考评 类目 考评 项目 标准 分值 计规范》(GB50140)的有关规定。 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058)的规定。 发生炉煤气站应满足《发生炉煤气站设计规范》(GB50195)、4 《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSGR0004)、《工业企业煤气安全规程》(GB6222)的要求。 不同介质的管线,应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB7231)的规定涂上不同的颜色,并注明介质名称2 和流向。 埋地管道敷层完整无破损,架空管道支架牢固合理,无严重腐蚀、无泄漏,设置限高警示,有隔热措施。 (1)可能泄漏或滞留有毒、有害气体而造成危险的地方,应设自动监测报警装置。煤气助燃用的空气管线总管应安装低压报警装置。空气管末端应安装放散管及防爆薄膜。 (2)易燃、可燃液体或气体4 的管线不应穿过仪表室、变电室、配电室、风机室、办公室和与该线无关的生产厂房。 (3)车间内各类燃气、动力管线,应架空敷设并应在车间入考评内容 考评办法 不符合要求的,每处扣1分。 评审描述 实际 得分 不符合要求的,每处扣1分。 不符合要求的,每处扣1分。 考评 类目 考评 项目 考评内容 口设总管切断阀。燃气、燃油管道,应设吹扫用的蒸汽或氮气接头;吹扫管线应防止气体串通,并应有防止气体倒流的阀门。 (4)窑前燃气总管的开闭器之间和各分配管的末端,应设放散管。 (5)燃气、燃油管道,应有良好的导除静电装置,所有法兰盘连接处应装设导电跨接线。 标准 分值 考评办法 评审描述 实际 得分 (1)变压器室的门应加锁,在室外悬挂“高压危险”的标志牌。室外变压器四周应设有不低于1.7m的围墙或栏栅。 (2)配电屏周围地面应铺设绝缘板。配电室和控制站应备有绝缘手套、绝缘鞋、绝缘笔和绝缘杆,应保持良好并定期检验,同5 时还应按有关规定配置消防器材。 (3)高压配电室、电容器室、控制室应隔离,电缆通道用防火材料封堵。 (4)各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和不符合要求的,每处扣1分。 无当地气象或其它主管机构验收文件 的,扣1分;无定期检测报告的,扣1分;2 未定期检查的,扣1分;防雷设施不完好的,每处扣1分。 不符合要求的,每处扣1分。 3 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 评审描述 实际 得分 地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。 (5)应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图;降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。 (6)应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。 (7)位置不应在危险源的正上方或正下方,地势不应低洼,现场无漏雨、无积水。 (8)变配电间门向外开,高压间门应向低压间开,相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。长度大于7米的变(配)电室、电气室等重要部位应设两个出口。 (9)门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭,金属网孔应小于10㎜×10㎜。 (10)充油式变压器应设有100%变压器油量的储油池或排油设施。 (11)保存完整规定存档期限考评 类目 考评 项目 考评内容 内的作业许可证、工作票、操作票等。 (12)电缆沟应有防火、排水设施。消防设备设施齐全。 标准 分值 考评办法 评审描述 实际 得分 (1)线路布线安装应符合电气线路安装规程。 (2)架空绝缘导线各种安全距离符合要求。 (3)断路器应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。 (4)线路穿墙、楼板或地埋3 敷设时,都应穿管或采取其它保护;穿金属管时管口应装绝缘护套;室外埋设,上面应有保护层;电缆沟应有防火、排水设施。 (5)地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。 (1)有完备的临时电气线路审批制度和手续,其中应明确架设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容。 2 (2)临时电气线路审批期限:一般场所使用不超过15天;建筑、安装工程按计划施工周期确未设装置的,不得分;有一处少一项装 置的,扣1分;有一处未设防小动物进入措4 施的,扣1分;有一处未设防火墙和遇火能自动封闭的防火门的,扣1分;未用防火材料封堵电缆穿线孔的,每处扣1分。 不符合要求的,每处扣1分。 不符合要求的,每处扣1分。 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 评审描述 实际 得分 定。 (3)不得在易燃、易爆等危险作业场所架设临时电气线路。 (4)必须按照电气线路安装规程进行布线。 (5)必须装有总开关控制和剩余电流保护、漏电保护装置等,每一个分路应装设与符合匹配的熔断器。 (1)金属外壳、底座、传动不符合要求的,每处扣1分。 装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等,均应采用保护接地或接零。 (2)接零系统应有重复接地,对电气设备安全要求较高的场所,应在零线或设备接零处采用3 网络埋设的重复接地。 (3)不允许将各种电气设备的接地线串联接地。 (4)电气设备可能为人所触及的裸露带电部分,应设置防护罩(遮栏)及警示标志。 (1)高压电机的操作控制应联锁失效或有意去掉联锁装置,每处扣 采用远距离控制。 2分。其他,不符合要求的,每处扣1分。 (2)生产设备及辅助设备应根据工艺和安全要求进行电气联5 锁。联锁线上应设置启动预告信号。 (3)有远程控制的设备及长
耐火材料企业安全生产标准化评定标准