2020年国家一级消防工程师《消防安全技术综合能力》
测试题C卷 含答案
考试须知:
1、考试时间:150分钟,满分为120分,本卷单选80题,多选20题。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:_________ 考号:_________
一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)
1、对于t2火灾的类型,国际标准《火灾安全工程第4部分:设定火灾场景和设定火灾的选择》ISO/TS16733,根据火灾增长系α的值,定义了4种标准产火灾:慢速火、中速火、快速火和超快速火,其中快速火火灾增长系数α的值为( )kW/s2。 A.0.1876 B.0.0469 C.0.01172 D.0.00293
2、下列工程项目中,可对其全部或者部分进行消防性能化设计的是( )。 A.国家法律法规和现行国家消防技术标准强制性条文规定的
B.按照现行国家消防技术标准进行防火分隔、防烟排烟、安全巯散、建筑构件耐火等设计时,难以满足工程项目特殊使用功能的
C.国家现行消防技术标准已有明确规定,且无特殊使用功能的建筑 D.教学建筑
第 1 页 共 30 页
3、瓶组式细水雾灭火系采用储气瓶组和储水瓶组中的储气容器和储水容器,分别储存( )和水,系统启动时,高压气体释放出来驱动水形成细水雾( )。 A.髙压氮气 B.高压氩气
C.髙压二氧化碳 D.髙压七氟丙烷
4、某建筑高度为78m 的住宅建筑的外墙保温与装饰工程进行防火检查,该工程下列做法中,不符合现行国家标准要求的是( )。
A.外墙外保温系统与装饰层之间的空腔采用防火封堵材料在每层楼板处封堵 B.外保温系统与基层墙体之间的空腔采用防火封堵材料在每层楼板处封堵 C.建筑外墙装饰材料选用燃烧性能为B1级的轻型复合墙板 D.外墙外保温系统采用玻璃棉作保温材料
5、在建立建筑火灾风险评估指标体系时,一般遵循的原则不包括( )。 A.适用性 B.科学性 C.系统性 D.单一性
6、当缆式线型感温火灾探测器安装在顶棚下方时,探测器至顶棚距离宜为( )m。 A.0 B.0.1 C.0.2 D.0.5
7、某单层屋面多功能厅,建筑面积 600m2 ,屋面板底距室内地面7.0m,结构梁从顶板 下突出0.6m,吊顶采用楼空轻钢格栅, 吊顶下表面距离内地面5.5m,该多功能厅设有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和机械排烟系统。 下列关于该多功能厅防烟分区划分的说法中,正确的是( )。
A、该多功能厅应采用屋面板底下垂高度不小于0.5m的挡烟垂壁划分为2个防烟分区
第 2 页 共 30 页
B、该多功能厅应利用室内结构梁划分为2个防烟分区
C、该多功能厅应采用自吊顶底下垂高度不小于0.5m的活动挡烟垂壁划分为2个防烟分区 D、该多功能厅可不划分防烟分区
8、汽车库、修车库、停车场的类别根据停车(车位)数量和总建筑面积进行确定,主要分为( )。
A.甲、乙、丙、丁、戊类 B.一、二类
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类 D.-、二、三、四级
9、防火墙设在内转角时,其两侧门窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于( )m。 A.3 B.4 C.5 D.6
10、某大型食品冷藏库独立建造一个氨制冷机房, 该氨制冷机房应确定位( )。
A、乙类厂房 B、乙类仓库 C、甲类厂房 D、甲类仓库
11、防火门是符合耐火完整性和隔热性等要求的防火分隔物。在防火门选型的检查中,下列设置不符合现行国家工程建设消防技术标准要求的是( )。
A.防火门按开启状态分为常闭防火门和常开防火门
B.对设置在建筑内经常有人通行处的防火门.优先选用常开防火门
C.对于常闭防火门,应在门扇的明显位置设置\保持防火门关闭\等提示标志 D.防火门的燃烧性能选择是否正确需提根据具体设置位置结合消防设计文件进行判断 12、建筑高度是界定建筑是否为高层的依据,建筑高度大于( )的住宅建筑和其他建筑
第 3 页 共 30 页
高度大于24m的非单层建筑属于高层建筑。
