好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

精选最新版2020年现浇梁(支架)施工技术完整复习题库(答案)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2020年现浇梁(支架)施工技术考核试题【含答

案】

一、选择题

1.门式支架满堂脚手架高度超过(A)m时,上下层门架间应设置锁臂。 A、10 B、15 C、20

2.编束后的钢绞线按编号分类存放,搬运时支点距离不得大于3米,端部悬出长度不得大于(A)m。 A、1.5 B、2 C、2.5

3.每一级加载都模拟混凝土的浇筑过程,每一级加载完成后静置24h测量预压观测点的变化值。当观测的变形不大于(A)mm时即认为稳定,经分析后继续加载。 A、2 B、4 C、5

4.金属波纹管圆管连接管的直径应大于被连接管一个直径级别,其长度为4~5倍倍连接管的直径,且其长度不应小于(C)mm A、100 B、200 C、300

5.预应力用金属波纹管折叠咬口的部分的宽度不应小于厚度的(B)倍,且不小于2.5mm。 A、6 B、8 C、10

6.由钢管及扣件组成的扣件式钢管脚手架,一般情况下,脚手架的单管立柱的承载力可达(C)。 A、10kN~15kN B、15kN~25kN

C、15kN~35kN

7.影响支架施工预留沉落值的有①支架接头非弹性变形,②卸落设备的压缩变形,③支架基础沉陷,④支架弹性变形。计算支架施工预留沉落值时应包括(C)。 A、①+②+③ B、①+③+④ C、①+②+③+④

8.支架计算时,应考虑的荷载有①模板、支架的自重,②圬工结构物自重,③施工时人、料、机的重力,④振捣砼产生的荷载,⑤其他可能产生的荷载。支架强度计算应考虑的荷载组合是(C)。 A、①+②+③ B、①+②+③+④ C、①+②+③+④+⑤

9.预应力张拉完毕后宜在(B)天内进行压浆, A、1. B、2 C、3

10.钢管扣件满堂模板支架四边与中间每隔(B)排支架立杆应设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置; A、三 B、四 C、六

11.脚手架底座底面标高宜高出自然地坪不小于(A)。 A、50mm B、100mm C、150mm

12.扣件螺栓拧紧扭力矩达(C)时,可锻铸铁扣件不得破坏。 A、40N·m B、65N·m C、70N·m

13.脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达(B)时,不得发生螺栓破坏。 A、40N·m B、65N·m

C、70N·m

14.可调顶托调整高度严格控制在(B)以内,以确保架子顶自由端的稳定。 A、200mm B、300mm C、400mm

15.支架立杆根部的可调底座,当其伸出长度超过(C)时,应采用取可靠措施固定; A、400mm B、200mm C、300mm

16.门式支架的跨距和间距应根据实际荷载经设计确定,间距不宜大于(B)。 A、100cm B、120cm C、150cm

17.支架卸落时,简支梁和连续梁应(A)。 A、从跨中向两端进行 B、从两端向跨中进行 C、无具体要求

18.支架稳定,强度、刚度的要求应符合规范要求,支架强度安全系数不小于(B)。 A、1.2 B、1.4 C、1.6

19.承台基坑回填须确保承台周围回填土密实,回填时每30cm一层,密实度要求达到(B)以上。 A、90% B、95% C、98%

20.当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长(B)跨立杆固定。 A、一 B、二 C、三

二、填空题

21.支架工程设计要进行基底承载力、强度、刚度、挠度和稳定性检算。

22.钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。

23.脚手架的设计计算方法有极限状态设计法和容许应力法两类。

24.按照极限状态设计法的要求,对脚手架结构或构件应进行承载能力的极限状态和正常使用的极限状态两种极限状态的计算。

25.扣件螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m,并不大于65N·m。

26.纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。

27.在规定的集中荷载作用后或在规定的弯曲情况下,预应力混凝土用波纹管容许水泥浆泌水渗水,但不得渗出水泥浆。

28.箱梁混凝土浇筑从灌注完开始计时,夏天一般不少于7天,其他季节不宜少于14天。

29.钢绞线切割完后须按各束理顺,同一束钢绞线应顺畅不扭结,下料应采用砂轮锯切割。

30.在预应力钢绞线施工完成后,切除外露的钢绞线,用无收缩水泥砂浆封锚,覆盖层应大于15mm,封锚后36~48小时内进行真空吸浆。

31.管道压浆工艺可分为一次压浆、二次压浆和真空压浆。

32.真空注浆当真空泵显示管道真空度达到-0.07Mpa时即可开始压浆。开始压浆时应再缓慢档位上,当压力表没有急剧升高现象时即可转至快速档压浆,压浆最大压力不宜超过0.6Mpa。

33.作用于脚手架和模板支架上的荷载,可分为永久荷载和可变荷载两类。

三、简答题

34.脚手架使用中,应定期检查哪些项目?

答:(1)杆件的设置和连接、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求; (2)地基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空; (3)扣件螺栓是否松动; (4)安全防护措施是否符合要求;

35.支架预压的目的?

答:(1)、检查支架的安全性,确保施工安全。

(2)、消除地基非弹性变形和支架非弹性变形的影响,有利于桥面线形控制。

36.模板支撑及满堂脚手架组装完毕后应进行哪些项目内容的验收检查? 答:(1)门架设置情况

(2)交叉支撑、水平架及水平加固杆、剪刀撑等配置情况 (3)门架横杆荷载状况 (4)底座顶托螺旋杆伸出长度 (5)扣件紧固扭力矩 (6)垫木情况 (7)安全网设置情况

37.张拉千斤顶在哪些情况下必须重新进行校验? 答:(1)张拉了200次以后。 (2)张拉千斤顶校正期限已达一个月。 (3)张拉千斤顶经过修理后。

38.碗扣支架架体组装质量应符合哪些要求?

答:(1)立杆的上碗扣应能上下串动、转动灵活,不得有卡滞现象; (2)立杆与立杆的连接孔处应能插入φ10㎜连接销; (3)碗扣节点上应在安装l~4个横杆时,上碗扣均能锁紧;