技术交底记录
xkhjw1-015 共7页/第 1页
工程名称 施工单位 分部分项工程名称
交底时间 交底内容: 、冠梁概况:
冠梁截面尺寸800X 1000,混凝土强度等级 C30,保护层厚度30mm配筋情况如图:
中:侧欢
、施工条件
1、 冠梁钢筋加工及安装、模板安装施工队伍具有专业承包资质, 已经接受安已经在项目部备案, 施工人员 全、技术交底,并完善签字手续。
2、 冠梁轴线、标高点已放设完成,并已经完成测量复核。 3、围护桩桩头凿除完成,并验收合格通过。
、施工准备
1、 钢筋加工场、机械、人员、材料已准备就绪;
2、 施工时严格按照项目部规定的施工时间进行作业,尽量降低噪音影响。
四、施工工艺
施工工艺:
开挖基槽T桩头处理T浇筑冠梁底部垫层T施工放线T钢筋安装T预埋件安装T模板及支撑T 砼浇注T拆模养护。
1、开挖土方:根据基础边线采用
1.2 m3挖掘机开挖基槽到基础底标高,剩余土方人工开挖,
技术交底记录
尽量
xkhjw1-015
共7页/第 2页
工程名称 施工单位 分部分项工程名称 交底时间 避免地基土受到扰动。 2、 桩头处理:围护桩桩头挖出后,应及时清理渣土并安排机械配合桩头凿除,距离设计桩顶标高 100mm时应米用人工+风镐破凿,必须保证桩顶界面平整、表面。 3、 施工放线:在施工过程中,必须按测绘院提供的测量控制点对竖井冠梁进行测量放样,并经过 监理工程师验收 4、 钢筋安装 五、施工注意事项 1、钢筋施工 (1) 冠梁施工前,先将围护桩顶混凝土凿除、清洗至设计标高,检查桩头,如有未破至新鲜混凝 土面的继续向下破除,直至达到新鲜混凝土面,再支模浇筑至设计标高。 (2) 钢筋砼桩顶以上出露的钢筋长度应达到 接牢固。 (3) 钢筋按绑扎次序、不同型号、规格整齐堆放在规定的位置。 (4) 钢筋制作 [1]纵向受力钢筋 梁筋的搭接采用绑扎方法连接,搭接长度为 纵向受力主筋直径) [2]箍筋 箍筋的末端应作弯钩。弯钩形式符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: 41d。且相邻主筋接头位置错开距离》 1.3*41d ( d为 35d,如不够时采用 5d长双面搭接焊接长,保证冠 梁与桩连① 箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足本条第 ② 箍筋弯钩的弯折角度: 135°。 1 (1)点外,尚应不小于受力钢筋的直径; ③ 箍筋弯后的平直部分长度:80m m,且不应小于箍筋直径的10倍。
技术交底记录
xkhjw1-015 共7页/第 3页
工程名称
施工单位
分部分项工程名称
钢筋加工的允许偏差
交底时间
项目 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 弯起钢筋的弯折位置 箍筋内的净尺寸
允许偏差(mm) ± 10 ± 20 ± 5 2钢筋安装:
①钢筋的安装严格按图施工,不得有私自更改,规格、数量符合要求,不得有缺筋及漏筋现象。
②主筋保护层采用方形垫块梅花形布置,保护层厚度为 ③ 箍筋尺寸为内净空长度,拉结筋弯弧直径不小于 位置要相互错开。
30mm。 2.5d,平直段不小于
10d;箍筋安装时,开口
钢筋安装位置允许偏差表
检杳项目 钢筋间距 钢筋排距 主筋保护层 箍筋间距 箍筋内净尺寸 预埋件
偏差 ± 10mm ± 5mm ± 5mm ± 20mm ± 5mm ± 5mm 检查方法 钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查