好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

加油站安全隐患排查表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

大余内良加油站安全隐患排查表

检查日期: 序 号

年 月 日

检 查 内 容

检查人:

检查结果

整改要求

复查结果

(一)卸油操作规程:

1、卸油前,卸油工应检查接地装置是否良好, 消防器材是否到位,接好接地线(接地夹禁止 装在油罐车装、卸油口附近) ,静止 15 分钟后 计量。

2 、核对卸油油罐与运油罐车所装油品是否相 符,确认卸油罐的空容量,防止跑、冒、混油 发生。

3、卸油中,卸油工应注意观察管线、闸阀等相

1. 关设备的运行情况,司机和卸油工均不得离开

操 作业现场。

作 4、卸油完毕, 卸油工应登车确认油品是否卸净,

规 关好闸阀,拆除管线,盖好口盖,收回静电接

负责人签字:

程 地线,将消防器材放回原处,清理现场。

5 分钟)再起动。

执 5、卸油后,油罐车不可立即启动,应待油罐车 行 周围油气消散后(约

检查人员签

整改负责人:

情 6、雷雨天气禁止卸油作业。况 (二)加油操作规程

1、加油工应着防静电工作服,禁止穿钉子鞋, 并禁止在危险区域内脱、穿、拍打衣服。 2、加油工应在车辆停稳、发动机熄火后,方可 将油箱口盖打开、加油。

3、严禁向汽车气化器及塑料桶内加油。 4、洒、冒油品擦拭干净后方可继续加油。 5、电闪雷击时禁止加油作业。

6、拖拉机、摩托车推出危险区域后方可发动。 7、加油完毕,应尽快将油枪放回托架内。 1、单位主要负责人、安全管理人员经安全生产 监督管理部门和消防部门培训合格,取得上岗

2. 资格 从

2、有安全管理领导小组,有专职或兼职安全人 业

员。 人

负责人签字:

员 3、每个班组是否明确有安全员,戴明显标示。 管 4、从业人员经本单位专业培训合格,掌握相应

的专业技术知识,具备相应的安全生产知识和 理

能力。有培训记录。

整改负责人:检查人员签

5、从业人员是否着防静电服装上岗作业

序 号

检查内容

检查结果

整改要求

复查结果

1、加油站的储油罐应采用卧式钢制油罐,油罐 所采用钢板标准规格的厚度不应小于5mm, 制油罐的设计和制造,应满足油罐在所承受外 压作用下的强度要求。

2、油罐的外表面防腐设计应符合国家现行标准 《钢制管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》

SY0007 的有关规定, 并应采用不低于加强级的

3. 防腐绝缘保护层。

储 3 、当油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能 油 负责人签字:

时,应采取防止油罐上浮的措施。

整改负责人:

罐 4、油罐的人孔宜设操作井,若油罐设在行车道

检查人员签 字

安 下面,人孔操作井宜设在行车道以外。

全 5、油罐的顶部覆土厚度不应小于0.5m,应回填

干净的沙子或细土,其厚度不应小于0.3m。 6、油罐的各接合管,应设在油罐的顶部,其中

出油接合管宜设在人孔盖上

7、油罐的进油管, 应下伸至罐内距罐底 0.2m 处 8、量油孔应设带锁的量油帽,量油帽下部的接 合管宜向下伸至罐内距罐底

0.2m 处

负责人签字:

9、加油站的油罐宜设带有高液位报警功能的液 位计 1、每两台加油机应设置不少于 台按两台计算

检查人员签

整改负责人: 字

1只4㎏手提式

干粉灭火器和一只泡沫灭火器,加油机不足两 2、地下储罐应设 35 ㎏推车式干粉灭火器 当两种介质储罐之间的距离超过 别设置

1 台,

15m 时,应分

2 台, 4. 3、地上储罐应设 35 ㎏推车式干粉灭火器

15m 时,应分 当两种介质储罐之间的距离超过

别设置 救

援 4、一、二级加油站应配置灭火毯 5 块,沙子 2m3,

三级加油站应配置灭火毯 2 块,沙子 2m 设

施5、站内地面雨水可散流出站外,当雨水有明沟

排到站外时,在排出围墙之前,应设置水封装

负责人签字:

