隅。
⑥每层填筑都经检验合格,监理工程师认可后再进行下道工序。 (2)台背回填
待桥台达到一定强度后,应及时进行台背及路床填筑,且要求台背回填部分的路床与路堤路床同步填筑。台背填筑根据临近的路基填料采用透水性材料填筑(开山石渣或天然砂砾),最大粒径不应大于10cm,涵洞台背填筑材料粒径不大于5㎝,压实度均不小于96%;挖方路段桥台采用砂砾石换填。
为保证桥头路基稳定,加强对桥头路基的防护排水设计,黄土冲沟路段桥头路基排水按照“远接、远送”的设计原则,急流槽等排水构造物长度延伸至冲沟底。
4.2.1.6防护工程
本标段路基防护形式主要有:预制混凝土护坡、护面墙、混凝土挡土墙、C30钢筋混凝土护栏、锚杆框格梁、预应力锚索框格梁、混凝土抗滑桩。预应力锚索框格梁为本项目路基防护工程施工的重点,施工采取及时进行坡面和坡顶观测,挡护紧跟的施工方案。具体施工方法按常规方法顺序施工。
1、衡重式路肩墙
填料要求:应优先采用内摩擦角大、透水性好的填料,如小卵石、砾石、粗砂、石屑。
挡土墙与路堤采用锥坡连接,墙端伸入路堤应不小于75㎝;挡土墙墙端嵌入路堑原底层深度,土质地层应不小于1.5m,风化软质岩层应不小于1.0m,微风化岩层不应小于0.5m。
墙身在岩土分界线以上部分应分层设置泄水孔,泄水孔间距2.0m,上下排交错布置,孔内预埋?10cmPVC管并长出墙背15㎝,其端头用土工织物(土工布)包裹,最下面泄水孔出口应保证排水通畅,不得阻塞。在泄水孔进水口出设置粗颗粒材料(大粒径的碎石或卵石)堆囊以利排水,孔口位置铺设一层复合土工膜。
基坑回填(指最低一排泄水孔以下部位)位于临河侧路段时采用大块石回填,其他路段采用一般土回填夯实,墙背回填采用透水性材料。
挡土墙应根据地形及地质变化情况设置沉降缝,间距一般为10~15m;缝宽为2㎝,沉降缝内用沥青麻絮沿内、外、顶三边填塞,深度为15㎝。
挡土墙基础根据不同的地质情况分别设置扩大基础及钢筋混凝土底板基础,挡土墙面坡采用1:0.05。
2、仰斜式一般挡土墙
(1)墙身及基础采用C20混凝土浇筑。
(2)基底应置于满足承载力要求的地基上,基底逆坡应符合设计要求,以保证墙身稳定。
(3)基础位于横向斜坡地段时,前址埋置深度S及襟边宽度L因满足下表要求:
土层类别 埋置深度S(m) 较完整的硬质岩石 一般硬质岩石 软质岩石 土质 0.60 1.00 >1.00 1.00~1.50 1.50~2.00 2.00~2.50 0.25 0.50~1.00 襟边宽度L(m) (4)台背填料要求:应优先采用内摩擦角大、透水性好的填料,如砂性土、碎石土、砂砾、碎(砾)石等材料。
(5)挡土墙与路堤采用锥坡连接,墙端伸入路堤应不小于75㎝;挡土墙墙端嵌入路堑原底层深度,土质地层应不小于1.5m,风化软质岩层应不小于1.0m,微风化岩层不应小于0.5m。
(6)墙身在岩土分界线以上部分应分层设置泄水孔,泄水孔间距2.0m,上下排交错布置,孔内预埋?10cmPVC管并长出墙背15㎝,其端头用土工织物(土工布)包裹,最下面泄水孔出口应保证排水通畅,不得阻塞。在泄水孔进水口出设置粗颗粒材料(大粒径的碎石或卵石)堆囊以利排水,孔口位置铺设一层复合土工膜。
(7)基坑回填(指最低一排泄水孔以下部位)位于临河侧路段时采用大块
石回填,其他路段采用一般土回填夯实,墙背回填采用透水性材料。 (8)挡土墙应根据地形及地质变化情况设置沉降缝,间距一般为10~15m;缝宽为2㎝,沉降缝内用沥青麻絮沿内、外、顶三边填塞,深度为15㎝,挡墙墙高变化时,设置沉降缝,沉降缝沿墙断面设置通缝,缝内采用沥青木板阻隔。 (9)挡土墙基础根据不同的地质情况分别设置扩大基础及钢筋混凝土底板基础。
(10)基坑开挖后承载力不满足设计要求时,基础采用换填3.5%水稳碎石换填处理,换填深度根据挡土墙高度确定。
3、窗孔式护面墙
(1)桥梁两侧挖方边坡进行护面墙防护时,护面墙底部设置C20现浇混凝土扩大基础,扩大基础埋置深度≧0.5m。
(2)护面墙一般每隔13.0米设一道沉降缝,缝内用沥青麻絮或沥青木板条填塞,缝宽2㎝,护面墙每隔100米左右设置一道踏步,踏步宽1m。 (3)护面墙采用C20现浇混凝土浇筑,防滑平台h设置与护面墙中部,可根据护面墙高度调整,镶边石采用C25水泥混凝土预制。 (4)窗孔式护面墙的窗孔内设置植生袋。
(5)边坡修整完毕后在进行护面墙放样,基础浇筑前,基底应夯实,其实压度≧90%。
