NSP784A配电变保护测控装置技术和使用说明书

过流保护硬压板开放投过流保护硬压板相过流保护软压板投入过流Ⅰ段投入过流Ⅰ段经复压闭锁复压发生过流Ⅰ段经方向闭锁正向发生Imax>过流Ⅰ段定值过流Ⅱ段投入过流Ⅱ段经复压闭锁复压发生过流Ⅱ段经方向闭锁正向发生Imax>过流Ⅱ段定值过流Ⅲ段投入过流Ⅲ段经复压闭锁复压发生过流Ⅲ段经方向闭锁正向发生Imax>过流Ⅲ段定值控制字≥1控制字控制字≥1控制字控制字≥1软压板控制字≥1&控制字≥1&t1过流Ⅰ段动作控制字≥1&t2过流Ⅱ段动作控制字≥1&t3过流Ⅲ段动作图3.3.3相过流保护逻辑图

3.4 附加过流

附加过流保护的主判据是:MImax > Inzd。其中MImax为测量CT采集的最大相电流,Inzd为各段过流定值。

附加过流可解决因配电变CT变比过大而导致故障二次电流过小而影响过流保护精度的问题。

13

NSP784A配电变保护测控装置技术和使用说明书

附加过流保护硬压板开放≥1投附加过流保护硬压板附加过流保护软压板投入附加过流Ⅰ段投入附加过流Ⅰ段复压闭锁复压发生附加过流Ⅰ段方向闭锁正向发生Imax>附加过流Ⅰ段定值附加过流Ⅱ段投入附加过流Ⅱ段复压闭锁复压发生附加过流Ⅱ段方向闭锁正向发生MImax>附加过流Ⅱ段定值控制字≥1控制字控制字≥1控制字≥1软压板控制字控制字≥1&&t1附加过流Ⅰ段动作&t2附加过流Ⅱ段动作图3.4.1附加过流保护逻辑图

3.5 高压侧零序过流

在接地系统、经小电阻接地系统或在电缆出线较多的不接地系统中,接地零序电流相对较大,可以采用高压侧零序过流保护作为配电变的高压侧接地保护。各段保护经控制字独立投退。当零序电流大于过零序过流定值,并达到其时限时动作。

高侧零流保护硬压板开放投高侧零流保护硬压板高侧零序保护软压板投入高侧零序Ⅰ段投入3I0H>高侧零流Ⅰ段定值高侧零序Ⅱ段投入3I0H>高侧零流Ⅱ段定值高侧零序Ⅲ段投入3I0H>高侧零流Ⅲ段定值控制字控制字≥1&软压板控制字&T1高侧零流Ⅰ段动作&T2高侧零流Ⅱ段动作&T3高侧零流Ⅲ段动作图3.5.1高侧零序过流保护逻辑图

3.6 低压侧零序过流

配置三段低压侧零序过流保护作为配电变的低压侧接地保护。各段保护经控制字独立投退。当零序电流大于过零序过流定值,并达到其时限时动作。

低压侧零序过流1段和低压侧零序过流2段固定为定时限保护;低压侧零序过流3段可以经控制

14

NSP784A配电变保护测控装置技术和使用说明书

字选择是定时限还是反时限,反时限特性同过流4段反时限公式。

(1) 一般反时限:t?0.14tp(I/IP)0.02?1

(2) 非常反时限:t?13.5tp(I/IP)?1

(3) 极端反时限:t?80tp(I/IP)?12

(4) 长反时限:t?120Tp

(I/Ip)?1

式中:Ip为低压侧零序过流3段定值;tp为低压侧零序过流3段时限;I为故障电流;t为计算出的反时限时间。

低侧零流保护硬压板开放投低侧零流保护硬压板低侧零序保护软压板投入低侧零序Ⅰ段投入3I0L>低侧零流Ⅰ段定值低侧零序Ⅱ段投入3I0L>低侧零流Ⅱ段定值低侧零序Ⅲ段投入3I0L>低侧零流Ⅲ段定值控制字控制字≥1软压板控制字&&T1低侧零流Ⅰ段动作&T2低侧零流Ⅱ段动作&T3低侧零流Ⅲ段动作图3.6.1低侧零序过流保护逻辑图

