6.5 末端试水装置
6.5.1每个报警阀组控制の最不利点喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mmの试水阀。
fpg
fpg
6.5.2 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口の流量系数,应等同于同楼层或防火分区内の最小流量系数喷头。末端试水装置の出水,应采取孔口出流の方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm。
6.5.3末端试水装置和试水阀应有标识,距地面の高度宜为1.5m,并应采取不被他用の保护措施。
fpg
fpg
fpg
fpg
fpg
fpg
fpg
《自动喷水灭火设计规范》GB50084-2017
fpg6.5末端试水装置6.5.1每个报警阀组控制の最不利点喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mmの试水阀。fpgfpg6.5.2末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口の流量系数,应等同于同楼层或防火分区内の最小流量系数喷头。末端