好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

某工程临水临电施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

临时用电施工方案

第一节 临时施工用电

一、概 况

本工程现场临时用电系统,根据 JGJ46-88 临时用电规范而设计。 根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量 818KW,计算容量 493KVA。(将视在负荷换算到有功负荷,功率因数取 0.7 后,有功负荷 为 349KW。)甲方宜提供 320 千瓦,方可满足施工用电要求;另自备 120KW 柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电 结构上合理安排。加强管理。

二、负荷计算表 用电设备名称 塔 吊 空压机 砼输送泵机 建筑安全升降机 砂浆搅拌机 插入式振捣器 平板振捣器 电焊机 电焊机 水 泵 园盘锯 电 刨 蛙式打夯机 潜水泵 闪光对焊机 数量 (台) 2 2 2 9 18 20 4 6 3 1 8 4 2 40 1 Ky-80 HBT60C SSD80A 250L JQ221-2 2F11 型号及名牌技术数据 QTZ80 59KW 30KW 110KW 11KW 4KW 1.1KW 2.2KW 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V 合计功率 Pe(KW) 2×59=118KW 2×30=60KW 2×110=220KW 9×11=99KW 18×4=72KW 20×1.1=22KW 4×2.2=8.8KW 6×12=72KVA 3×21=63KVA 1×5.5=5.5KW 8×2.8KW=22.4KW 4×2.8KW=11.2KW 2×2.8KW=5.6KW 40×2.2=88KW 100KVA XD1-185 12KVA 单 380V XD1-200 21KVA 单 380V Y112M-4 4KW 380V 380V 380V 380V 380V 单 380V 2.8KW 2.8KW 2.8KW 2.2KW 100KVA

根据上表,总计视在计算负荷(总需要供电设备容量)

Sj =1.103(K

1

+ K2 cosw

SPe SP 大 cosw

+ K3Se )

Sj =1.103(0.4× =448.5KVA

357.4

+ 0.65× 0.7 220

+ 0.3×135) 0.7

为了简化计算照明用电取施工用电 10%,则: Sj=1.13448.5=493KVA

三、电流计算

P·1000 493×1000

Ij = ————— = —————— = 749A (总开关选 800A)

3·U 1.732×380

四、导线选择

采用 2(BV-3×120+1×70)架空敷设。 五、安全用电技术措施

1、工地配电必须按 TN-S 系统设置保护接零系统,实行三相五线 制,杜绝疏漏。所有接零接地处必须保证可靠的电气连接。保护线 PE 必须采用绿/黄双色线。严格与相线、工作零线相区别,严禁混用。

2、设置总配电箱,门向外开,配锁,并应符合下列要求:

(1)配电箱、开关箱应有防雨措施,安装位置周围不得有杂物,便于 操作。

(2)由总配电箱引至工地各分配电箱电源回路,采用 BV 铜芯导 线架空或套钢管埋地敷设。

(3)引至施工楼层用电,在建筑物内预留洞,并套 PVC 塑料管引上, 不准沿脚手架敷设。

3、用电设备与开关箱间距不大于 3M,与配电箱间距不大于 30M,开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流应选用 30mA,额定漏 电动作时间应小于 0.1 秒,水泵及特别潮湿场所,漏电动作电流应选 用 15mA。

4、配电箱、开关箱应统一编号,喷上危险标志和施工单位名称。 5、作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地,同一台电气设备 的重复接地与防雷接地可使用并联于基础防雷接地网,所有接地电阻值 ≤4Ω。

6、保护零线不得装设开关或熔断器。

7、保护零线的截面应不小于工作零线的截面。同时必须满足机械强 度要求。

8、正常情况时,下列电气设备不带电的金属外露导电部分应作保护 接零:

