好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

SCB11 10kV干式变压器技术文件

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

SCB11干式变压器采购项目

10kV干式变压器

设备招标技术规范书

1、概述

1.1本技术文件规定了XXXXXXXXXXXXXX供配电项目中SCB11干式变压器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。本次招标为XX台SCB11变压器。变压器档次应同等或优于上海ABB变压器有限公司、广州西门子变压器有限公司、苏州施耐德变压器有限公司的产品,上海通用电气广电有限公司生产的变压器,不接受OEM贴牌方式生产的变压器产品。

1.2 本技术文件的技术要求、数据表及附件是所招标设备设计和制造的最低要求。招标设备的设计、制造及试验应符合国家、国际行业标准和规范的最新版本中的有关规定。

1.3 投标人报价所选用的技术应先进可靠,并具有成功运行业绩。且在工业化生产实践中证明是先进可靠的,能保证设备在长周期、满负荷条件下稳定运行。

1.4 遵循本技术文件说明的任一条款均不能认为可以解除投标人对所供货物应承担的责任。当投标人认为招标人的招标文件有相互矛盾时,应尽快以书面形式通知招标人,以便及时澄清。

1.5 所有投标文件和中标后所提供的图纸资料必须采用中文编制。设计图纸和文件采用的计量单位是国际通用标准计量单位。

1.6 投标人的供货应遵循本技术文件提出的要求,如有偏离应取得招标人的书面认可。

1.7 投标人如果没有以书面形式对本技术文件的条文提出异议,招标人可以认为投标人完全满足本技术文件的要求。

1.8 招标人对上述图纸和资料的认可,不能解除投标人应满足招标人订货单中所要求的责任。

1.9 投标人应遵守并执行中华人民共和国国家技术监督局或行业部门发布实施的有关标准、规范、并在报价文件中列出主要技术标准规范一览表。

1.10 指定品牌制造商应具有设计、制造许可证。

1.11 招标人如发现投标人所提供的设备和材料低于合同规定的标准时,有权要求投标人进行更换,费用由投标人自负。

1.12 招标人有权在招标过程中因设计等原因对参数做局部的修改和调整。

2、标准及规范

变压器的设计、制造和试验应遵循: GB1094.11 干式电力变压器

GB/T 10228-2008 干式电力变压器技术参数和要求 GB 4208-1993 外壳防护等级(IP代码) 《电力变压器》 GB 1094.1~.2-1996

《电力变压器》 GB 1094.3-2003、GB 1094.5-2008 《6~500kv及电力变压器声级》 JB/T 10088-2004 《干式变压器》 IEC60076.11

《树脂绝缘干式变压器质量分等》 JB/DQ 2628-90

若采用其他本规格书中未列明的标准规范,则必须征得业主同意。若文件之间出现冲突,优先遵守的顺序为:

? 中国国家标准或IEC标准 ? 本技术规格书 ? 工程图纸和其他文件

3、安装条件

3.1 安装地点:户内

3.2 环境温度: 0~30℃

海拔高度

4、基本技术要求

4.1 变压器的一次侧进线采用电缆连接,二次侧引出线采用母线与低压柜直接连接方式(详见数据表)。

主要电气特性如下: 1) 相数:3 2) 频率:50 Hz

2000米

3) 工作方式:连续

4) 一次侧额定电压:见数据表 5) 二次侧额定电压:见数据表 6) 额定容量:见数据表 7) 连接方式:见数据表 8) 阻抗电压:见数据表 9) 冷却方式:见数据表

10) 绕组温升:见数据表(温控器配通信接口) 11)绝缘耐压水平:见数据表 12)防护等级:见数据表 13)噪声:LPA不大于55dB(A) 14)局部放电量<=5pc

