设备,使其成为完整的连接好的屏。

(5)网络设备

计算机监控系统全套网络设备及盘柜,应包括1台站控级主交换机、3台LCU屏内现地级交换机、网络连接设备(包括各种光缆、网线)及安全防护设备及网络管理软件和测试软件、网络维护工具等其它所需的设备。站控级交换机采用模块化结构,现地级交换机及通信交换机采用一体化结构。所有交换机都应为高抗干扰工业以太网交换机,采用国际知名品牌罗杰康、Hirschmann产品。

3.7.3 I/O点的配置

I/O点数见下表,其中不包括卖方自用的点数,该点数仅作参考,实际的I/O点数在设计联络会上确定并不应引起商务价格的变化。

交流多功能电采样度表 装置 序号 设备 代号 设备名称 数量 (套) DI SOE AI DO 安装位置 发电机层机旁 控制楼中控室 1 1(2)LCU 机组现地控制单元 2 80 16 16 32 1 1 2 3LCU 开关站及公用现地控制单元 1 80 16 16 8 6 6(单独组屏) 3.7.4防雷保护器

计算机监控系统交/直流电源输入回路、外部系统进入局域网的端口处等均应加装防雷保护器,以防止计算机监控系统遭受雷电侵入或地电位升高的破坏。

3.7.5 UPS电源

曾板沱水电站设置1套UPS装置,布置在控制室。

对于布置在控制楼的UPS装置,卖方应提供1套UPS电源。UPS电源由N+1个正弦波逆变器构成,单台逆变器容量2.5kVA,N个正弦波逆变器额定总容量不应小于5 kVA考虑。UPS电源的直流进线取自厂内直流系统,交流进线取自厂内交流配电盘,正常情况下由交流220V供电,交流故障时应无间断切换到直流供电。提供10回 10A和2回 40A交流馈电回路给其他系统的设备供电。UPS电源应选用中外合资品牌或进口产品,如IPM系列DC220V/AC220V 正弦波逆变器或同等产品。

A、软件配置

(1)卖方提供的计算机监控系统软件应是成熟的、可靠的、标准化的,并符合本招标文件要求的。

(2)软件采用功能化、模块化设计,并采用面向对象技术,保证系统的开放性,使系统维护和扩充更加方便。

(3)软件必须由统一的计算机网络系统、数据库管理系统和人机联系系统支持。

(4)在应用程序、操作系统、支持程序和数据库之间应建立简明的接口。

(5)程序之间的数据应做到共享。

(6)按照开放式的接口、服务和支持格式规范,使软件以最少的修改实现在不同系统间的移植,并能与本地的或远程系统中的应用实现相互操作,以方便用户的交互。

(7)卖方至少应提供以下软件,但不限于此:

1)系统软件; 2)支持软件; 3)应用软件; 4)通信软件; 5)防病毒软件;

所有软件应使用光盘或其他媒介提供可靠的备份。

表2 厂用变压器技术参数和性能要求

序号 名称 项 目 变压器型式或型号 a. 额定电压(kV) 高压绕组 低压绕组 标准参数值 S11 35 0.4 50 50 50 3 高压 f. 调压位置 g. 调压范围 无励磁 无励磁调压 高压线端 ±5% 不接地 6.5 ONAN Y,d11 ≤57.5 62.5 77.5 0.168 2 1.2065 瓷套管 b. 额定频率(Hz) 1 额定值* e. 调压方式 d. 相数 c. 额定容量(kVA) 高压绕组 低压绕组 h. 中性点接地方式 i. 主分接的短路阻抗(全容量下) j. 冷却方式 k. 联结组标号 顶层油(油不与大气直接接触的变压器) 3 温升限值(K) 绕组平均温升(用电阻法测量) 铁芯平均温升 4 5 6 9 空载损耗 (kW) 空载电流(%) 负载损耗(kW、75℃) 套管 额定频率额定电压时空载损耗 100%额定电压时 高压—低压 (1)型号规格 主分接 a. 高压套管 序号 名称 项 目 c. 低压套管 (2)额定电流(A) a. 高压套管 b. 低压套管 型号 标准参数值 瓷套管 ≥1.2倍相应绕组线端额定电流 ≥1.2倍相应绕组线端额定电流 油浸 ≥1.2倍相应绕组额定电流 ≥35 ≤0.007 ≤20 10 分接开关 额定电流(A) 注入设备前、后 (包括所需的 备用油) 击穿电压(kV) tan(90℃) 11 变压器油 含水量(mg/L) 型号 12 储油柜 胶囊式 4、继电保护设备技术规范

4.1工作范围

序号 一 1 2 微机发电机保护屏 微机主变压器保护屏(2套主变保护) 微机35KV线路保护屏(2套线路保护) 微机10KV线路保护屏(2套线路保护) 套 套 套 设备名称及型号规格 单位 数量 备 注 继电保护及故障录波系统设备 套 2 1 每套一面屏布置在主厂房机旁 一面屏布置在电站中控室 3 1 一面屏布置在电站中控室 4 1 一面屏布置在电站中控室

4.2微机型继电保护设备技术要求 4.2.1继电保护的系统配置

4.2.2.1发电机保护配置:

发电机保护至少应具备以下功能:

1)发电机差动保护:采用发电机完全差动保护作为发电机的主保护。该保护动作跳发电机断路器、事故停机、跳灭磁开关并发信号。

2)发电机定子绕组单相接地保护:采用零序电压3U0及三次谐波电压3ω定子接地保护,构成100%定子接地保护。保护出口动作

于发信号。

3)复合电压过流保护:保护装置带两段时限,以较短时限t1动作于解列灭磁,以较长时限t2动作于停机。各段同时动作于发信号。

4)发电机过电压保护:动作电压取1.3Ue(130V),以0.3s延时动作于解列灭磁,同时发信号。

5)发电机过负荷保护:采用定时限过负荷保护反映发电机定子绕组过负荷情况。保护出口带时限动作于发信号。

6)转子一点接地保护:采用叠加直流法或乒乓式转子一点接地保护,反映转子对地的绝缘电阻值。保护出口带时限动作于发信号。

7)失磁保护:由发电机机端测量阻抗判据、转子低电压判据、系统低电压判据构成。阻抗整定边界为静稳边界圆。并具备TV断线闭锁功能。保护出口无延时动作于发信号,带时限动作于解列,同时发信号。

8)PT断线闭锁

9)用于监视电压互感器工作情况,当电压互感器断线时自动闭锁发电机复合电压启动过电流保护、定子接地保护、失磁保护等,并动作于发信号。

10)发电机出口断路器操作继电器箱。操作继电器箱至少应包括控制回路、电气防跳回路、跳闸监视回路、电源监视回路、连锁回路等。

4.2.2.2主变压器保护配置:

35KV变压器保护,装在一面保护屏内。主变保护至少应具备以

四川省峨眉山市农村水电曾板沱水电站

设备,使其成为完整的连接好的屏。(5)网络设备计算机监控系统全套网络设备及盘柜,应包括1台站控级主交换机、3台LCU屏内现地级交换机、网络连接设备(包括各种光缆、网线)及安全防护设备及网络管理软件和测试软件、网络维护工具等其它所需的设备。站控级交换机采用模块化结构,现地级交换机及通信交换机采用一体化结构。所有交换机都应为高抗干扰工业以太网交换机,采用国际知名品