电力微机保护检验作业指导书
6~35kV电力线路微机保护检验作业指导书
用于电力系统6~35kV电压等级PSL-640、CSL-200、RCS-9600系列等微机线路(不包括光纤纵差及阻抗型保护)的新安装检验及定期检验,同电压等级其他型号的微机线路保护参照执行。
图纸资料 序号 1 2 3 4 5 6
作业工器具
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 设备名称 微机保护试验装置 兆欧表 数字万用表 钳形相位表 交流电流表 交流电压表 仪用互感器 试验线 电源盘 直流电流表 升流器 升流线 调压器 保护专用工具 个人常用工具
作业流程及质量控制
作业程序 作业质量控制 1.组织学习本作业指导书,熟悉本作业危险点 2.准备好作业所需图纸资料及工器具 3.了解相关电网运行方式、被检验保危险点预控 规格 1000V 0.5级 2.5~5A 0.5级 7.5~600V 0.5~50A 数量 1台 1块 1块 1块 2块 1块 1只 1包 1个 1块 1台 1组 1台 1套 1套 资料名称 相关二次设计图纸 被检验保护装置的检验规程 被检验保护装置的技术说明书、使用说明书 本作业指导书 上次检验报告 有效的定值通知单 单位 套 册 册 册 册 份 数量 1 1 1 1 1 1 作业前准备 护装置运行状况(如缺陷和异常情况),需要时准备好相应的工具和备件 4.准备好工作票、继电保护安全措施票(第一种票提前一天送达变电站) 1.运行人员根据工作票上的安措履行安全措施 1.严禁未履行工作许可手续即2.工作负责人会同工作许可人检查安进入现场工作 措是否合适 2.工作中严禁随意变更安措 3.按有关规定办理工作许可手续 履行工作许可手续 1.交待工作任务、工作范围及相关注意事项 2.进行人员分工 3.根据安全措施票做安措并做好记录 执行继电保护安全措施票 4.安全措施票包括以下内容: ①应退出的保护压板 ②应打开的电流回路连片 ③应断开的交流电压回路 ④应断开的直流回路和信号回路 1.在监护下专人负责接线,经第二人复查 2.试验电源应取自专用检修电源 3.仪器、仪表外壳应与保护屏在同一点接地 1.所有绕组极性检查,注意极性配合关系 2.TA变比检查,应与整定方案一致 3.TA二次绕组伏安特性检查,应符合厂家说明书技术指标要求 4.TA二次负载检查,应满足电流互感器二次容量要求 5.TA二次绕组对外壳绝缘检查 1.装置内外部及二次线清扫(包括端子箱、机构箱清扫) 2.插件外观检查及二次线正确性、紧固性检查 3.各元件、压板、端子、电缆挂牌标识应清晰正确 1.避免安全措施票与实际不符 2.防止执行安措不做记录 3.防止TA二次开路,TV二次短路,直流短路或接地 4.防止误碰运行设备 操作试验接线 1.禁止试验电源取自运行设备 2.防止人身触电 3.避免接线错误 电流互感器校验 1.防止走错间隔 2.防止高空坠落 3.严禁上下抛掷工器具 4.伏安特性检查时防止电流回路接地点未拆除 5.防止人身触电 装置外观及接线检查 1.严禁带电插拔插件 2.防止人身触电损坏芯片 3.防止操作不当,造成插件损坏 绝缘检查 1.用1000V摇表摇测交流对地、直流1.防止带电摇测绝缘 对地、交流对直流绝缘电阻,应大于2.防止应拔出的插件未拔出 10MΩ 3.防止使用摇表,造成人员伤害 2.整体二次回路绝缘电阻应大于1MΩ 1.直流电源缓慢上升时和拉合直流电源时(80%额定电压),检查逆变电源自启动性能 逆变电源检查 2.装置带测试孔时分别在直流电源为80%、1005、115%额定电压下,检查逆变电源输出电压值在允许范围内且保持稳定 3.装置无测试孔时分别在直流为80%、100%、115%额定电压下,观察装置是否运行正常 4.核对逆变电源运行周期(不得超过5年) 1.装置上电后,各指示灯、显示屏正常 2.装置按键检查正确可靠 3.软件版本和程序校验码正确 4.时钟整定及失电后走时正确性检查 通过整组实验检查继电器动作情况 1.定值修改闭锁功能检查 2.按定值清单输入各项定值 3.掉电后定值不丢失检查 1.模拟开入量变位真确性 2.