3 系统分配
3.1 I/O地址表
表2 I/O地址表
输入 文字符号 X001 X000 X002 X003 X004 说明 停止按钮 启动按钮 料斗状态开关 车位状态开关 车满动作开关 文字符号 Y000 Y001 Y003 Y002 Y003 Y002 Y011-Y014 输出 说明 绿色指示灯 红色指示灯 出料口电磁阀工作指示灯 进料口电磁阀工作指示灯 出料口电磁阀 进料口电磁阀 传送带电动机
..
4 软件编程
4.1 GPP软件简介
SW3D5-GPPW-E是三菱电气公司开发的用于可编程控制器的编程软件,可在Windows 3.1及Windows 95下运行,适用于IBM PC/AT (兼容)其CPU为i486SX或更高,存需 8兆或更高(推荐16兆以上)。该程序可在串行系统中可与可编程控制器进行通讯,文件传送,操作监控以及各种测试功能。
在GPP软件中,你可通过线路符号,助记符来创建顺控指令程序,建立注释数据及设置寄存器数据,并可将其存储为文件,用打印机打印。 在PLC与PC之间必须有接口单元及缆线。 接口单元:
FX-232AWC型RS-232C/RS-422转换器(便携式). FX-232AW型RS-232C/RS-422转换器(置式)
缆线: FX-422CAB型RS-422 缆线 [用于 FX1, FX2, FX2C型可编程控制器, 0.3米]; FX-422CAB-150 型 RS-422 缆线 [用于 FX1, FX2, FX2C型可编程控制器, 1.5米。
4.2 用GPP编写梯形图
GPP软件使用起来灵活、简单、方便,我们把它安装在程序中,使用时只要进入程序,选中MELSEC Applications → 在WINDOWS下运行的GPP ,打开工程,选中新建,出现如下图2画面,先在PLC系列中选出你所使用的程控器的CPU系列,如在我们的实验中,选用的是FX系列,所以选FXCPU,PLC类型是指选机器的型号,我们实验用FX2N系列,所以选中FX2N(C),确定后出现如图3画面,在画面上我们清楚地看到,最左边是根母线,兰色框表示现在可写入区域,上方有菜单,你只要任意点击其中的元件,就可得到你所要的线圈、触点等。
..
图 2
图 3
如你要在某处输入X000,只要把兰色光标移动到你所需要写的地方,然后在菜单上选中 ┫┣ 触点,出现如下图4画面:
..
图 4
再输入X000,即可完成写入X000。
如要输入一个定时器,先选中线圈,再输入一些数据,数据的输入标准在第三章中已提过,图5显示了其操作过程。
图 5
对于计数器,因为它有时要用到两个输入端,所以在操作上既要输入线圈部分,又要输入复位部分,其操作过程如图6、7所示。
图 6
注意,在图4-5中的箭头所示部分,它选中的是应用指令,而不是线圈。
图 7
计数器的使用方法及计数围在第三章中已讲过,同学们可自己查阅。图8是一个简单的计数器显示形式。
图 8
通过上面的举例,同学们就明白了,如果你需要画梯形图中的其他一些线、输出触点、定时器、计时器、辅助继电器等,在菜单上都能方便地找到,再输入
..
元件编号即可。在图7的上方还有其它的一些功能菜单,如果你把光标指向菜单上的某处,在屏幕的左下角就会显示其功能,或者打开菜单上的“帮助”,你可找到一些快捷键列表、特殊继电器/寄存器等信息,同学们可自己边学习边练习。
4.3 传输、调试
当你写完梯形图,最后写上END语句后,必须进行程序转换,转换功能键有两种,在下图9的箭头所示位置。
图 9
在程序的转换过程中,如果程序有错,它会显示,也可通过菜单“工具”,查询程序的正确性。
只有当梯形图转换完毕后,才能进行程序的传送,传送前,必须将FX2N面板上的开关拨向STOP状态,再打开“在线”菜单,进行传送设置,如下图10所示:
图 10
..