好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

冬季施工规程培训2013-11-22

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

冬季施工培训记录

学习内容:

一、冬期施工期限划分原则

根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5℃即解除冬期施工。但为防止负温产生受冻,从实际出发,当未进入冬期施工期前,施工现场突遇寒流侵袭气温骤降至0℃以下时,亦应按冬期施工的相关要求对工程采取应急防护措施。

二、技术管理

1 技术标准、规范管理:及时关注标准、规范的更新,废除过时标准、规范,配备、使用现行的标准、规范。由技术部门组织对相关标准、规范进行学习。 2 施工方案管理

流程:编制计划→方案策划会→编制→方案内部会审→公司审批→监理、建设单位审批 3 技术交底

流程:方案交底→质量(安全)技术交底→作业交底 4 过程验收及技术复核

对各级技术交底(质量及安全技术措施)、设计图纸、标准规范的要求进行验收和检查(预检、自检、复检),查验施工现场实际的执行和落实情况。 5 技术总结

包含内容:项目技术总结;专项方案总结;质量(安全)技术措施总结。 质量(安全)技术措施总结:一种方案实施完成后,对工程实施过程中出现的问题进行总结,找出问题出现的原因,提出改进措施;对工程实施过程中好的方面也应进行总结,以便持续应用。

三、质量管理

1土方工程

1.1 冻土挖掘应根据冻土层的厚度和施工条件,采用机械、人工或爆破等方法进行。 1.2 在挖方上边弃置冻土时,其弃土堆坡脚至挖方边缘的距离应为常温下规定的距离加上弃土堆的高度

1.3 挖掘完毕的基槽(坑)应采取防止基底部受冻的措施,因故未能及时进行下道工序施工时,应在基槽(坑)底标高以上预留土层,并应覆盖保温材料。

1.4 土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~25%,预留沉陷量应比常温施工时增加。

对与大面积回填土和有路面的路基及其人行道范围内的平整场地填方,可采用含有冻土块的土回填,但冻土块的粒径不得大于150mm,其含量不得超过30%。铺填时冻土块应分散开,并应逐层夯实。

1.5 冬季施工应在填方前清除基底上的冰雪和保温材料,填方上层部位应采用未冻的或透水性好的土方回填,其厚度应符合设计要求。填方边坡的表层1m以内,不得采用冻土块的土填筑。

1.6 室外基槽(坑)或管沟可采用含有冻土块的土回填,冻土块粒径不得大于150mm,含量不得超过15%,且应均匀分布。管沟底以上500mm范围内不得用含有冻土块的土回填。 2桩基础

2.1 冻土地基可采用干作业钻孔桩、挖孔灌注桩等或沉管灌注桩、预制桩等施工。

2.2 桩基施工时,当冻土层厚度超过500mm,冻土层宜采用钻孔机引孔,引孔直径不宜大于桩径20mm。

1 / 5

2.3 钻孔机的钻头宜选用锥形钻头并镶焊合金刀片。钻进冻土时应加大钻杆对图层的压力,并应防止摆动的偏位。钻成的桩孔应及时覆盖保护。 2.4 灌注桩的混凝土施工应符合下列规定:

地基土冻深范围内的和露出地面的桩身混凝土养护,应按有关规定进行。 2.5 预制桩施工应符合下列规定: 1施工前,桩表面应保持干燥与清洁

2起吊前,钢丝绳索与桩基的夹具应采取防滑措施

3沉桩施工应连续进行,施工完成后应采用保温材料覆盖于桩头上进行保温 4接桩可采用焊接或机械连接,焊接和防腐要求应符合有关规定 5起吊,运输与堆放应符合有关规定。

2.6 桩基静荷载试验前,应监视周围的冻土融化或挖除。试验期间,应对试桩周围地表土和锚桩梁支座进行保温。 3砌体工程

3.1 冬季施工所用材料应符合下列规定:

1砖、砌块在砌筑前,应清除表面污物,冰雪等,不得使用遭水侵和受冻后表面结冰、污染的砖或砌块。

2砌筑砂浆宜采用普通硅酸盐水泥配置,不得使用无水泥拌制的砂浆。 3现场拌制砂浆所用砂中不得含有直径大于10mm的冻结块或冰块

4石灰膏、电石渣膏等材料应有保护措施,早冻结时应经融化后方可使用

5砂浆拌合水温不宜超过80℃,砂加热温度不宜超过40℃,且水泥不得与80℃以上热水直接接触,砂浆稠度宜较常温适当增大,且不得第二次加水调整砂浆和易性。

3.2 砌筑间歇期间,宜及时在砌体表面进行保护性覆盖,砌体面层不得留有砂浆。继续砌筑前应将砌体表面清理干净。

3.3 砌体工程宜选用外加剂法进行施工,对绝缘,装饰等有特殊要求的工程,应采用其他方法。

3.4 施工日志中应记录大气温度,暖棚内温度,砌筑时砂浆温度,外加剂掺量等有关资料 3.5 砂浆试块的留置,除应按常温规定要求外,尚应增设一组与砌体同条件养护的试块,用于检验转入常温28d的强度。如有特殊需要,可另外增加相应龄期的同条件试块。