通过液晶显示屏显示检查开关量输入回路正确性 零漂可调的装置: 1.上电5min后进行零漂检查及调整 2.零漂值应在-0.3~+0.3A(V)之间 3.检查模拟量输入的幅值特性、相位特性:要求幅值误差不超过±5%,相序、相位正确,误差不超过±3° 4.调整不合格应更换数模转换插件 零漂不可调的装置: 1.上电5min后进行零漂检查 2.零漂值应在-0.5~+0.5A(V)之间 3.检查模拟量输入的幅值特性、相位特性:要求幅值误差不超过±3%,相序、相位正确,误差不超过±3° 4.对不合格应更换数模转换插件 1.保护定值校验内容: ①过流Ⅰ段定值 ②过流Ⅱ段定值 ③过流Ⅲ段定值 ④低电压定值 ⑤重合闸定值 ⑥方向元件定值 1.防止定值通知单内容与实际装置不一致或定值超出装置整定范围 2.核对定值输入正确性,防止误整定 防止直流回路短路、接地 通电初步检查 继电器检查 定值输入 开关量输入回路检查 1.防止电压回路短路 2.在输入20IN电流时间应不超过1s,10IN电流时间应不超过4s,5IN电流时间应不超过10s 模拟变换系统检查 保护定值校验 ⑦低频减载定值 ⑧小电流选线功能 2.对过量保护通入1.05倍整定值保护应可靠动作,通入0.95倍整定值应可靠不动作,在1.2倍整定值时测量动作时间 3.对欠量保护通入0.95倍整定值应可靠动作,通入1.05倍整定值应可靠不动作 4.无延时速动保护整定动作时间不大于25ms 5.延时保护整组动作时间误差不大于时限级差的10% 6.分别投退相应保护功能软压板,检查压板功能正确性 7.在运行、远动等相关专业人员的配合下检查中央信号、运动信号、综自系统等输出回路的正确性 1.模拟故障,传动开关跳闸及重合闸功能 2.开关信号传动试验 3.开关防误功能检查 4.不对应启动重合闸功能检查 5.定检时以上实验由运行人员负责验收 1.拆除试验接线及临时电源线 2.对照安全措施票及质量记录恢复二次安措、经专人检查并做记录 3.清理工作现场 1.会同运行人员检查二次安措已恢复,核对保护定值正确无误 2.填写二次设备检验记录 3.办理工作终结手续 断路器传动试验 1.检查开关本体上确无人员工作,并通知现场工作人员 2.防止走错间隔 恢复二次安措 1.防止误接线 2.防止电流回路开路、电压回路短路 3.防止直流短路、接地 1.防止电流回路开路、电压回路短路 2.防止直流短路、接地 工作终结 带负荷检查 1.电压、电流幅值及相序、相位检查 1.防止电流回路开路、电压回路2.核对开关量状态与实际运行状态一短路 致 2.防止直流短路、接地 1.回复定值回执单 2.仪器仪表及图纸资料归位 3.整理试验报告,经审核后归档 4.针对检验中的问题进行分析,提出改进措施
整理总结
110~220kV电力线路微机保护检验作业指导书
用于电力系统110~220kV电压等级WXH-800、PSL-600、RCS-900、CSL-100、CSL-11、CSL-15、LFP-900系列等微机线路保护的新安装检验及定期检验,其他型号的微机线路保护参照执行。
图纸资料
序号 1 2 3 4 5 6 作业工器具
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 设备名称 微机保护试验装置 兆欧表 数字万用表 钳形相位表 交流电流表 交流电压表 仪用互感器 试验线 模拟断路器 电源盘 直流电流表 升流器 升流线 调压器 高频振荡器 选频电平表 频率计 保护专用工具 个人常用工具
作业流程及质量控制
作业程序 作业前准备 作业质量控制 1.组织学习本作业指导书,熟悉本作业危险点 危险点预控 规格 1000V 0.5级 2.5~5A 0.5级 7.5~600V 0.5~50A 数量 1台 1块 1块 1块 1块 1块 1只 1包 1个 1个 1只 1台 1组 1台 1台 1块 1块 1套 1套 资料名称 相关二次设计图纸 被检验保护装置的检验规程 被检验保护装置的技术说明书、使用说明书 本作业指导书 上次检验报告 有效的定值通知单 单位 套 册 册 册 册 份 数量 1 1 1 1 1 1
6~35kV电力线路微机保护检验作业指导书