A.25m B.26m C.27m D.28m
13、民用建筑中,下列设置正确的是( )。
A.托儿新不得设置地下、半地下(室)内
B.老年人活动场所可以设置在四级耐火等级的建筑的首层 C.高层建筑内应设置独立的安全出口和疏散楼梯 D.医院可设在三级耐火等级建筑的首层、层、三层
E.歌舞、娱乐、放映、游艺场所在厅、室墙上的门均为甲级防火门 14、自动喷水灭火系统施工中下列说法错误的是( )。
A.管网安装前应校直管道,并清除管道内部的杂物
B.在具有腐蚀性的场所,安装前应按设计要求对管道.管件等进行防腐处理 C.安装时应随时清除管道内部的杂物 D.管道连接后应减小过水横断面面积
15、某消防技术服务机构中甲、乙、丙、丁4人申请参加一级注册消防工程师资格考试, 根据个人学历和工作资质,4人中不符合一级注册消防工程师资格考试报名条件的是( )。
A、甲, 取得消防工程相关专业双学士学位工作满5年, 其中从事消防安全技术工作满3年
B、丁, 取得其他专业硕士学位, 工作满3年, 其中从事消防安全技术工作满2年 C、乙, 取得消防工程专业本科学历, 工作满4年, 其中从事消防安全技术工作满3年
D、丙, 取得消防工程专业硕士学位, 工作满2年, 其中从事消防安全技术工作满1年
16、演练实施过程中,文字记录一般可由( )完主要包括演练实际开始与结束时间、演练过程控制情况、各项演练活动中参演人员的表现、意外情况犮其处置等内容。
第 4 页 共 30 页
A.策划人员 B.演练人员
C.控制人员 D.评估人员
17、某消防工程施工单位对消火栓系统进行施工前 的经常检验,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974 , 关于消火栓固定接口密封性能现场试验的说法中, 正确的是( )。
A、试验数量宣从每 批中抽查1%, 但不应少于3个 B、当仅有1个不合格时, 应再抽查2%, 但不应少于10个 C、应缓慢而均匀地升压至1.6MPa, 并应保压1min
D、当第2次抽查仍有不合格时, 应继续进行批量抽查, 抽查数量按前次递增 18、某城市全年最小频率风向为东北风。 该市的一个大型化工企业内设有甲醒储罐区均为地上固定顶储罐, 储罐直径20m、 容量5000m3, 防火堤内不包括储罐占地的净面积5000m2,下列防火检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。
A、锅炉房位于甲醒储罐区南侧, 两者之间的防火间距为55m B、甲醒储罐之间的间距为12.5m C、甲醒储罐区防火堤高度为1.1m
D、罐区周围的环形消防车道有3%的坡度, 且上空有架空管道, 距车道净空高度为5m 19、交付竣工验收的消防建筑工程,必须符合规定的消防建筑工程质量标准,有( )并具备国家规定的其他竣工条件。
A.工程材料的进场试验报告 B.工程监理单位签署的质量合格文件
C.完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书 D.工程预验收合格报告 20、消防安全管理的(
)决定了消防安全管理活动要维护统治阶级的利益,依据法律调
整人们的行为,保障社会公共安全。
A.物质属性
第 5 页 共 30 页
B.精神属性
C.自然属性 D.社会属性
21、锅炉房内设置的储油间总储存量不得大于( )且储油间采用防火墙与锅炉间分隔。
A.lm3 B.2m3 C.3m3 D.4m3
22、闭式喷头安装前在现场应进行( )试验。
A.机械强度 B.密封性能 C.振动 D.模拟喷水
23、某消防工程施工单位分别以自动、手动方式对采用自动控制方式的水喷雾灭火系统进行联动试验。下列实验次数最少且符合现行国家标准要求的是( )。
A.自动3次,手动2次 B.自动2次,手动3次 C.自动3次,手动3次 D.自动2次,手动2次
24、下列选项中,不属于建筑火灾风险评估内容的是( )。
A.对建筑内的消防设施进行检测,并提出维护保养方案 B.提出合理可行的消防安全对策及规划建议 C.对建筑的火灾风险做出客观公正的评估结论
D.对评估单元进行定性及定量分级,并结合专家意见建立权重系统 25、下列有关报警阀组安装顺序描述正确的是( ).
