关于征求输电线路及变电站工程项目划分意见的通知
输电线路工程项目划分说明
一、本划分表的编制依据为:《110-500kV架空送电线路工程施工质量检验及评定规程》及《110-500kV架空送电线路工程施工及验收规范》。
二、本划分表将每两个变电站之间的架空送电线路工程定为1个单位工程。每个单位工程分为6个分部工程;每个分部工程分为若干个分项工程;每个分项工程又分为若干个单元工程;每个单元工程中规定有若干个检查(检验)项目。
三、项目的质量要求和检查方法按照《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量检验及评定规程》执行。
变电站工程项目划分说明
每个变电站划分为1个单位工程,2个子单位工程,包括土建工程及电气安装工程。
一、变电站电气安装子单位工程划分为以下9个分部工程:
1.***kV配电装置;
2.***kV配电装置;
3.***kV配电装置及无功补偿系统;
4.主变压器系统;
5.站用电系统;
6.防雷接地系统;
7.电气二次系统;
8.通信系统;
9.调试系统。
二、变电站土建工程划分为以下6个分部工程:
1.主控制楼综合楼;
2.户外构支架分部工程;
3.所区性建筑;
4.消防分部工程;
5.辅助生产建筑分部工程;
6.生活福利建筑分部工程。
输电线路项目划分表
单元工程 单位 分部 分项工程 工程 工程 表号 单位 施工质量检验项目 见证点(W) 监理项目部 三级检验 停工待旁站点班组 自检 项目部 复检 公司 抽检 检点(H) (S) 1.转角桩度数 xxxxxxxx√ √ √ √ 2.档距 √ √ √ √ 输电线路工程 一土石方工程
耐 1.路径复测 线记1 张 3.被跨越物高程 段 4.塔位高程 √ .√ √ √ √ √ 5.地形凸起点高程 √ √ √
6.直线桩偏移 √ √ √ 7.被跨越物与邻近塔位距离 √ √ 8.地形凸起点.风偏危险点与邻近塔位距离 √ √ √ 1.基础坑深 √ √ √ 2.现浇铁塔基础分坑 线记2 基 2.普通坑中心根开及对角线尺寸 √ √ √ 3.基础坑底板尺寸 √ √ √ 1.基础坑深 3.岩石、掏挖式基础分坑 线土1 基 2.普通坑中心根开及对角线尺寸
√ √ √ √ √ √