(1) 电机、局部照明变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属 外壳。

(2) 电气设备的传动装置的金属部件。 (3) 配电箱(屏)与控制屏的金属框架。

(4) 电力线路的金属保护管、物料提升机,均设接地装置。

10、保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必 须在配电线路的中间处和末端处再做重复接地。

11、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸、 一漏”制(含插座)。

12、配电箱、开关箱的进线和出线口应设在箱体的下底面,严禁设 在箱体的上顶面、侧面、后面或门处。移动式配电箱的进、出线必须采用 橡胶套绝缘电缆。

13、所有配电箱门应配锁、配电箱和开关箱应由现场电工专人管理。

14、所有配电箱、开关箱应每天检查一次,维修人员必须是专业电 工,检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。

15、手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线,插头开关等,必须完 好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。

16、潜水泵的负荷线必须采用 YHS 型防水橡皮护套电缆,不得承受 任何外力。

17、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源不得大于 24 伏,在 特别潮湿的场所,导电良好的地面工作的电源电压不得大于 12 伏。

18、使用行灯的电源电压不超过 36 伏,灯体与手柄应坚固, 灯头 无开关,灯泡外部有保护网。

19、产生振动的机械设备的 PE 线的重复接地不少于两处。

20、现场的物料提升机及外排架均应做防雷接地装置,接地电阻值 ≤4Ω。

六、现场照明

1、照明灯具的金属外壳必须保护接零。单相回路的照明开关箱 内必须装设漏电保护器。

2、室外灯具距地面不得低于 3m,室内灯具不得低于 2.4m。

3、钠灯、金属卤化物灯具的安装高度宜在 5m 以上,灯线不得靠近灯具表 面。

4、投光灯的底座应安装牢固,按需要光轴方向将框轴拧紧固定。 5、灯具内的接线必须牢固,灯具外的接线必须做可靠的绝缘包扎。 七、电气防火措施

1、电气防火技术措施

(1) 合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载、 短路故障进行可靠的保护。

(2) 在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,不使 用火源。

(3) 在总配电房配置干粉灭火器材,并禁止烟火。 (4) 加强电气设备相间和相——地间绝缘,防止闪烁。 (5) 合理设置防雷装置。 2、电气防火组织措施

(1) 建立易燃、易爆物和强腐蚀介质管理制度。

(2) 建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管理制度, 并设置禁止烟火标志。

(3) 建立电气防火检查制度,发现问题及时处理。

八、现场电工岗位责任制

1、对施工现场供电系统安全运行负全责。 2、负责现场用电设备的安装拆除及维修工作。 3、对现场用电负责分配、供给及使用的交底。

4、对分包单位的用电、负责建档、指导、监督,对违反电气操作, 使用有权制止和停止供电。

5、对违反电气规定乱接电器的行为进行制止并及时向现场主管 领导汇报。

6、对现场所有电气按时进行巡视检查、维修、登记工作。 7、负责宣传安全用电和触电急救工作。

第二节 临时施工用水

一、概况

施工、生活用水直接按建设单位提供的水源点驳接,装水表计量, 楼层施工用水采用贮水池、水泵联合供水方式,泵压水管路与市政水 管相连,当市政水压满足时使用市政水,水压不够时,再使用水泵供 水,引至楼层施工用水通过二根立管引上,管径为 DN65,每根立管 每层预留一个 DN20 截止阀。为了保障现场施工安全、建筑物场地及 楼层增设 DN65 消防管道接口。

二、施工用水量计算

因采用商品砼,现场施工用水主要集中在砌砖、抹灰、冲洗模板、 2 ,混凝 混凝土养护、楼地面水泥砂,施工用水定额为:冲洗模板 5L/m

土养护 200L/m3 ,总用水量按最不利考虑,施工高峰期每台班工作量

3,冲洗模板 2。 为:混凝土养护 600m 3000m

n Q1 . N 1 1

. q1 = 1 K2 Σ

8×3600 n=1 T1 . t K

某工程临水临电施工方案

临时用电施工方案第一节临时施工用电一、概况本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349K
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4466e1q9le38ccg96mxg8n6j4879hw00byl
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享