2、电工上岗操作必须正确使用防护用品,戴好安全帽,用好绝缘设备,严守“安全第一,预防为主”方针。
3、电工必须对工作认真负责,认真做好各种验收记录,发现问题及时整改,杜绝事故发生,排除各种不安全的隐患。
4、各种电器设备安装必须符合国家JGJ59-2011有关规定,严禁违章操作。 5、定期检查和检验施工用的器具、绳索、绝缘物品及劳保用品,不合格的集中回收,及时处理。还应随时清理施工现场电箱内的废材料和有碍施工用电的东西,排除不安全的因素。
6、移动电箱应由专职电工负责安装。各种设备接电必须使用插头,杜绝用电线直接插入到插座孔的现象发生,如发现应严格执行处罚规定。
7、认真做好各种配电设备的安全用电标志,减少事故的发生。
8、凡采用新技术、新设备、新工艺时,必须对职工进行安全用电技术教育,使其熟悉新的安全用电技术知识,并熟练掌握操作技术。
9、要求各班组上工前对所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查,发现问题立即采取整改措施,及时消除事故隐患。
10、组织施工班组学习,施工人员必须掌握安全用电基本知识和用电设备的性能。施工人员必须严格遵守建设部发布的“施工现场临时用电安全技术规范”进行作业。
11、组织班组安全活动,开好班前安全生产会,并根据作业环境和职工的思想、体质、技术状况合理分配生产任务。
12、使用设备前必须检查设备各部位的性能后方可通电使用。 13、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 14、严禁带电作业,设备严禁带病运行。
15、保证电气设备、移动电动工具临时用电正常运行和安全使用。
16、经常组织项目经理、施工员、专职安全员、班组长、电工对用电设备进行检查,发现问题及时整改。
(三)合理配备人员和器材
根据施工现场的情况,合理的配备专职电工和各种电气安全用品和测量仪表。临电线路安装前必须对安装的人员办理专项的书面《安全技术交底》,使其严格按照《施工现场临时用电施工方案》施工,施工人员必须严格遵守安全操作规程。
(四)线路和设备的验收和运行
线路和设备安装完毕后,必须组织相关人员对线路和电器设备进行检查和验收,对线路和电器设备的绝缘进行测量,并作好记录。线路和电器设备通过验收后,方能通电运行。
四、负荷计算
(一)施工现场主要用电设备参数表
序号 名 称 型号规格 S1200k64 S315k25 Z8040*16 Ξx400-ξ 16t*26m 100mm 带各型号磨头 TWO350 0.8 单位 台 台 台 台 台 台 台 台 台 性能 64t 25t M22 数量 1 1 1 10 1 6 2 50 3 功率 (KW/KVA) 1 塔机 2 塔机 3 摇臂钻 4 焊机 5 龙门行车 6 角磨机 7 手动直磨机 8 电动快速扳手 9 空压机 (二)负荷计算
P=1.1(K1 + K2ΣP2+ K3ΣP3+ K4ΣP4)
式中P—计算用电量(KWA),即供电设备总需要容量;
ΣP1—全部电动机额定功率之和; ΣP2—全部电焊机额定容量之和; ΣP3—室内照明设备额定用量之和; ΣP4—室外照明设备额定用量之和;
K1-全部电动机同时使用系数,10台以内K1=0.75;10~30台K1=0.70;30台以
ΣP1 cosφ 上K1=0.60。
K2——全部电焊机同时使用系数,3~10台以内K2=0.60;10台以上K2=0.50。 K3—室内照明设备同时使用系数,一般取0.8。 K4—室外照明设备同时使用系数,一般取1.0。 1.1—用电不均匀系数。
COSφ—电动机的平均功率因数(在施工现场最高为0.75~0.78.,一般为
0.65~0.75)
照明用电:1、现场照明20(KW);2、民工宿舍照明40(KW);3、办公区照明20(KW)。
ΣP1 P=1.1(K1 +K2ΣP2+ K3ΣP3+ K4ΣP4)
cosφ
234.5
=1.1(0.7× + 0.6 ×237.7+0.8 ×60+20) 0.75
=575.615(KVA)
五、施工现场用电备用回路电线选择 (一)临时用电施工主干线选择
1、沿围墙边、道路边埋设电力电缆,相线185 mm2铜芯电线,选用5芯电缆,中性线和重复接地线为95mm2。
2、复核:A号箱动力干线 I线=K×P/√3U线×COSφ =0.5×232.94÷380×1.73×0.75 =0.193 KA =193A
3、经查表: VV3×185铜芯电缆能满足要求,允许载流360A
(1)供电干线选用:选用VV3×185+2×95铜芯五芯电缆。相线允许安全载流360A。 (2)支线选用:选用VV3×70+2×25铜芯五芯电缆,相线允许安全载流230A。
5、因电缆采用埋设方式,导线的机械强度可不考虑。因导线截面较大,输电线路较短,导线的直流电阻和电压降可不考虑。
6、本工程临时用电采用TN—S三相五线制、三级配电二级保护。三级配电指总配电箱、分配电箱、开关箱。动力配电与照明配电分别设置,分配电箱和开关箱必须采用漏电保护开关。
(二)复核线路电压损耗损
按线路允许电压降计算导线载面
S?
