一、施工准备 1、技术准备

1.1按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术交底

2、材料要求

2.1 主材:电线、电缆有合格证、“CCC”认证检验报告,线缆上标示清楚、齐全。

2.2 附材:钢带线、护口、接线端子、焊锡、焊剂、绝缘胶布、粘塑料绝缘带、滑石粉、布条等。

3、作业条件

3.1 配管工程或线槽安装已配合土建完成。

3.2 土建墙面、地面抹灰作业完成,初装修完毕。 4、材料准备

4.1 所用主材、附材已运至施工现场,规格、型号符合图纸要求,数量满足现场需要。 5、主要机具

5.1 克丝钳、尖嘴钳、剥线钳、压接钳、万用表、兆欧表等电工工具。 5.2 放线架、酒精喷灯、锡锅。 二、操作工艺 1 工艺流程

选择线缆 → 穿带线 → 扫管 → 放线及断线 → 导线与带线的绑扎 → 带护口 → 穿线(敷设) → 导线接头 → 接头包扎 → 线路检查绝缘摇测 2 选择导线

2.1 按设计图纸选择导线的规格、型号。

2.2 为便于检查和维修,导线颜色见导线颜色选用:

序号 导线相别 导线颜色 备注 1 A (L1) 黃色 2 B (L2) 绿色 3 C (L3) 红色 4 N 淡蓝色 5 PE 黃、绿双色 6 灯具控制线 白色

3 穿带线

3.1 选择适用的钢带线。

3.2 将钢丝的一端弯成不封口的圆圈,把带线穿入管内。

3.3 穿带线受阻时,用两根钢丝在管的两端同时搅动,使两钢丝的端头钩绞在一起,把带线拉出。 4 扫管

4.1 将布条的两端牢固绑扎在带线上,两人来回拉动。 4.2 将管路中的污物清理干净。 5 放线及断线 5.1 放线

5.1.1放线前根据图纸选择线缆的规格、型号。 5.1.2放线时将线缆置于放线架上。 5.2 断线

断线时为保证导线不浪费,同时满足接线长度的需要,可参考:

序号 断线部位 导线预留长度 备注

1 进出配电箱导线 配电箱体周长的1/2 2 开关盒等的导线 100~150mm

3 进出户导线 1500~2000mm 或根据甲方要求

6 导线与带线的绑扎

6.1 导线根数较少时,将导线前端绝缘层削去,把线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实,绑扎牢

固,绑扎处形成一个平滑的锥形。

6.2 导线根数较多或截面较大时,将导线前端绝缘层削去,把线芯斜错排列在带线上,用绑线缠绕

绑扎牢固,绑扎处形成一个平滑的锥形。 7 管内穿线

7.1 检查管子护口是否齐全。

7.2 穿线困难时,向管内吹入适量滑石粉。 7.3 两人配合,一拉一送。 8 导线连接

8.1 导线连接必须在盒或箱内进行。 8.2 导线连接完成后需涮锡。

8.3 导线与器具连接时,线径在6mm2(含)以下时,单股线可直接与器具压接,多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与器具连接,线径在6mm2 以上时要拧紧搪锡或接续端子后与器具连接,接线端子做涮锡 处理。 9 导线包扎

9.1 导线连接后要及时进行包扎。

9.2 导线包扎时先用粘塑料绝缘带进行包扎,而后用黑胶布包扎严密。 10 线路检查和绝缘摇测

10.1 线路接、焊、包全部完成后进行自、互检。 10.2 线路绝缘摇测要选用量程适当的兆欧表。

10.3 线路绝缘摇测要先干线后支线,逐个回路进行摇测。

10.4 分两次进行摇测,在电气器具、设备未安装接线前摇测一次,在其安装接线后送电前再摇测一

次,确认回路绝缘合格后方可送电试运行。

10.5 线路摇测要两人进行,一人摇测另一人读数及记录。 摇表转速应保持在120r/min上下,摇测值采用1min后的数值。 三、质量控制

1 线缆选择符合设计要求和国家标准规定。 2 导管或线槽内不得有污物或积水。

3 同一交流回路的导线应穿入同一导管内。

4 不同回路、不同电压及交流与直流线缆不得穿入同一导管或同一线槽内。

5 穿入导管内的线缆或线槽内的线缆不准有接头现象,接头要在器具或接线盒、箱内进行,线缆绝缘层不得破损。

6 进户管在线缆敷设后,要在外侧做防水处理。 7 线缆在过变形缝处,应留有适当长度。 8 线缆不得受外力。

9 线缆涮锡后用布把焊剂或其它污物清理干净。

10 同一建筑物内使用的导线颜色选择一致。

11 线路要全部摇测,照明线路的绝缘摇测值在10(0.5)MΩ 以上,动力线路的绝缘摇测值在10MΩ 以上。

12 管口护口齐全,不进入接线盒或箱的垂直管口穿入导线后管口做密封处理。 13 线槽内导线理顺平直,并绑扎成束。

14 导线连接时,导线缠绕圏数在5~7 圈,连接处焊锡饱满。 15 潮湿场所内电线或电缆穿入导管后,导管的管口应密封。 四、质量标准

1 三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。

2 不同回路、不同电压等级和交流、直流的电线,不应穿于同一导管内。 3 同一交流回路的电线应穿同一金属导管内,且管内导线不得有接头。

4 爆炸危险环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于750V,且必须穿于同一导管内。 5电线、电缆穿管前,应清除管内的杂物和积水。管口应有保护措施,不进入接线盒(箱)内的垂直管口穿入电线、电缆后,管口应密封。 6当采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即保护地线(PE 线) 应是黄绿相间色,零线用淡蓝色,控制线用白色;相线用;L1 相-黄色、L2 相-绿色、L3 相-红色。 五 成品保护

1 穿线时不得污染设备或其它成品。

2 在导线连接包扎完毕后,要将导线盘入盒、箱内,并做封堵保护,以防导线污染。 3 配线完成后,土建不得再进行喷浆和刷油漆。