第 6 页 共 30 页
A.先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接,水源控制阀、报警阀与配水干管的连接
B.先进行报警阀辅助管道的连接,水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,然后安装水源控制阀、报警阀
C.先安装水源控制阀,然后进行报警阀辅助管道的连接,再安装报警阀,最后进行水源控制阀、报警阀与配水干管的连接
D.先水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,再安装水源控制阀、报警阀,最后再进行报警阀辅助管道的连接
26、某建筑进行防火检查,防烟分区的活动挡烟垂壁的下列检查结果中,不符合现行国家标准要求是( )。
A.采用厚度为1.00mm的金属板材作挡烟垂壁 B.挡烟垂壁的单节宽度为2m C.挡烟垂壁的实际挡烟高度为600mm
D.挡烟的感温火灾探测器的报警信号作为挡烟垂壁的联动触发信号
27、建筑特性在建筑状况评估单元中所占比例为0.26,不包括下列( )方面。
A.公共区火灾荷载 B.建筑质量 C.建筑用途 D.建筑面积
28、自动喷水灭火系统的墙壁消防水泵接合器的安装,如无设计要求,其安装高度距地面宜为( )米。
A.0.7 B.0.8 C.1.0 D.1.1
29、根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)对自动喷水灭火系统报警阀进行调式,下列结果调查中,不符合现行国家标准要求的( )。
第 7 页 共 30 页
A.湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为1.1L/S时,报警阀组及时启动 B.雨淋报警阀动作后压力开关在25s时发出动作信号
C.湿式报警阀启动后,不带延迟器的水力警铃在14s时发岀报警铃声 D.湿式报警阀启动后,带延迟器的水力警铃在85s时发出报警铃声
30、对干粉灭火系统进行维护管理时,下列检查项目中,属于每月检查一次的项目是( )。
A.驱动气瓶充装量 B.启动气体储瓶压力 C.灭火控制器运行情况 D.管网、支架及喷放组件
31、避难层(间)是建筑内用于人员在火灾时暂时躲避火灾及其烟气危害的楼层(房间)。下列不属于常见避难层类型的是( )。
A.敞开式
B.半敞开式 C.封闭式 D.半封闭式
32、消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少( )。
A.每小时一次 B.每两小时一次 C.每四小时一次 D.每天一次
33、应急预案编制的主观依据不包括( )。
A.单位的基本情况 B.消防安全素质 C.防火灭火技能 D.员工的变化程度
第 8 页 共 30 页
34、某公司拟在一体育馆举办大型周年庆典活动,根据相关要求成立了活动领导小组,并安排公司的一名副经理担任疏散引导组的组长。根据相关规定,疏散引导组职责中不包括( )。
A、熟悉体育馆所在安全通道、 出口的位置
B、在每个安全出口设置工作人员、 确保通道、 出口畅通
C、安排人员在发生火灾时第一时间引导参加活动的人员从最近的安全出口疏散 D、进行灭火和应急疏散预案的演练
35、下列有关下沉式广场的设置正确的是( )。
A.不同防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不得小于10m
B.为保证人员逃生需要,直通地面的疏散楼梯不得少宁两部
C.疏散楼梯的总净宽度不得大于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度 D.防风雨篷不得完全封闭,四周开口部位要均匀布置,开口的面积不得小于室外开敞空间地面面积的25%,开口高度不得小于1.0m 36、消防给水管网的冲洗顺序是( )。
A.先室内,后室外 B.先地上,后地下
C.室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的順序进行 D.室外部分的冲洗应按配水支管、配水管、配水干管的顺序进行
37、人防工程中歌舞娱乐、放映、游艺场所,布置在袋形走道的两侧或尽端时,最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不大于( )m。
A.9 B.10 C.11 D.12
38、储存容器中充装的二氧化碳质量损失大于( )时,二氧化碳灭火系统的检漏装置应正确报警。
第 9 页 共 30 页
A.5% B.10% C.20% D.30%
39、在泄压设施的材质设置中,作为泄压设施的轻质屋面板和墙体,每平方米的质量不宜大于( )。
