六、管道接口
1、管道接口 (1)管道焊接
a 本工程管道材质为螺旋缝电焊钢管、无缝钢管,焊接方式采用手工电弧焊,焊条采用E43系列,焊机采用BX-500交流电焊机。 b 焊接要求
①正式焊接前,每个焊工应做试件和焊接工艺试验,试件合格后方可正式施焊。
②管道焊缝内部质量标准应符合《钢焊缝射线照相及底片等级分类法》(GB3323)的Ⅱ级规定。每一道焊口,都在《现场施工记录表》中按标志桩位进行记录并存档。 (2)焊接准备及方法
①检验母材和焊接材料合格证、检验报告。
②配备合格的焊接、技术、检查和检验人员,配备能保证焊接质量的设备、检测工具。
③焊接时应有防风、雨措施,风速大于8m/s无措施停止焊接。
④焊件组对时的定位焊应符合下列要求: 所用焊条性能应与焊接工艺要求一致。 焊工应为该焊口的施焊焊工。 根部必须焊透。
对口质量符合焊缝质量标准,错边量应符合要求。 在焊体纵向焊缝的端部(包括螺旋管焊缝),不得进行定位焊。
⑤焊件组对点焊完毕后,应及时施焊,避免停留时间过长。焊条必须按规定进行烘干,并在使用中保持干燥。 2、阀门及法兰安装 (1)阀门检验
1) 热力管网工程所用的阀门,必须有制造厂的产品合格证和工程所在地阀门检验部门的检验合格证明;
2) 到场阀门应按国家现行标准《城镇供热管网施工及验收规范》(CJJ28-2004)的规定进行逐个试压;
3) 热力管网主干线所用的阀门及与热力管网主干线直接连通的阀门;支干线首端和热力站入口处起关闭、保护作用的阀门应逐个进行强度和严密性试验,单独存放,定位使用,并填写阀门试验记录。 (2)阀门安装
1) 按设计规定校对型号,阀门外观检查应无缺陷、开闭灵活;
2) 清除阀口的封闭物(或档片)和其它杂物;
3) 阀门的开关手轮应放在便于操作的位置。水平安装的闸阀、截止阀、阀杆应处于上半周范围内。阀门应在关闭状态下进行安装;
4) 阀门的操作机构和传动装置应进行清洗检查和调整,达到灵活、可靠、无卡涩现象,开关程度指示标志应准确; 5) 集群安装的阀门应按整齐、美观、便于操作的原则进行排列;
6) 不得用阀门手轮作为吊装的承重点。 (3)法兰连接
1) 法兰密封面及密封垫片应进行外观检查,不得有影响密封性能的缺陷存在;
2) 法兰端面应保持平行,偏差应不大于法兰外径的1.5%,且不大于2mm。不得采用加偏垫、多层垫或强力拧紧法兰一侧螺栓的方法,消除法兰接口端面的缝隙;
3) 法兰连接应保持同轴,螺栓中心偏差不超过孔径的5%并保证螺栓能自由穿入;
4) 垫片的材质和涂料应符合设计规定,大口径垫片需要拼接时,应采用斜口拼接或迷宫形式的对接,不得直缝对接。垫片尺寸应与法兰密封面相等;
5) 严禁采用先加好垫片并拧紧法兰螺栓,再焊接法兰焊口的方法进行法兰焊接;
6) 螺栓宜涂以二硫化钼油脂或石墨机油加以保护; 7) 法兰连接应使用同一规格的螺栓,安装方向应一致,紧固螺栓时应对称、均匀的进行、松紧适度。紧固后丝扣外露长度,应不超过2~3倍螺距,需要用垫圈调整时,每个螺
栓只能用一个垫圈。
七、水压试验
(1)管道试压
管道安装完毕后,接头保温前进行试压实验。管道打压至设计要求,观察10分钟后如无压力降、无泄漏为合格。一次网:强度试验压力:2.4MPa,严密性压力试验为:2.0MPa,二次网管道试压、清洗及试运,应符合国家现行标准《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2014)第八条规定。 (2)管道试压前准备工作
1) 管道工程的施工质量符合设计要求及本规范的有关规定; 2) 焊接质量的外观检查和无损检验合格,焊缝及应检查的部位尚未保温;
3) 试压用的临时加固装置已安装完毕,经检查确认安全可靠;
4) 试压用的压力表已校验,精度不低于1.5级。表的满刻度值应达到试验压力的1.5倍,数量不少于2块; 5) 试压现场已清理完毕,对被试压管道和设备的检查不受影响;
6) 试压方案已经过审查并得到批准。 (3)管道水压试验
1) 被试压管道上的安全阀、爆破片已拆除,加盲板处有明显的标记并作了记录,阀门全开,填料密实;
2) 管道中的空气已排净; 3) 升压应缓慢、均匀;
4) 环境温度低于5℃时,应有防冻措施;
5) 试压管道与运行中的管道已用堵板隔断,试验压力所产生的推力不会影响运行管道的正常运行。 (4)分段强度试验:
1)管道内的压力升至1.5倍工作压力后,在稳压的10min内应无渗漏;
2)管道内的压力降至工作压力,用1kg重的小锤在焊缝周围对焊缝逐个进行敲打检查,在30min内无渗漏且压力降不超过0.2×98.1KPa即为合格。
3)管道总体试压应在管道、设备等均已安装完毕,试验压力为工作压力的1.25倍。总体试压的管道长度应考虑管段分段后的受压条件确定,以1km左右为宜。管道内的压力升至试验压力并趋于稳定后,应详细检查管道、焊口、管件及设备等有无渗漏。
4)试压过程中发现的渗漏部位应做出明显的标记并予以记录,待泄压后处理,不得带压进行修补。水压试验渗漏焊口的修补,应按规范第五章的有关规定执行。渗漏部位的缺陷消除后,应重新试压。
5)试压合格后,应拆除盲板,核对记录,并填写供热管网水压试验记录。