保护层厚度

要求及它对施工的要求。

5 地下室部分 5.1

非人防部分

6 墙柱定位图7 结构平面

布置图

5.1.1

地下室部分图纸应包括底板及其它各层结构平面图(模板图、板配筋图、梁配筋图)、墙柱定位图、外墙详图及其它构筑物详图。

5.1.2 外墙详图上应注明外墙上的所有留洞图,并采取防水措施。

5.2 人防部分:若有人防要求,图纸应有人防专篇。图纸包括与人防有关的所有图纸。人防部分的图纸应包括人防布置平面图、人防顶板、底板平面图、人防口部详图、人防构件详图(人防临空墙、人防楼梯、防倒塌棚架)、人防安装配合、战时封堵等要求。结构平面图部分的要求详见地上部分。

墙柱定位图上应标明的内容有:

轴线的定位关系、各墙柱的尺寸、定位、编号等。

当建筑物比较简单时,墙柱图可和各层模板图结合在一块绘制。

7.1 模板图 7.1.1 绘出与建筑一致的轴网及梁、柱、承重砌体墙、

框架、剪

力墙、井筒等位置,并注明编号(或在墙柱定

位图表示);

序图纸名图纸深度要求

号 称

7.1.2 注明板的厚度、标高、板上留洞,梁编号、尺寸、定位, 梁上留洞尺寸、定位、标高,建筑有关的线脚,各构件的 定位(阳台、窗台等); 7.1.3 标高有变化时,应画出局部剖面,或用不同的图

例画出不同标高的板的范围;

7.1.4 伸缩缝、沉降缝、抗震缝的位置、尺寸交代清楚,与基础平面图一致; 7.1.5 所有设备专业在板、梁上的留洞必须预留,不能

后凿。尽量留在对结构影响最小的地方,并且应有加强措施。相邻上下层留洞需考虑外墙面美观要求,做到水平、竖向排列整齐;

7.1.6 有圈梁时应注明编号、标高,圈梁可用小比例绘制单线平面示意图,门窗洞口处标注过梁编号; 7.1.7 楼梯间绘制斜线并注明编号;

7.1.8 屋面模板图中应标出屋面板的坡度、坡度方向、起坡点及终点处结构标高,预留孔洞的大小、檐口的线脚、斜屋面的详图等。 7.1.9 栏板、导墙、空调板、凸窗、反梁等需在平面作

标注,并标明索引节点。

需标注坡屋面顶层所有门洞顶标高、底标高,并进行核对。出露台门还需考虑门的开启与斜屋面标高关系。

需在平面图中标注坡屋顶屋脊线

屋顶平面应预留相应设备孔洞,包括排水管、卫生间通风井、厨房通风井、出屋面消防管、水箱穿屋面管线。

7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3

板配筋图

应有每块板的配筋,钢筋应编号; 负筋应标出长度,从梁边开始标; 板的内凹角处和檐口转角处应上下配放射状斜筋;

7.2.4 板上开洞时,应绘出洞边的加固详图。 7.3 梁配筋图 7.3.1 应注明梁的断面尺寸、上下配筋、箍筋、腰筋、

抗扭钢筋,附加吊筋、箍筋;

7.3.2 梁面标高不同时,应注明梁的不同标高,绘制出梁不同标高相交处的详图。当平面简单时,可把上述三张图适当合并。 8 墙柱配筋8.1

图及

柱子的配筋详图

8.1.1 柱立面图中对柱子每层楼板面标高,高度的分段留洞图 尺寸,钢筋接头位置、长度、钢筋的锚固要求,沿高度方向各区段的箍筋直径、间距、尺寸范围等标注齐全、准确。也可用统一标准图表示;

序图纸名称 图纸深度要求

` 8.1.2 柱子每层都要有相应的剖面表示截面尺寸、配筋,与平面图表示的一致,节点区的箍筋形式另有交代; 8.1.3 竖向钢筋焊接要求。 8.2 墙详图 8.2.1 剪力墙平面图中墙与轴线的关系、门洞、墙垛

的尺寸和建

筑平面一致。暗柱尺寸和暗柱详图一致;

8.2.2 墙体配筋图中,应包括各层墙和连梁的配筋,包括纵筋、箍筋、腰筋、拉结筋大小、暗柱尺寸、配筋、约束边缘构件长度,墙上洞口详图、梁上洞口加固详图; 8.2.3 钢筋混凝土墙体和连梁上的留洞不论大小必须

预留,不得后凿。留洞位置需与相关专业核对。

8.2.4 横向分布筋伸入暗柱的形式、变截面处的钢筋的锚固、搭 接交代清楚,符合构造要求。 号

9 详图 1其它图纸 0

9.1 节点详图应标出所有层不同线脚、节点的位置和定位尺寸、标高等

9.2 所有详图应注意索引编号与节点编号相符,一般水平尺寸应与轴线发生关系,垂直尺寸应与各层楼板结构标高发生关系,所有尺寸与标高应与平面图相呼应。 9.3 详图应绘出平面和剖面,注明相互关系、附加钢筋(或埋件)的规格、数量、型号、连接方法。

9.4

抗震设计的节点可统一绘制,尽量采用已有的标准图集。

9.5

老虎窗窗台面标高设计需考虑屋面构造厚度,并以相应的节点作表示。

10.1

楼梯:应绘制出楼梯结构平面布置及剖面图、配筋图,楼梯板与梯梁详图,预埋件、预留孔的大小、位置等。对楼梯间处圈梁标高与设备预留孔洞标高作核对。

10.2

特种结构(如预应力结构)和构筑物(水池、水箱、挡土墙、设备基础等)详图宜分别单独绘制,以方便施工。

10.3 钢结构构件详图应单独绘制,其深度要求应视承接制作任

务的钢结构厂家的条件而定。

10.4 首层楼面采用预制板时需对相应的结构构造处

理作表达;

施工图设计深度标准