(A)0.63 (B)0.73 (C)1.43 (D)1.59
u=3600000/600/600/14.3=0.7 特征值=0.15 p=0.15*16.7/300=0.00835>0.006 78.54*540*8/540/540/100/p=1.39 选C
题16-19:某单层工业厂房,设置有两台Q=25/10t的软钩桥式吊车,吊车每侧有两个车轮,轮距4m,最大轮压标准值Pmax=279.7kN,吊车横行小车重量标准值g=73.5kN,吊车轨道的高度hR=130mm。
厂房柱距12m,采用工字形截面的实腹式钢吊车梁,上翼缘板的厚度hy=18mm,腹板厚度tw=12mm。沿吊车梁腹板平面作用的最大剪力为V;在吊车梁顶面作用有吊车轮压产生的移动集中荷载P和吊车安全走道上的均布荷载q。
16.当吊车为中级工作制时,试问,作用在每个车轮处的横向水平荷载标准值(kN),应与下列何项数值最为接近?
(A)15.9 (B)8.0 (C)22.2 (D)11.1 (25*9.8+73.5)*10%/4=7.96 选B
17.假定吊车为重级工作制时,试问,作用在每个车轮处的横向水平荷载标准值应与下列何项数值最为接近? (A)8.0 (B)14.0 (C)28.0 (D)42.0 0.1*pmax=27.9 选C
19.吊车梁上翼缘板与腹板采用双面角焊缝连接。当对上翼缘焊进行强度计算时,试问,应采用下列何项荷载的共同作用?
(A) V与P的共同作用 (B) V与P和q的共同作用 (C) V与q的共同作用 (D) P与q的共同作用 7.3.2条选A
题20-21:某屋盖工程的大跨度主桁架结构使用Q345B钢材,其所有杆件均采用热轧H型钢;H型钢的腹板与桁架平面垂直。桁架端节点斜杆轴心拉力设计值N=12700kN。
20.桁架端节点采用两侧外贴节点板的高强度螺栓摩擦型连接,如图20所示。螺栓采用10.9级M27高强度螺栓,摩擦面抗滑移系数取0.4。试问,顺内力方向的每排螺栓数量(个),应与下列何项数值最为接近?
(A)26 (B)22 (C)18 (D)16
一个螺栓N=0.9*2*0.4*290=208.8 n=12700/4/208=16 Lf/d=90x(16-1)/27=50>15 n’=16/(1.1-15*90/150/27)=20.8 Lf’=90x21/27=70>60 n’’=16/0.7=21.8 选B
21.现将桁架的端节点改为采用等强焊对接节点板的边接形式,如图21所示,在斜杆轴心拉力作用下,节点板将沿AB-BC-CD破坏线撕裂。已确定AB=CD=400mm,其拉剪折算系数均取η=0.7,BC=33mm。试问,在节点板破坏线上的拉应力设计值(N/mm2),应与下列何项数值最为接近?
(A)356.0 (B)258.7 (C)178.5 (D)158.2 钢板厚52.6>50 f=295 应力=409.2*52.6*295/(400*0.7*2+33)/60=178.45
题22-27:某厂房的纵向天窗宽8m、高4m,采用彩色压型钢板屋面、冷弯型钢檩条;天窗架、檩条、拉条、撑杆和天窗上弦水平支撑局部布置简图如图22-27(Z)中的图(a)所示:天窗两侧的垂直撑如图(b)所示:工程中通常采用的三种形式天窗架的结构简分别如图(c)、(d)、(e)所示。所有构件均采用Q235钢,手工焊接时使用E43型~~条,要求焊缝质量等级为二级。
23.在图(c)中,杆件AC在各节间最大的轴心压力设计值N=12kN;采用┓┏100×6,A2386mm2,ix=31mm,iy=43mm。当按轴心受压构件进行稳定性计算时,试问,杆件截面的压应力设计值(N/mm2)应与下列何项数值最为接近?