整改负责人:

检查人员签 字

6、清洗油罐的污水应集中收集处理,不应直接进入排水管道

7、应急救援器材是否定期检油、维护,并处良好状态。

序 号

检查内容

检查结果

整改要求

复查结果

1、加油站的供电应采用双路供电

2、加油站的供电电源亦采用电压为380/220V 的外接电源

3、一、二级加油站罩棚、营业室等应设事故照 明

4、加油站设置的小型发电机组,其内燃机的排 烟管口应安装阻火器

负责人签字:

整改负责人:

检查人员签 字

5. 规定 :排烟口高出地面 4.5m 以下时不应小于 5 m供

配 6、排烟口高出地面 4.5m 及以上时不应小于 3 m

5、至爆炸危险区域边界的水平距离应符合下列

7、低压配电装置可设在加油站的站房内

8、加油站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设,电缆穿越行车道部分,应穿钢管保护

9、采用电缆沟敷设电缆时,电缆沟内必须充砂 填实,电缆不得与油品、热力管道敷设在同一 沟内

负责人签字:

整改负责人:

检查人员签 字

10、加油站内爆炸危险区域以外的站房、罩棚 等建筑物内的照明灯具,可选用非防爆型,但 罩棚下的灯具应选用防护等级不低于 节能型照明灯具 处

IP44 级的

1、油罐必须进行防雷接地,接地点不应少于两

2、防雷接地、防静电接地、电器设备的工作接 地、保护接地及信息系统的接地等,宜采用接 地装置,其接地电阻不应大于4Ω;当各自单独 设置接地装置时,油罐的防雷接地装置的接地

电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端 6. 的接地电阻不应大于10Ω,保护接地电阻不应 防

大于 4Ω 雷

3、埋地油罐应与露出地面的工艺管道相互做电 防

气连接并接地 静

电 4、当加油站的站房和罩棚需要防直击雷时,应 采用避雷带(网)保护

负责人签字:

整改负责人:检查人员签

5、加油站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿 钢管配线,配线电缆金属外皮两端、保护钢管 两端均硬揭底

6、加油站信息系统的配电线路首、末端与电子 器件连接时,应装设与电子器件耐压水平相适 应的过电压(电涌)保护器

7、防静电接地装置的接地电阻不应大于

100 Ω

查 内 容

检查结果

整改要求

复查结果

8、的汽油罐车卸车场地应设卸车时用的防静电 接地装置,并宜设置能检测跨接线及监视接地 装置状态的静电接地仪

9、在爆炸危险区域内的油品的法兰、胶管两端 等连接处应采用金属线跨接,当法兰的连接螺 栓不少于 5 根时,在非腐蚀环境下,可不跨接 1、应尽量采用公共供暖工程,热源采暖,若无 条件,可自设小型热水锅炉,也可采用具有防 爆性能的电热水器采暖,当仅向建筑面积不大 于 200m2 的站房供暖时,锅炉宜设在站房内。 2、锅炉间应设耐火极限不低于 他房间隔开。

3、锅炉间的门窗不宜朝向加油机、卸油点及通气管管口。

3h 的隔墙与其

7. 锅炉。

4、锅炉宜选用额定供热量不大于 140kw 的小型

负责人签字:

暖 5、当采用燃煤锅炉时,宜选用具有除尘功能的

自然通风型锅炉。 锅炉烟囱出口应高出屋顶 绿

及以上,且应采取防止火星外逸的有效措施

2m

整改负责人:检查人员签

6、当采用燃气热水器采暖时,热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置

7、加油站内爆炸危险区域内的房间的地坪应采用不发生火花地面。

8、加油站内不得建经营性的住宿、餐饮和娱乐等设施。

9、加油站室内外采暖管道宜直埋敷设,当采用管沟敷设时,管沟应充沙填实,进出建筑物处应采取隔断措施。