A.30kg B.45kg C.60kg D.75kg
40、防火分隔设施是指能在一定时间内阻止火焰蔓延,把整个建筑内部空间划分成若干个较小防火间的物体。对建筑物进行防火分区必须通过防火分隔设施来实现。下列不属于防火分隔设施的是( )。
A.防火墙 B.防火门 C.挡烟垂壁 D.防火卷帘
41、电梯井应独立设置,井壁不可开设( )。
A.电梯门 B.高窗 C.安全逃生门 D.通气孔洞
42、下列选项中,不属于常用的风险控制措施( )。
A.风险转移 B.风险消除 C.风险减少
第 10 页 共 30 页
D.风险确认
43、对建筑防火间距实地进行测量时,沿建筑周围选择相对较近处测量间距,测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。下列关于防火间距测量说法中,错误的是( )。
A.建筑之间的防火间距,从相邻建筑外墙的最近水平距离进行测量,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,从凸出部分的外缘进行测量
B.建筑与储罐之间的防火间距,按建筑外墙至储罐外壁的最近水平距离测量 C.建筑与堆场之间的防火间距按建筑外墙至堆场中相邻堆垛中心的最近水平距离测量 D.储罐之间的防火间距,从相邻两个储罐外壁的最近水平距离测量
44、某石油公司为提高企业和员工的应急处置能力,组织全体员工进行石油管道泄漏应急演练。下列有关应急预案演练结束与终止的说法中,不正确的是( )。
A.演练完毕,由总策划发出结束信号,演练总指挥宣布演练结束 B.出现特殊或意外情况,必须立即终止演练
C.出现真实突发事件,需要参演人员参与应急处置时,要终止演练,使参演人员迅速回归其工作岗位,履行应急处置职责
D.保障部负责组织人员对演练现场进行清理和恢复
45、对加工爆炸危险物品车间的厂房房顶描述正确的是( )。
A.为泄爆,安装轻质房顶 B.为坚固,应采用重型房顶 C.以上都不对
46、根据现行国家标准《消防给水及消火系统技术规范》GB50974,对室内消火栓( )应进行一次外观和漏水检查,发现存在问题的消火栓应及时修复或更换。
A.每月 B.每半年 C.每季度 D.每年
47、某大型商场制定了消防应急预案,内容包括初期火灾处置程序和措施。下列处置程序和措施中,错误的是( )。
第 11 页 共 30 页
A.发现起火时,应立即打119电话报警
B.安全出口或通道附近的员工应在第一时间负责引导人员进行疏散, C.发现起火时,消防栓附近的员工应立即利用消火栓灭火
D.发现起火时,起火部位现场员工应当于3min内形成灭火第一战斗力量
48、标示为ExdIIBT3的防爆电气设备,其类型和能够使用的温度组别分别为:( )。
A.隔爆型,温度T1~T3组别 B.隔爆型,温度T3~T6组别 C.本安型,温度T1~T3组别 D.本安型,温度T3~T6组别
49、某大型超市进行火灾疏散演练,参与演练的人群从水平的消防通道撤离。撤离时的人员密度D为0.45人/m2,则该大型超市内参与演练人群的行进速度V为( )。(水平通道系数K=84.0)
A.5lm/min B.63m/min
C70?n/inin D.74m/min
50、消防性能化设计以消防安全工程学为基础,采用的防火设计方法区别于传统的按照建筑规范标准进行设计,但其防火设计目标具有一致性。因此,必须确保采用消防性能化设计的建筑的消防安全水平不能( )按照现行国家标准规范进行防火设计的消防安全水平。
A.低于 B.等于 C.高于 D.违背
51、某工地按现行国家标准《通用阀门压力试验》GB/T13927《自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门》GB5135.6的要求,对消防用碟阀开展进行检验。下列检查项目中,不属于进行检验项目的是( )。
A.外观质量检查
第 12 页 共 30 页
B.规格型号检查 C.开关指示标志 D.水头损失检查
52、普通高中、中等职业学校、高等学校每名学生在校期间参加消防安全志愿活动应不少于( )。
A.一周 B.4h C.8h D.一天
53、对大型地下商业建筑进行防火检查时,发现 下沉式广场防风雨棚的做法中,错误的是( )。
A、防风雨棚四周开口部分均匀布置 B、防风雨棚开口高度为0.8m
C、防风雨棚开口的面积为改空间地面面积的25%
D、防风雨棚开口位置设置百叶, 其有效排烟 面积为开口面积的60%
54、某生产企业按照制定的消防应急预案,对初期火灾进行处置。下列程序或措施中,错误的是( )。
A.疏散引导组按分工组织引导现场人员进行疏散 B.有关部位人员负责关闭空调系统和煤气总阀门
C.发现火灾时,起火部位现场员工应当于1min内形成灭火第一战斗力量 D.若火势扩大,单位应当于5min内形成灭火第二战斗力量