提示:在确定桁架平面外的计算长度时不考虑各节间内力变化的影响。 (A)46.2 (B)35.0 (C)27.8 (D)24.9
平面内长细比=4031/31=130 平面外=4031*2/43=187.5 B类 φ=0.209 p=12/2.386/0.209=24 选D
24.多竖杆式天窗架如图(d)所示。在风荷载作用下,假定天窗斜杆(DE、DF)仅承担拉力;试问,当风荷载设计值W1=2.5kN时,DF杆的轴心拉力设计值(kN)应与下列何项数值最为接近? (A)8.0 (B)9.2 (C)11.3 (D)12.5 水平力全部由DF承担 N=2.5*2*1.6=8 选A
25.在图(d)中,杆件CD的轴心压力很小(远小于其承载能力的50%),长细比选择截面时,试问,下列何项截面较为经济合理? (A)、┾ 45×5(imin=17.2mm) (B)、┾ 50×5(imin=19.2mm) (C)、┾ 56×5(imin=21.7mm)
(D)、┾ 70×5(imin=27.3mm) 最大长细比200 4000/200=20 选C
26.两铰拱式天窗架如图(e)所示。斜梁的最大弯矩设计值Mx的30.2kN·m,采用热轧H型钢H200×100×5.5×8,A=2757mm2,Wx=188×103mm3,ix=82.5mm,iy=22.1mm,当按整体稳定性计算时,试问,截面上最大压应力设计值(N/mm2)应与下列何项数值最为接近? 提示:φb按受弯构件整体稳定性系数近似计算方法计算。 (A)171.3 (B)180.6 (C)205.9 (D)152.3
27.在图(e)中,立柱的最大弯矩设计值Mx=30.2kN·m,轴心压力设计值N=29.6kN,采用热轧H型钢H194×150×6×9,A=3976mm2,Wx=283×103mm3,ix=83mm,iy=35.7mm。作为压弯构件,试问,当对弯矩作用平面外的稳定性计算时,构件上最大压应力设计值(N/mm2)应与下列何项数值最为接近? 提示:φb按近似方法计算:取βtx=1 (A)171.3 (B)180.6 (C)205.9 (D)151.4 φy=4000/35.7=112 B类 φy=0.481 φb=1.07-112*112/44000=0.785 p=29.6/0.481/3.976+30.2/0.785/0.283=151.4 选D
28.某一在主平面内受弯的实腹构件:当构件截面上有螺栓(或铆钉)孔时,下列何项计算要考虑螺栓(或铆钉)孔引起的截面削弱? (A) 构件变形计算
(B) 构件整体稳定性计算 (C) 构件抗弯强度计算 (D) 构件抗剪强度计算 选C
29.对方形斜腹杆塔架结构,当从结构构造和节省钢材方面综合考虑时,试问,下列何种截面型式的竖向分肢杆件不宜选用?
选D 两方向强度差异大
30.某三层砌体结构,采用钢筋混凝土现浇楼盖,其第二层纵向各墙段的层间等效侧向铡度值见表30,该层纵向水平地震剪力标准值为VE=300kN,试问,墙段3应承担的水平地震剪力标准值VE3(kN),应与下列何项数值最为接近?
表30 第二层纵向各墙段的等效侧向刚度 墙段编号 单个墙段的层间等效侧
1 0.0025E 2 0.005E 3 0.01E 4 0.15E
向刚度(kN/) 各类墙段的总数量(个) 4 2 1 2
(A)5 (B)9 (C)14 (D)20 V=0.01*300/(0.0025*4+0.005*2+0.01+0.15*2)=9.1 选B
题33-34:某多层砌体结构承重墙段A,如图33-34(Z)所示,两端构造柱,宽度240mm,长度4000mm,采用烧结普通砖砌筑。
33.当砌体抗剪强度设计值fv=0.14Mpa时,假定对应于重力荷载代表值的砌体~~~~~压应力σ0=0.3Mpa,试问该墙段截面抗震受剪承载力(kN),应与下列何项数值最为接近? (A)150 (B)170 (C)185 (D)200
0.3/0.14=2.14 fve=1.168*0.14=0.1635 V=0.1635*4*240/0.9=174.4 一说V=0.1635*4*240/0.85=184.6
34在墙段正中部位增设一构造术,如图34所示,构造柱混凝土强度等级为C20,每根构造柱均配4φ14纵向钢筋(As=615mm2)。试问,该墙段的最大截面受剪承载力设计值(kN),应与下列何项数值最为接近? 提示:ft=1.1N/mm2,fy=210N/mm2,γRE=0.85N/mm2,取fVE=0.2N/mm2进行计算。
(A)240 (B)265 (C)285 (D)315
V=(1.1*0.2*(4*240-0.24*240)+0.5*1.1*0.24*240+0.08*615.44*.21)/085=283 选C
35.某多层砌体结构第二层外墙局部墙段立面,如图35所示。当时行地震剪力分配时,试问,计算该砌体墙段层间等效侧向刚度所采用的洞口影响系数,应与下列何项数值最为接近?
一级注册结构工程师完整版试题(有答案)