5、基本性能要求

5.1 变压器高压线圈采用优质铜箔绕制,绕组在真空下采用进口H级优质环氧树

脂浇注而成,浇注应采用先进的卧式浇注工艺;高压线圈内外层均增加高强度玻璃纤维网加强,从而保证线圈不会因温度的变化而出现绝缘开裂现象,高压线圈绝缘等级为H级。高压线圈采用先进的真空卧式浇注工艺,树脂渗透性强,产品的局部放电量 <5pC,变压器的运行过程中无缺陷,保证更长的安全使用寿命。低压线圈采用优质铜箔和H级绝缘材料绕制而成,低压线圈应设置1~3层散热气道,散热气道应采用散热性能更优的铝管替代传统的玻璃纤维棒。变压器高、低压线圈绝缘等级为H级,温升限值按F级 (100K)考核,运行时线圈最高温度远低于绝缘系统最高温度。以保证变压器

具有更大的温升裕度,运行更安全可靠且具有更强的过载能力,并且变压器绝缘老化缓慢,寿命长,正常运行寿命应大于30年。

5.2 变压器防潮能力强,阻燃性能好,绝缘材料具有自动熄火的特性,遇到

火源 时不产生有害气体。变压器应能够随时投入运行,停止运行后一段时间可不经干燥而直接投入,并允许在正常环境温度下,承受80%的突加负载。

5.3 变压器铁芯材料应选用进口优质冷轧晶粒取向硅钢片,步进叠片工艺,硅钢片采用日本新日铁27D084材料,并自动叠装,从而保证硅钢片剪切毛刺小 (<0.02mm)、叠片的接缝小而均匀。变压器铁心和金属件均应可靠接地, 并有明显的接地标志,铁心和金属件均有防锈保护层。

5.4 变压器应具有较强的结构强度,从而保证具有较强的抗振动能力和抗短路能力,保证能够耐受8级地震而不损坏。投标时应提供短路校核计算报告(包括 动稳定和热稳定)。

5.5 变压器带温控及温显装置,温度传感器采用3只PT100和3只PTC共同检测温度,温度传感器置于每相低压线圈中。温度控制装置具有显示变压器三相线圈的运行温度、高温报警及超温跳闸信号输出、按温度自动开停风机的功能,同 时具有传感器和风机故障报警功能。 5.6 主要原材料

5.6.1 环氧树脂和固化剂:Huntsman(美国,H级绝缘树脂) 5.6.2 硅钢片:进口优质冷轧硅钢片(新日铁27D084) 5.6.3 以上所有的进口原材料需提供进口商检单给甲方验证。 5.6.4 导体:高压绕组:铜箔

低压绕组:铜箔

5.6.5 以上需提供生产实例图供甲方验证。

5.7冷却方式:自然空气冷却;可带风机,强迫空气冷却。风机采用低噪音风机,并且通风方式可由温控器自动控制或通过手动切换。变压器带温控及温显装置,温度传感器采用3只PT100和3只PTC共同检测温度,温度传感器置于每相低压线圈中。温度控制装置具有显示变压器三相线圈的运行温度、高温报警及超温跳闸信号输出、按温度自动开停风机的功能,同时具有传感器和风机故障报警功能以及通讯功能。变压器在风机开启情况下可过载50%长期运行而不影响其使用寿命。 5.8变压器应带优质冷轧钢板保护外壳厚度1.5mm,防护等级为IP20。安装地面为水平地面,罩壳内部应有高压电缆固定支架。结构强度高、防腐防锈性能好。变压器外罩高低压侧均要求开门,以便维护检修,高压侧的门应于相应的高压柜断路器联锁,只有在断路器断开后,门才能开启。变压器高压侧为10kv电缆下进线。

SCB11 10kV干式变压器技术文件

SCB11干式变压器采购项目10kV干式变压器设备招标技术规范书1、概述1.1本技术文件规定了XXXXXXXXXXXXXX供配电项目中SCB11干式变压器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。本次招标为XX台SCB11变压器。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
446w810yxz62h60030qx
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享