→H 实际工期为19天 3、不正确

因为根据装修工程施工技术要求,安装在吊顶工程主龙骨上的大型水晶灯属重型灯具,严禁安装在吊顶 工程的龙骨上,必须增设附加吊杆。 4、不妥当

因为竣工验收应分为三个阶段(1)竣工验收的准备参与工程建设的各方应做好竣工验收的准备。

(2)初步验收:施工单位在自检合格基础上,填写竣工工程报验单,由总监理工程师组织专业监理工程 师,对工程质量进行全面检查,经检查验收合格后,由总监签署工程竣工报验单,向建设单位提出质量评估报告。

(3)正式验收:由建设单位接到监理单位的质量评估和竣工报验单后,审查符合要求即组织正式验收。 第二题

答:本工程结构施工脚手架需要制专项方案:理由:根据《危险性较大的分部分项工程安全整理办法》 规定:脚手架高度24mm及以上落地式钢管脚手架工程,本工程中,用脚手架3.6mm×11m +4.8m=44.4m>24m。必须编制专项方案。

答:事件导致这起事故发生的主要原因有:①楼层管道井竖向洞口无防护;②楼层内在自

然采光不足的情况下没有设置照明灯具;③现场安全检查不到位,对事故隐患未能及时发现并整改;④ 工人的安全教育不到位,安全意识淡薄。 答:采取的措施有:墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应加装开关式、固定式或工具式防护门,门栅 网格的间距不应大于15cm,也可采用防护栏杆,下设挡脚板。

答:1.补允设备2.轻钢龙骨3.吊杆4.设备安装及水管试压5.预埋件或拉结筋6.填充材料的设置等项目的验收 。 第三题

1、不符合要求。

因为针对提升工艺和施工现场作业条件,编制专项作业施工方案,安装搭设必须按照设计要求和规定程 序进行,验收应由项目经理组织,项目施工、技术、安全、作业班组负责人等有关人员参加,经验收并进行核载试验,确认符合要求后方可正式投入使用。 2、质量不正确。

对抗震列度6度7度地区,拉结钢筋埋设长度不应小于1000mm,末端应有90度弯勾。 3、存在防水渗漏隐患

因为后进行排水主管道安装会穿过先做好的防水层,如果管道根部与防水交接处处理不好,将会留下质 量隐患,而发生渗漏现象。 4、计划面积100 m2 预算价格110元/m2 实际价格150元/ m2 实际面积1200 m2

BCWS=计划工作量×预算单价=1000 m2×110元/ m2=11万元 BCWP=已完工作量×预算单价=1200m2×110元/ m2=13.2万元 ACWP=已完工作量×实际单价=1200 m2×150元/ m2=18万元 CV=BCWP-ACWP=13.2-18=-4.8万元 费用偏差为负差,表示实际费用超出预算费用 第四题

索赔生效:该事件是由非承包单位引起,按照《标准施工招标文件》要求,承包人按照通用合同条款的 约定,提出了索赔(1)是在索赔事件发生后28天内提出所赔意向通知,并说明了索赔事件的理由,是非 承包单位引起的事件。

乙方申报设计变更增加费不符合约定。

理由:乙方已过索赔权利的时效,根据有关规定,乙方必须在发生索赔事项28天内经过工程师同意,提 交索赔报告,但本案例三个月后才提,

超出索赔时效,丧失要求索赔的权利,所以不赔。 乙方不是逾期竣工。

因为造成该事件是由建设单位提出变更引起,非施工单位责任,所以应给予施工延长。甲方给乙方的费 用索赔为20×5=100万元,延长工期20天。

2010年二级建造师建筑工程管理与实务真题[1].doc(word版完整版带答案) 

建筑单选:1-5:ACDDB6-10:DDCDA11-15:BCBCC16-20:CDBDC多选:21.ABE22.AB23.ABCD24.ABC25.AE26.AE27.ACE28.ACE29.BC30BCD建筑:第一题计划关键工作为B→C→F→G计划工期17天实际关键工作为B→E→H实际
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
44kvu29ybm0wacw0ffpp
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享