二期消防泵房操作规程
二期消防系统共有3台75KW消防水泵(消防炮水泵),3台90KW多级消防泵,3台18.5KW生产水泵,室外建有1座500立消防水池。消防水泵操作规程主要分为三个部分,一是启动前的检查,二是起、停泵程序,三是巡回检查和后期维护保养。 1.1启泵前检查:
1.1.1启动水泵前应先检查水泵控制柜电流表,信号灯等仪表指示是否正常。
1.1.2检查水池水位是否正常。
1.1.3检查水泵润滑是否良好,压力表指示是否正常。
1.1.4检查进出口阀门是否处于开启状态,检查地脚螺栓是否松动。 1.2起泵程序 1.2.1手动起泵:
1.2.1.1二期消防泵房内共有两个操作平台,一是分设在各个配电柜上,一是集中在一个操作台上。水泵启动前,合上水泵控制柜的电源开关,将转换开关旋至“手动”位置,按下相应水泵的“合闸”按钮,运行指示灯亮,水泵启动。
1.2.1.2水泵启动时,操作人员要远离泵体,在操作室内观察启动电流,判断是否有不正常超流现象(75kw水泵额定电流140A,90kw水泵额定电流168A,18.5kw水泵额定电流34A)。
1.2.1.3如果启动成功,水泵运转5min以上,运行参数及运行工况应符合以下要求:
a) 电机电流波动范围控制在额定电流的5%,短时间可在正负10%范围内运行。
b) 电机温升,不得超过70℃,泵轴承温度不得超过65℃。 c) 水泵无明显异响。
1.2.1.4水泵运行稳定后,检查泵出口压力表是否达到设定压力,当
压力表示数明显升高,且指针示数有明显抖动时,操作人员应停泵后开启压力表下方三通旋塞阀进行排气,直至有水柱射出为止。 1.2.1.5做好记录。 1.3停泵程序
1.3.1 水泵在正常运转过程中,若要停止水泵,按下“分闸”按钮,“分闸”指示灯亮,水泵停止运转。如果需要长时间停止运转或检查,应拉下电源开关。
1.3.2为防止电机温升过高或水流产生冲击,停车后不能立即再次启动水泵。一般停5分钟以后才能再次启动。 1.3.3做好记录。 1.4 巡回检查
1.4.1 运行人员每天需对消防泵房厂设备进行一次巡回检查,观察蓄水池水位是否处于规定值。
1.4.2确定运转时有无异常情况(如过热、异常声响,异常气味等); 1.4.3各仪表指示(泵压、干压、电流、电压等)是否正常。 1.4.4检查各部管路阀门是否有漏水现象,特别要注意吸入管路不准进气,以免影响泵正常工作。 1.4.5及时准确填写巡检记录,。
1.4.6发现处理不了的问题,及时汇报,并做好值班纪录。 1.5后期维护保养及故障处理
1.5.1每个月应对消防水泵进行一次手动巡检,以防水泵生锈卡死。巡检时应在巡检设备配电柜的 “监控界面”进行操作。巡检前,合上水泵控制柜的电源开关,将转换开关旋至“手动”位置,待“监控界面”出现,各个指示灯正常显示时,用手点动“监控界面”上的“巡检”按钮。巡检开始后,各个阀门依次动作,各台泵依次自动开始巡检。待6台消防水泵全部巡检完毕后,点动关机按钮,并切断电源。 1.5.2水泵在检修和维保时要关掉电源,并挂上维修警示牌。
1.5.3 泵体维护保养:
a)检查、补充、替换润滑油,如油质变色,有铁屑应全部替换; b)泄漏检查:盘根良好,泵体无渗水、溢水、砂眼,泵轴渗水无溢流到地面;
c)转动灵活,无卡壳,泵轴与电机轴在同一中心线,机座紧固,螺丝无锈(有防锈措施),垫片齐;
d)外观整洁,油漆完好,标志清楚,铭牌字迹清晰。 1.5.4 阀门、管道及附件维护保养:
a)阀门开闭灵活、无卡阻,关闭严密,内外无漏水; b)阀体、手柄完好,阀杆润滑好,外观整洁; c)单向阀动作灵活,无漏水;
d)压力表指针灵活,指示准确,表盘清晰,位置便于观察,表阀及接头不渗水。
1.5.5遇到泵房内部积水较多时。要手动启动潜污泵,按下潜污泵合闸按钮,利用潜污泵排除积水。 1.5.6作好记录。 1.6事故处理
1、运行人员检查设备发现异常时,应立即向领导汇报,在未查清原因前,不得任意操作;
2、值班人员发现运行泵有故障,应立即停止运行; 3、发生事故时,采取安全措施,防止事故扩大; 4、所有问题都要做好记录并做好上下班的交接传达。