3.6 采用外加剂法配置砂浆时,可采用氯盐或亚硝酸盐等外加剂。氯盐应以氯化钠为主,当气温低于-15℃时,可与氯化钙混合使用。 3.7 砌筑施工时,砂浆温度不应低于5℃

3.8 当设计无要求,且最低气温等于或低于-15℃时,砌体砂浆强度等级应较常温施工提高一级

3.9 氯盐砂浆中复掺引气型外加剂时,应在氯盐砂浆搅拌的后期掺入 3.10 采用氯盐砂浆时,应对砌体中配置的钢筋及钢预埋件进行防腐处理

3.11 砌体采用氯盐砂浆施工,每日砌筑高度不宜超过1.2m,墙体预留的洞口,距交接墙处不应小于500mm。

3.12 下列情况不得采用掺氯盐的砂浆砌筑砌体: 1对装饰工程有特殊要求的建筑物 2使用环境湿度大于80%的建筑物

3配筋、钢埋件无可靠防腐处理措施的砌体

4接近高压电线的建筑物(如变电所,发电站等)

5经常处于地下水位变化范围内,以及在地下未设防水层的结构 4暖棚法

2 / 5

4.1 暖棚法适用于地下工程、基础工程以及工程紧迫的砌体结构 4.2 暖棚法施工时暖棚内的最低温度不应低于5℃

4.3 砌体在暖棚内的养护时间应根据暖棚内的温度确定,并应符合下表的规定。 暖棚内温度5 (℃) 养护时间(d) ≥6 10 ≥5 15 ≥4 20 ≥3

5混凝土工程 5.1一般规定

5.1.1冬期浇筑的混凝土,其受冻临界强度应符合下列规定:

1当室外最低气温不低于-15℃时,采用综合蓄热法,负温养护法施工的混凝土受冻临界强度不应小于4.0MPa;当室外最低气温不低于-30℃时,采用负温养护法施工的混凝土受冻临界强度不应小于5.0MPa

2对强度等级等于或高于C50的混凝土,不宜小于设计混凝土强度等级值的30% 5.1.2混凝土工程冬季施工应按规程进行混凝土热工计算。

5.1.3混凝土的配置宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,并应符合下列规定: 1当采用蒸汽养护时,宜选用矿渣硅酸盐水泥

2混凝土最小水泥用量不宜低于280kg/m3,水胶比不应大于0.55 3大体积混凝土的最小水泥用量,可根据实际情况决定

4强度等级不大于C15的混凝土,其水胶比和最小水泥用量可不受以上限制

5.1.4拌制混凝土所用骨料应清洁,不得含有冰,雪,冻块及其他易冻裂物质。掺加含有钾,钠离子的防冻剂混凝土,不得采用活性骨料或在骨料中混有此类物质的材料。

5.1.5冬期施工混凝土使用外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119的相关规定。非加热养护法混凝土施工,所选用的外加剂应含有引气组分或掺入引气剂,含气量宜控制在3.0%~5.0%

5.1.6钢筋混凝土掺入氯盐类防冻剂时,氯盐掺量不得大于水泥质量的1.0%。掺用氯盐的混凝土应振捣密实,且不宜采用蒸汽养护

5.1.7在下列情况下,不得在钢筋混凝土结构中掺用氯盐:

1排除大量蒸汽的车间,浴室,游泳馆,洗衣房和经常处于空气相对湿度大于80%的房间以及有顶盖的钢筋混凝土蓄水池等在高湿度空气环境中使用的结构 2处于水位升降部位的结构

3露天结构或经常受雨,水淋得结构

4有镀锌钢材或铝铁想接触部位的结构,和有外露钢筋,预埋件而无防护措施的结构 5与含有酸,碱或硫酸盐等侵蚀介质想接触的结构 6使用过程中经常处于环境温度为60℃以上的结构 7使用冷拉钢筋或冷拔低碳钢丝的结构

8薄壁结构,中级和重级工作制吊车梁,屋架,落锤或锻锤基础结构 9直接靠近高压电源(发电站,变电所)的结构 10预应力混凝土结构

5.1.8模板外和混凝土表面覆盖的保温层,不应采用潮湿状态的材料,也不应将保温材料直接铺盖在潮湿的混凝土表面,新浇筑混凝土表面应铺一层塑料薄膜。

5.1.9采用加热养护的整体结构,浇筑程序和施工缝位置的设置,应采取能防止产生较大温度应力的措施。当加热温度超过45℃时,应进行温度应力核算。

5.1.10型钢筋混凝土组合结构,浇筑混凝土前应对型钢进行预热,预热温度宜大于混凝土

3 / 5

冬季施工规程培训2013-11-22

冬季施工培训记录学习内容:一、冬期施工期限划分原则根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5℃即解除冬期施工。但为防止负温产生受冻,从实际出发,当未进入冬期施工期前,施工现场突遇寒流侵袭气温骤降至0℃以下时,亦应按冬期施工的相关要求对工程采取应急防护措施。二、技术
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
43ue72334y0088t3x4ji0cqsi0v0qh00pa1
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享