审
安全技术措施
编 制 单位: 机 编 制 人: 雷 核: 电 璐 贵州湘能实业有限公司神仙坡煤矿
机电运输设备月度检修
编 制 日期: 2012年 8 月27日 科明参 加 会 审 人 员
机
运
队:
年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日
掘 进 工 区: 采 开
二 拓
队: 队:
综 采 工 区: 通 调
风 度
队: 室:
生 产 技 术 科: 安 通
全 风
科: 科:
安 全 矿 长: 机 电 矿 长: 总 工 程 师:
会 审 意 见
机运设备月度检修安全技术措施
根据安全规范要求,神仙坡煤矿计划于2012年8月31日全矿机电设备检修。为了贯彻“安全第一,预防为主”的方针,安全顺利地完成此次检修任务。特制定此措施,望有关单位遵照执行。
一、检修时间和检修内容
1、9:00~15:30,中央变电所二回进线高爆校对相线。2、9:00~15:30,中央变电所专用风机电源恢复。2、9:00~15:30,采区变电所煤机800移变检修。3、9:00~15:30,203滚动筛滚筒检修。
4、9:00~15:30,12221机巷、12221风巷、12221采面带式输送机及刮板机等机械设备检修。
5、9:00~15:30,113运输石门带式输送机、113运输上山带式输送机、11094机巷带式输送机提架及清理浮煤。
6、9:00~15:30,11093机巷、11096机巷及带式输送机和刮7、9:00~15:30,11093、11094风巷及11093补风巷机械设备检修。
8、9:00~15:30,114南瓦斯抽放巷及11096反机巷设备检修。
9、9:00~15:30,副井轨道、水沟清理。10、9:00~15:30,主通风机检修。11、9:00~15:30,主提升机更换钢丝绳。二、施工组织
本次检修工作主要由神仙坡煤矿机运队负责。施工中严格执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、工作终结制度和恢复送电制度及副斜井“行车不行人,行人不行车”制度。
总 指 挥:成书华
技 术:张 彦、雷璐明、罗亮军、张剑波施 工 组织:阳绍军
施工负责人:范春生、邵大银、高士杰、杨美发、朱忠平、王
板机检修。
显兵、左营、谢小云
施 工 人员:机运队电、钳工、运输工及各队电、钳工三、检修的主要材料准备
高爆开关配件、钢丝绳、绳卡和线卡若干、各种润滑油、齿轮油、细砂布、工业凡士林、破布、电气配件等。
四、施工管理
1、检修安全保证:
建立健全检修安全网络,检修中严格执行安全工作票制度并按施工措施进行施工。应设专(兼)职安全员,以监督指导检修人员安全检修。
2、工程质量监督检查
检修中实行全面质量管理,健全全面质量保证体系,加强现场检修质量预控,对关键检修项目进行重点管理,管理人员和工程技术人员要跟班到检修现场。
3、现场文明施工
文明检修,做到工完料净,一次合格,不留检修尾巴。
检修现场的工具、材料等要求堆放整齐,并设专人管理。要求
五、安全技术措施
1、在矿调度统一批挥下,进行检修施工。
2、检修前施工负责人必须向检修人员交代检修范围、检修内容以及停电区域和交待现场安全措施。
3、中央变电所二回进线高爆校对相线及风机专用电源恢复:3.1、检修之前,机运队将停电票送矿领导审核批准后送矿调度室由矿调度室统一指挥停送电检修。
3.2、检修前将检修所需工具及配件运达指定位置,并作好检修前准备工作,在矿调度室许可后方可开始检修。
3.3、严格执行停送电制度,由检修负责人通知变、配电工在10KV变电所停中央变电所二回路进线、在采区变电所停到时中央变电所电源,严禁约时停电。
3.4、停电后,必须先对其进行停电、验电、放电、挂接地短路线和悬挂标停电标志牌。