55、关于基层墙体与装饰层之间无空间的建筑外墙体外保温系统的做法中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。
A、建筑高度为18m的大学教学楼, 保温系统采用燃烧性能为Bl级的保温材料 B、建筑高度为54m的底层设置商业网点的住宅, 保温系统采用燃烧性能为Bl级的保温材料
C、建筑高度50m的办公楼, 保温系统采用燃烧性能为Bl级的保温材料
第 13 页 共 30 页
D、建筑高度50m的办公楼, 保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料 56、自动喷水灭火系统管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向( )。
A.一致 B.相反 C.无要求 D.以上都正确
57、施工现场用气,空瓶和实瓶同库存放时,应分开放置,两者间距不应小于( )m。
A.0.8 B.1.0 C.1.5 D.2
58、下列不适用于《中华人民共和国产品质量法》调整范围的是( )。
A.建设工程 B.建筑材料 C.安装设备 D.构配件
59、某化工企业的立式甲醇储罐采用液上喷射低倍数泡沫灭火系统,某消防设室内消火栓系统,施检测机构对该系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的是( )。
A.泡沫泵启动后3.1min泡沫产生器喷出泡沫 B.自动喷泡沫试验,喷射泡沫时间为1min C.泡沫液选用水成膜泡沫液 D.泡沫混合液的发泡倍数为10倍
60、根据现行国家标准(消防给水及消火栓系统技术规范)(GB 50974),室内消火栓系统上所有的控制阀门均应采用铅封锁链固定在开启规定的状态,应( )对铅封,锁链进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理换。
第 14 页 共 30 页
A.每月 B.每季度 C 每半年 D.每年
61、某公司拟在一体育馆举办大型周年庆典活动,根据相关要求成立了活动领导小组,并安排公司的一名副经理担任疏散引导组的组长。根据相关规定,疏散引导组职责中不包括( )。
A.熟悉体育馆所有安全通道、出口的位置
B.在每个安全出口设置工作人员,确保通道、出口畅通 C.进行灭火和应急疏散预案的演练
D.安排人员在发生火灾时第一时间引导参加活动的人员从最近的安全出口疏散 62、外浮顶储罐泡沫喷射口设置在浮顶上时,泡沫混合液支管要固定在支架上,泡沫喷射口( )要水平安装,伸人袍沫堰板后,要向下倾斜30-60度。
A.O形管的横管 B.T形管的横管
C.U形管的横管 D.Y形管的横管
63、《机关,团体,企业,事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)规定,消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的内容和频次,公众聚集场所在营业期间的防火巡查,应当至少每( )小时一次
A.2 B.1 C.3 D.4
64、( )是注册消防工程师职业道德中最高层次的要求。
A.遵纪守法 B.英勇顽强
第 15 页 共 30 页
C.爱岗敬业 D.奉献社会
65、区域火灾风险评估步骤中,信息采集的下一步是( )。
A.风险识别 B.建立评估指标体系 C.风险分析与计算 D.确定评估结论
66、下列不属于灭火救援消防装备的是( )。
A.万人拥有消防车 B.抢险救援器材配备率 C.消防队员空气呼吸器配备率 D.通信调度指挥车
67、消防给水系统维护管理人员,应掌握和熟悉消防给水系统的( )、性能和操作规程。
A.灭火机理 B.工作原理 C.运行规律 D.设计原理
68、下列不符合消防应急标志灯具的安装要求的是( )。
A.低位安装在疏散走道及其转角处时,应安装在距地面(楼面)lm以下的墙上 B.安装在地面上时,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理
C.标志灯具表面应与地面平行,与地面髙度差不苴大于3mm,与地面接触边缘不宜大乎2mm
D.应急标志灯具在安装时,箭头指示方向或导向光流流动方向应与疏散方向一致 69、灭火器再充装后,逐具进行( )试验。
A.气密性
第 16 页 共 30 页
B.气压 C.水压 D.渗透性
70、某省政府机关办公大楼建筑高度为31.8m,大楼地下一层设置发电机作为备用电源,市政供电中断时柴油发电机自动启动。 根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016,市政供电中断时,自备发电机最迟应在( )s内正常供电。
