一、编制依据
(12)空调机专用插座距地0.3m(图中CK为空调)。
(13)其余插座距地0.3m,带保护门,梯间采用声光控延时开关。 (14)电话出线盒距地0.3m。 (15)有线电视用户插座距地1.4m。 以上开关插座等盒子均应横平竖直。 (16)灯具安装高度详见施工图。
(17) 室内日光灯架设:(双链应平行,链子长短一致,引线粗细一样,长短与链子一致),灯架应横平,不能高低不平,架设时,应按土建施工图轴线尺寸分中而架。
9、室内弱电架设与埋置
(1)电话线:电话线的架设应与室外话线接线处的最近距离,电话盒应是接话处最方便之处,与施工图吻合。
(2)、室内报警系统:室内报警系统应派专人施工,且不能与其他照明等设备用电线引进人才用一根套管,且必须用合格的钢管进行敷设,这样既可起安全防火作用,又可起屏蔽、抗干扰作用,布线钢管和接线盒外壳应可靠地连成一体,并单独接地(决不能和避雷设施共用地线。
其它与报警系统有关的设备,均应严格按施工图纸要求进行施工,不可自行更改和挪移地点。
10、防雷与接地 ①建筑物防雷等级为三类。
②在设避雷网、带防雷:避雷带设于屋顶女儿墙墙间水箱顶上,支持卡水平间距1m,转角处0.5m , 全长0.2m,埋深0.1m,避雷带与引下线焊接长度不短于100mm 。
③利用钢筋混凝土(不少于二根Φ12筋)作引下线,各接点应焊成可靠的电气通络,在距室外地墙1.5m 处引下线预埋,以便测试并方便引下线接地。
④避雷系统接地电阻为≤欧。 ⑤避雷系统均为镀锌制品。
页脚内容
一、编制依据
⑥其他:配合土建施工预留各孔洞,不埋吊扇挂钩。
三、技术措施
加强工种间配合与衔接,设专人检查预留孔洞、预埋构件位置,逐层跟上,不得遗漏。弱电系统应另设一个班组进行施工,确保工程的顺利进行。
四、施工进度计划
1、各部分工程施工流程图:
① 预埋 预埋② 装线③ 接头④ 装开关盒⑤ 测试 ② 装主管③ 装支管④ 装附件⑤ 测试自检
五、特殊材料及构件计划
数 量 计划进场日期
序号 材料名称 规 格(mm2) 1.5、2.5 、4、6、 1 电 线 10、16、25、35、 Φ15、Φ20、、Φ50、Φ25、Φ100、 Φ100、Φ150 mm2 见预算 2002.7 单 位 2 给水管 m 见预算 2002.7 3 4 排水管 分线盒 m 个 见预算 见预算 2002.7 2002.2 页脚内容
一、编制依据
5 套 管 开关、插座 Φ15、Φ20 m 见预算 2002.2 6 个 见预算 2002.8
页脚内容
一、编制依据
六、用工计划
工程名称 预留预埋 安 装 调 试 防锈、防污 需用工日(个) 360 480 30 42
需用人数 5 12 6 6
七、施工准备工作
1、先熟悉有关技术资料,以及图纸规、规定,提出合理建议。 2、把第一进场材料运到施工现场,并由监理工程师审检,方可施工。 3、把所有需要用的工具到位。
页脚内容