(6)护面墙施工时窗孔侧面浇筑宽度≦0.5m、窗孔顶部浇筑宽度≦0.3m时不设窗孔,应设置实体护面。
4、锚杆框格梁
(1)对挖方边坡岩体风化破碎严重的路段或路堑岩体相对路基顺层威胁时,采用锚杆框架梁以增强边坡整体稳定性。
(2)框格梁采用C25混凝土现浇,框格交点处设置水泥砂浆锚杆,框格内填塞植生袋。
(3)条形基础和封顶沿纵向每四个框格(11.2m)设置一道伸缩缝,缝宽2㎝,每隔90m设置一道踏步。
(4)框格梁施工时,其端部钢筋伸入顶梁底梁,并将其钢筋绑扎在一起;
同时注意调整框格梁交叉处的钢筋,以便于水泥砂浆锚杆锚孔的施工。 (5)锚杆施工时,锚孔位置取在框格梁的交点中心处,注意坡口处封边及封顶应沿坡口线现浇。
5、预应力锚索框格梁
(1)对于整体稳定性较差,存在潜在滑动的边坡,采用锚索框架予以加固。 (2)框格梁截面尺寸均为0.5×0.6m,采用C30混凝土现浇,框架采用刻槽法,框架嵌入坡面岩体不小于40㎝,框格内填塞植生袋。
(3)框架以三根竖肋为一片,施工时应一次性浇筑而成,每片之间留2㎝伸缩缝,用沥青木条充填,条形基础同框架同步施工;每隔90m设置一道踏步。 (4)每个框格内设置两个排水孔,排水孔采用Φ100㎜软式透水管制作,整体埋入自然坡面不小于10㎝,管体底端(埋入坡面一端)采用无纺土工布包裹。 (5)框格梁施工时,其端部钢筋伸入顶梁底梁,并将其钢筋绑扎在一起;同时注意调整框格梁交叉处的钢筋,以便于水泥砂浆锚杆锚孔的施工。 (6)锚杆施工时,锚孔位置取在框格梁的交点中心处,注意坡口处封边及封顶应沿坡口线现浇。
6、护脚墙
(1护脚墙每隔10m设置一道伸缩缝,缝宽2㎝,用沥青麻絮填塞,为排除护坡面层背后的积水,在护坡中下部交错设置Φ100mmPE泄水孔,间距2~3m,底部泄水孔高出地面30㎝,泄水孔进口用25×25㎝透水土工布包裹,泄水孔口铺设复合土工膜沿路线纵向铺设。
(2)基坑开挖坡度根据基础土质决定,当土质为砂砾土时,n1=0.75,当土质为黄土时,n1=0.5;当为石质时,n1=0.3。
(3)基础施工时若发现地形以变化,可根据实际地形对基底标高做适当调整。基础应置于冲刷线一下不小于1.0m,基底为岩石应嵌入基岩。 (4)护坡在现浇前坡面基底应严格夯实整平。
(5)护坡应分段施工,并注意护坡与其他构造物的衔接,保证护坡的稳定及线性顺畅。
(6)施工前应做好围堰和基坑支挡工程以及改移河道等其他安全生产的准
备工作,基坑不能全段开挖以免发生坍塌,应采用跳槽开挖的方法,并检测基坑的稳定,基坑坡率可根据实际情况调整,务必保证施工安全。
(7)护坡及改移河道施工时,应根据设计要求进行,若实际地形或地质条件与设计不符,可根据实际情况做适当调整,务必保证水流通畅。
7、拱形骨架防护
(1)坡面拱形骨架防护,骨架采用C25水泥混凝土预制,M10水泥砂浆砌缝,骨架及护脚每隔11.5m设置一道伸缩缝,缝宽2㎝。
(2)坡口位置封面混凝土应沿坡口线与封闭平台同时现浇,禁止在坡口位置留设施工缝。
(3)挖方边坡原则上每隔100m设Ⅰ型检查踏步一道,《路基防护工程数量表》中标示检查踏步桩号可根据拱形骨架拱圈尺寸进行微调,保证拱形骨架完整性及美观性,骨架施工采用挖槽法进行,施工时先挖槽再砌筑骨架。
2.1.5.7排水工程施工
本标段内排水系统由排水沟、截水沟、盲沟、吊钩、急流槽、涵洞等组成。 路基施工前,要先做好截水沟、排水沟、路堤横坡和路堑纵横坡等排水防渗设施,确保各施工层表面在施工中没有积水。临时排水设施要与永久性排水设施相结合,流水不得排入农田、耕地,污染自然水源,不得引起淤积和冲刷。排水沟、截水沟、急流槽采用现浇混凝土,砂浆勾缝,排水沟设置在填方坡脚2m外,截水沟设置在挖方坡顶5m外,急流槽设置在稳定土上。人工开挖沟槽。采用MlO水泥、浆拼装预制件,砌缝砂浆应饱满,沟身不漏水。浆砌片石采用挤浆法砌筑。排水沟线型顺直、曲线圆顶。
1、截水沟、排水沟的开挖
(1)截水沟和排水沟开挖的位置、断面尺寸和沟底纵坡应符合设计和规范要求,同时对截水沟实际位置与设计不相符的(由于原地面与设计原地面不相符造成),应以实际的开挖线作为参考,参照原截水沟设计图的开挖线与截水沟的距离进行截水沟的施工,同时应报监理工程师批准。
(2)路堑与路堤连接处的排水系统严格按设计进行施工,同时设计上要求
一般工程施工方案培训讲义(doc 61页)