A、10 B、30 C、20 D、60
71、一居住建筑防烟楼梯间前室的使用面积不小于( )m2。
A.4.5 B.6.0 C.10.0 D.15.0
72、某消防安全评估机构(二级资质)受某单位委托,对该单位的重大火灾隐患整改进行咨询指导, 并出具了书面结论报告。 根据《社会消防技术服务管理规定》, 该评估机构超越了其资质许可范围从事社会消防技术服务活动, 公安机关消防机构可对其处以( )的处罚。
A、五千元以上一万元以下罚款 B、一万元以土二万元以下罚款 C、二万元以上三万元以下罚款 D、三万元以上五万元以下罚款
73、餐饮、商店等商业设施通过有顶步行街连接,且步行街两侧的建筑需要利用步行街进行疏散时,步行街的长度不宜大于300m,步行街两侧每间商铺的面积不宜大于( )m2。
A.200 B.300
第 17 页 共 30 页
C.400 D.500
74、疏散走道防火检查主要包括对疏散走道宽度、疏散距离、疏散走道的畅通性、疏散走道与其他部位分隔以及疏散走道的内部装修进行检查,下列建筑物疏散走道畅通性设置中不符合现行国家工程消防技术标准的要求的是( )。
A.简明直接,尽量避免弯曲 B.可以往返转折
C.不得设置影响人员疏散的突出物 D.不得设置影响人员疏散的障碍物
75、对于住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用( )。
A.剪刀楼梯间 B.封闭楼梯间 C.防烟楼梯间 D.敞开楼梯间
76、管道支架.吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架.吊架与喷头之间的距离不宜小于( )mm;与末端喷头之间的距离不宜大于( )mm。
A.350,700 B.300,700 C.350,750 D.300,750
77、某在建工程,单位体积为35000m3,设计建筑高度为23.5m,临时用房建筑面积为1200㎡,设置了临时室内、外消防给水系统。该建设工程施工现场临时消防设施做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是( )。
A.临时室外消防给水干管的管径采用DN100 B.设置了两根室内临时消防竖管
C.每个室内消火栓处只设置接口,未设置消防水带和消防水枪
第 18 页 共 30 页
D.在建工程临时室外消防用水量按火灾延续时间1.00h确定
78、在使用消防检测仪器一一秒表测量单个时间时,自动复位(即数据归零)的按钮是( )。
A.“MODE”按钮 B.“START/STOP”按钮 C.“LAP/RESET”按钮 D.“RECALL”按钮
79、下列不属于泡沫灭火系统施工质量验收内容的为( )。
A.泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫产生器、消防泵、泡沫消火栓、阀门、压力表、 管道过滤器、金属软管等系统组件的规格、型号、数量、安装位置及安装质量
B.管道及管件的规格、型号、位置、坡向、坡度、连接方式及安装质量 C.固定管道的支、吊架,管墩的位置、间距及牢固程度 D.施工单位资质等级
80、细水雾灭火系统按照采用的细水雾喷头型式,可以分为开式系统和闭式系统。其中开式系统设有( )。
A.过滤器
B.排气阀 C.试水阀
D.泄放试验阀
二、多选题(共20题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)
1、根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)关于自动喷水灭火系统应每月检查维护项目的说法,正确的有( )。 A.每月利用末端试水装置对水流指示器进行试验 B.每月对消防水泵的供电电源进行检查 C.每月对喷头进行一次外观及备用数量检查
D.每月对消防水池,消防水箱的水位及消防气压给水设备的气体压力进行检查
第 19 页 共 30 页
E.寒冰季节,每月检查设置储水设备的房间,保持室温不低位于5℃。任何部位不得结冰 2、某商场地上4层,地下2层,建筑高度20m,总建筑面积36000m2。每层建筑面积6000m,地下二层商场室内地面与室外出入口地坪高差为11m。该商场地下部分消防设计应满足( )要求。
A.设置防烟楼梯间
B.设置带乙级防火门的封闭楼梯间 C.自动喷水灭火系统 D.设置开敞楼梯问 E.设置防排烟设施
3、建筑层数按建筑的自然层数确定,下列可不计人建筑层数的有( )。 A.建筑底部设置的髙度不超过2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间 B.建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间