?PLC?取:以供电量大的A、B号箱用电量P=195.69KV进行核算
各设备供电线路长度取平均值 L=2000mm 查表 C=77 ε=5%×380
S≤185×3=550mm
因此供电主线选用VV3×185+2×50铜芯线满足要求
2
195.69 ? 2000
? PL
? S ?
? C 77 ? 5% ? 380
? 267.5
mm 2
六、线路敷设
(一)电线(缆)分色
相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定:
1、相线L1 (A)、L2(B)L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄色(L1)、绿色(L2)、红色(L3)、N线的绝缘颜色为淡蓝色:
2、PE线的绝缘颜色为绿/黄双色。
3、任何情况下上述颜色的标记严禁混用和相互代用。
(二)电缆线路的安全要求:
1、电缆埋设前必须作电气性能的安全技术检测
(1)电缆室外直埋地敷设的深度不大于0.6m,并应在电缆上下铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。
(2)电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械伤害的场所及引出地面从2m高至0.2m处,必须加设保护套管。套管内径应大于电缆外径的1.5倍。
(3)施工现场埋设电缆时,应尽量避开下列场地:常积存水的地方,底下埋设物较复杂的地方,时常挖掘的地方,预定建设建筑物的地方以及散发腐蚀性气体或溶液的地方,制造和储存易燃、易爆的危险物质场所。
(4)沿电缆路线,约50m立一个标牌,并标注出电缆走向,在电缆敷设线路转弯
处、临近要开挖的基坑等处需加设标牌。在配电房墙上粘贴电缆敷设线路图。
(5)埋地敷设的电缆接头应设在地面上的接线盒内。
(三)室内配线的安全要求
1、配线的线路应减少弯曲尽量走直。 2、导线的额定电压应大于线路的工作电压。
3、室内配线必须采用绝缘导线,距地面高度不小于2.5m。 4、导线截面应满足供电量要求和机械强度要求。
5、建筑屋顶棚内,不准采用瓷(塑料)线夹,鼓形绝缘子及针形绝缘子布线,采用阻燃型的硬质塑料管布线。
七、安全用电技术措施及电气防火措施 (一)安全技术措施:
1、人员组织安排
施工现场应配置专职电工,负责配电房值、线路维护维修,参加施工用电安全检查。 2、器材、仪表的配置
电工应配备相应的器材、如踩板、安全带、安全帽、10KV高压拉闸杆、10KV绝缘手套,10KV绝缘靴。电工应配置相应的测量仪表,如万用表、MΩ表、钳型电流表、接地电阻测量仪、停电警示标志牌,专用接地线、接地棒。
3、配电室的安全要求
(1)变配电室必须做到“四防一通”,即防火、防雨雪、防潮汛、防小动物、保持通风良好。室内应备有合格的绝缘棒、绝缘毡、绝缘靴、绝缘手套。应备有匹配有效的电气灭火消防器材、应急照明灯。
(2)配电室应定期检查、维修保养:当发现有异常情况时,应立即采取应急抢救措施。
(3)夜间值班:施工现场夜间值班电工必须配2人,发现故障时,1人检修,1人实行监护。
4、配电箱的安全要求
(1)所有配电箱、开关箱均应标明名称、用途、责任人。
所有配电箱、开关箱内电气装置的规格应匹配,符合规范要求,不得使用伪劣产品。 (2)移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆,箱体制作应符合
施工现场临时用电施工方案(1)