注:低压侧零流只能外接,不能自产

3.7 负序过流保护

配置两段负序过流保护,用于反映配电变负载不平衡、变压器内部短路故障和外部的不对称故障。各段保护经控制字独立投退。当负序电流大于过负序过流定值,并达到其时限时动作。

负序过流软压板投入负序过流Ⅰ段投入电流>负序过流Ⅰ段定值负序过流硬压板开放投负序过流硬压板&≥1T1负序过流Ⅰ段动作负序过流Ⅱ段同Ⅰ段 图3.7.1负序过流保护逻辑图

3.8 低电压保护

配置低电压保护,低电压保护电压定值和动作延时均可独立整定。

15

NSP784A配电变保护测控装置技术和使用说明书

低电压保护经TWJ位置闭锁。

当母线三相线电压均低于电压整定值时,经过整定延时,低压保护动作;为防止三相TV断线,配置有流闭锁元件防止低压保护误动。

注:低电压保护动作后10S自动返回

低电压保护软压板投入低压保护投入开关TWJ=0最大线电压<低压保护定值最大电流<有流闭锁定值低压保护硬压板开放投低电压保护硬压板控制字&t低压保护动作≥1图3.8.1低压保护逻辑图

3.9 零序过压保护

配置零序过压保护,默认为告警,可通过控制字设置为跳闸。

在零序电压设置成自产方式时,为了防止母线PT断线时,零序电压保护误动,采取低流闭锁。低流定值固定取为0.06In。

零序过压软压板投入零序过压投入Imax<0.06In零序电压>零序过压定值零序过压跳闸投入控制字控制字&&&tt零序过压保护跳闸零序过压保护告警图3.9.1零序过压保护逻辑图

3.10 过负荷告警

当最大相电流大于过负荷告警电流定值,并达到过负荷时限时告警。

过负荷软压板投入过负荷告警投入Imax>过负荷告警定值控制字&t过负荷告警图3.10.1过负荷逻辑图

3.11 非电量保护

配置4路非电量延时保护,每路延时定值可独立整定(最大可整定为10000秒),并可经软压板投退。各路非电量延时保护,可经控制字选择为告警或跳闸。

非电量软压板投入非电量1投入非电量1跳闸投入非电量1开入发生非电量2、3、4 保护逻辑同1控制字控制字&t非电量1动作&t非电量1动作(不出口,只告警)图3.11.1非电量保护逻辑图

16

NSP784A配电变保护测控装置技术和使用说明书

3.12 CT断线

可通过公共定值中的“CT断线告警投入”控制字投退,当此功能投入时,只要满足以下判据,延时10秒判为CT断线。

(1)I0>Izd;

(2)任一相电流无流。

3.13 母线PT断线

本装置具有对母线PT电压判断功能。在没有保护启动时,只要满足以下判据之一,延时1秒判为母线PT。

1) 负序电压U2>8V;

2) 正序电压U1 < 30V,且Imax>0.06In;

3) 5秒内,最小线电压降到80V以下,且正序电压U1 < 30V,且开关在合位。 当母线电压恢复正常(最小线电压大于70V且负序电压小于8V连续满足10秒),则母线PT断线告警返回。

如果母线PT断线告警发生后再有保护启动,则母线PT断线告警状态保持,直到母线电压恢复正常为止。

3.14 控回断线告警

根据操作电源、合闸出口、跳闸出口与外部断路器的合闸线圈、跳闸线圈的连接,自动判断当前断路器所处的实际位置,当断路器处于跳闸位置或合闸位置时,装置面板上相应的位置指示灯点亮;为躲过断路器辅联接点与主触头的不同期,控制回路断线检查延时1s后自动告警。当断路器位置正常时,告警延时10S返回。

17