C.建筑的地下室、半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度小于等于1.5m者 D.住宅建筑中有1层的层高超过3m时,按其层高除以3n>进行层数折算,余数不足1.5m时的多出部分
E.住宅顶部为3层一套的跃层 4、火灾数值模型主要有( )。 A.专家系统 B.区域模型
C.混合模型 D.数字模型 E.网络模型
5、大型群众性活动淸防安全管理工作原则包掊( )。 A.经济适用,安全第一 B.居安思危,预防为主 C.统一领导,分级负责
第 20 页 共 30 页
D.依法申报,加强监管 E.快速反应,协同应对
6、有爆炸危险厂房的平面布置,应注意( )。
A.有爆炸危险的甲、乙类生产部位,布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近
B.有爆炸危险的设备避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置 C.门斗的隔墙采用耐火极限不低于3.0h的防火隔墙
D.办公室、休息室必须贴邻本厂房设置时,建筑耐火等级不得低于二级,并采用耐火极限不低3.0h的防爆墙与厂房分隔和设置独立的安全出口
E.排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统的排风设备不得布置在地下或半地下建筑(室)内
7、中倍数泡沫灭火系统中,局部应用系统主要适用于( )。 A.四周不完全封闭的A类火灾场所 B.限定位置的流散B类火灾场所
C.固定位置面积不大于1 00m2的流淌B类火灾场所 D.较小火灾场所
E.丙类固定顶与内浮顶油罐
8、消防安全重点部位不仅要根据火灾危险源的辨识来确定,还应根据本单位的实际情况而定。下列各项中,属于容易发生火灾的部位的有( )。 A.电焊气割操作间 B.重要历史文献收藏室 C.易燃的建筑群 D.汽车库 E.锅炉房
9、下列属于大型群众性活动特点的有( )。 A.活动场所复杂
第 21 页 共 30 页
B.讲究经济实效
C.社会影响力大 D.参与人数众多 E.多种活动女织
10、下列关于气体灭火系统的灭火剂储存装置安装的说法中,错误的有( )。
A.灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向应朝向操作面
B.储存装置上压力计、液位计、称重显示装置的安装位置应便于人员的观察和操作 C.安装集流管前应检查内腔,确保清洁
D.储存容器宜涂蓝色油漆,正面标明设计规定的灭火剂名称和储存容器的编号 E.连接储存容器与集流管间的单向阀的流向指示箭头,应指向介质流动方向
11、对某一类高层宾馆进行防火检查,查阅资料得知,该宾馆每层划分为2个防火分区,符合规范要求,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的有( )。
A.消防电梯前室的建筑面积为6.0m2,与防烟楼梯间合用前室的建筑面积为10m2 B.兼做客梯用的消防电梯,其前室门采用耐火极限满足耐火完整性和耐火隔热性判定的防火卷帘
C.设有3台消防电梯,一个防火分区有2台,另一个防火分区有1台 D.消防电梯能够停靠每个楼层
E.消防电梯从首层到顶层的运行时间为59S
12、下列有关电气装置和设备的维护,做法正确的是( )。
A.可以综合运用红外测温技术对电气装置和设备的温度进行检测 B.可以使用超声波检测仪对电器设备内部火花放电现象进行检测
C.可以使用万用表测量防雷接地电阻、防静电接地电阻和电气安全接地电阻值 D.可以使用照度计检测电器设备内部火花放电情况 E.可以使用谐波测量仪检测中性线过载电流
13、公共娱乐场所是群众开展各种文化娱乐活动的主要场所,其火灾危险性主要有( )。
A.可燃装修材料多、火灾荷载大
第 22 页 共 30 页
B.用电设备多、火源控制难 C.建筑结构复杂、火势蔓延快 D.人员流动性大v疏散困难 E.人员自防自救能力弱
14、泡沫灭火系统,泡沫液进场后,需要现场取样留存,以待日后需要时送检。对于泡沫液用量较多的情况,需要将其送至具备相应资质的检测单位进行检测。下列泡沫液需要送检的有( )。
A.6%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于7.0t B.3%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于3.5t C.6%蛋白型中倍数泡沫液最小储备量大于或等于2.5t D.6%合成型中倍数泡沫液最小储备量大于或等于2.0t E.高倍数泡沫液最小储备量大于或等于0.5t
15、工业建筑检查时,根据( )等因素确定每个防火分区的最大允许建筑面积。
A.火灾危险性类别 B.建筑物耐火等级
C.建筑层数 D.建筑结构类型 E.建筑防水等级
16、建筑耐火等级指建筑物整体的耐火性能.可分为一、二、三、四级,下列关于建筑构件的燃烧性能和耐火极限的检查要求中,正确的有( )。
A.一级耐火等级建筑的主要构件都是不燃烧体 B.二级耐火等级建筑的主要构件,其吊顶为不燃烧体 C.三级耐火等级建筑的主要构件,吊顶和隔墙体为难燃烧体
D.以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的建筑,其耐火等级按三级确定
E.四级耐火等级建筑的主要构件,除防火墙体外,其余构件可采用难燃烧体或可燃烧体 17、下列( )情况需要泡沫液送至具备相应资质的检测单位进行检测。
第 23 页 共 30 页
A. 6%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于7t B. 3%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于3.50t C. 6%蛋白型中倍数泡沫液最小贮备量大于或等于2.50t D. 6%合成型中倍数泡沫液最小贮备量大于或等于1.0t E .高倍数泡沫液最小贮备量大于或等于0.50t
18、南方某工业厂区,占地面积为180hm2,长方形地块,其宽度为1000m,消防水泵房为独立建筑且设置在地块的中心位置,消防给水系统采用室内外合用的临时高压系统,系统设计流量和压力分别为120L/s,1.0MPa,厂区消防控制室至消防水泵房行走距离为800m。验收时,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准的有( )。
A.消防水泵房地面与室外地坪相差50mm高差,没有挡水设施 B.室外最不利点消火栓到消防泵房的行走距离为1350m C.稳压泵设计流量3L/s D.消防水泵五用一备 E.消防水泵房不设置值班室
19、施工现场火灾主要由用火、用电不慎和遗留火种初期不能及时扑灭导致。下列属于施工现场漏电原因的有( )。
A.施工人员的素质参差不齐 B.建筑施工各工序之间相互交叉作业 C.电器安装不当 D.电气设备装备不当 E.线路受到机械损伤
20、根据《城乡规划法》的规定,制定和实施城乡规划,应当遵循的原则包括( )。
A.节约土地 B.城乡统筹
C.配套建设 D.综合开发
第 24 页 共 30 页
E.合理布局
第 25 页 共 30 页
试题答案
一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)
1、参考答案:B 2、参考答案:B 3、A
4、【参考答案】C 5、参考答案:D 6、B
7、参考答案:D 8、C 9、B
10、参考答案:A 11、D
12、参考答案:C 13、ABC 14、D
15、参考答案:B 16、D
17、参考答案:B 18、参考答案:D 19、C 20、D 21、A 22、B 23、【答案】D
第 26 页 共 30 页
24、参考答案:A 25、A
26、【参考答案】D 27、参考答案:B 28、A
29、【参考答案】B 30、【答案】A 31、D 32、B
33、参考答案:A 34、参考答案:D 35、D 36、C
37、参考答案:A 38、B 39、C
40、参考答案:C 41、B
42、参考答案:D 43、C
44、参考答案:B 45、A 46、【答案】B 47、【答案】D 48、A
第 27 页 共 30 页
49、D
50、参考答案:A 51、答案:D 52、参考答案:B 53、参考答案:B 54、参考答案:D 55、参考答案:D 56、A 57、C 58、A 59、【答案】C 60、【参考答案】A 61、【答案】C 62、B 63、答案:A 64、D
65、参考答案:A 66、参考答案:D 67、答案:B 68、C 69、A
70、参考答案:B 71、参考答案:A 72、参考答案:B 73、B
第 28 页 共 30 页
74、B 75、A 76、(D) 77、【答案】D 78、C 79、D 80、D
二、多选题(共20题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)
1、【答案】ACD 2、参考答案:ACE 3、ABCD 4、ABCE 5、BCDE 6、ABDE
7、参考答案:ABC 8、ACD 9、ACDE 10、AD 11、【答案】AB 12、ABE 13、ADE
14、参考答案:ABCD 15、ABC 16、ACE 17、ABC
第 29 页 共 30 页
18、答案:CE 19、CDE 20、ABE
第 30 页 共 30 页