一、适用范围和分类分级
此事故处理应急救援预案适用于热电厂生产区域内的设备发生故障时处理的应急救援预案。 1、 全厂厂用电中断; (属一类一级)
2、 非正常性(事故状态下)停机停炉;(属一类一级) 3、 发生爆炸、失火、人身伤害等。(属一类一级) 4、 其它事故按规程处理的属二类。
二、事故可能发生的地点、主要故障现象及处理
以电气主控楼为界,热电厂生产区域为防火防爆重点区域,机、电、炉、燃化岗位为重点防火防爆岗位。
电气:
(一)110KV变电所主变跳闸 1、电气主系统正常运行方式:
安邦电化110KV主变高压侧由化工Ⅱ线安邦支线774开关供电,化工Ⅰ线安邦支线773开关处热备用,中压侧35KV母线由两路电源供电:一路由110KV主变301开关供电,另一路由热电35KV变压器经厂安线353开关供电,西郊变联网线325开关处备用状态。防止非同期并列,301开关和厂安线353开关与325开关存在电气闭锁。即301开关和厂安线353开关在分位时,才能合上西郊变联络线325开关;325开关和353 在分位时,才能合上301开关。低压侧10KV母线由101开关供电,没有备用电源。
2、110KV变电所事故跳闸处理方法:
当774线路失电或主变保护动作引起774开关、301开关、101开关跳闸,将引起热电35KV主变过流、低周保护动作跳闸,热电发电机组将首先出现周波,电压下降,继而引起瞬间甩负荷,超速等现象,此时应迅速断开或复归133开关,根据1#、3#、4#机组正常接带负荷情况,3#、4#汽轮发电机组作紧急停机处理,1#、2#汽轮发电机组如能维持单机运行及时调整电压、周波,用手动同期装置与121备用电源并网,如维持不了运行,造成系统瓦解,迅速紧急停机,投用121备用电源,保证厂用电源 ,恢复对外正常供汽。及时与区调联系。查明110KV失电原因,如系774线路失电要求恢复供电,是否调用773线路,由区调决定。110KV变电所值班人员应做好110KV变压器送电准备工作,确定353厂安线处断开位置,接送电命令后,按规定程序执行110KV变压器送电工作,先投运10KV母线及其负载,后投运35KV母线及其负载,安邦电化10KV负载送电顺序为116开关、115开关(整流)、114开关(环戊二烯);安邦电化35KV负载送电顺序为312(化工三厂)、315开关(东整流)、316开关(西整流1#)、318开关(西整流2#)。如774线路失电或773线路短时间内不能供电,在确定35KV母线系统正常后,353开关和301开关确在分闸位置,325开关与353开关和301之间设置的电气闭锁解除后,方能启用西郊变联络线325开关供35KV和10KV(解除闭锁,必须征得生产部同意)。
110KV变电所如果是110KV变压器保护动作引起事故跳闸,变电所值班人员应到现场检查SF6
江苏安邦电化有限公司安全生产、环境污染事故及突发事件应急处理预案
气体压力,一次设备有无损坏及继电保护,自动装置动作情况,如果110KV变压器是由于差动保护或本体保护动作引起事故跳闸,短时间内对110KV变电所的35KV母线、10KV母线恢复供电是不可能的。在确定35KV母线系统正常后,353开关和301开关确在分闸位置,325开关与353开关和301开关之间设置的电气闭锁解除后,方能启用西郊变联络线325开关供35KV(解除闭锁,必须征得生产部同意)。10KV无法恢复供电。
如果是110KV高压侧后备保护、中压侧后备保护、低压侧后备保护动作引起110KV变压器事故跳闸,在确定何种后备保护动作后,若是35KV母线系统故障,引起越级跳闸,可在确定301开关分闸后,110主变通过101开关恢复对10KV母线送电,10KV母线系统负载送电程序按上述规定执行。若是10KV母线系统故障,引起越级跳闸,在确定101开关分闸后,110KV主变送电程序通过301开关恢复对35KV母线送电,35KV母线系统负载送电程序接上述规定执行。
110KV变电所事故跳闸处理过程中,要及时向领导通报情况,即热电电气主系统与121备用电源的解列,发电机组的重新启动,与110KV、35KV系统并列,恢复110KV电气系统原运行方式等,安邦电化35KV、10KV系统母线负载用电使用情况与厂调度联系,协调一致。
(二)外部故障引发热电厂主变跳闸 1、电气主系统正常运行方式
热电主系统由两路组成:一路由1#机组101开关向10KVⅠ段1#厂变供电并以110母联开关与10KVⅡ段连接,2#机组102开关向10KVⅡ、2#厂变、0#厂变(供电)水处理变、循变、22B供电,并经120、130母联开关与10KVⅢ段连接,3#机组103开关向10KVⅢ段、3#厂变、21B,新输煤供电并经热电1#主变133、351联接热电35KV系统经热电353、厂安线353A向110KV变电所35KV系统供电;另一路由热电10KVⅡ段上121联网开关与西郊变连接作为热电主系统的保安电源。
2、热电1#主变因外部故障跳闸处理方法
当1#主变因外部故障,将会引发热电1#主变的过流、低周保护动作开关跳闸。热电电气主系统首先出现低周波、低电压部分强励保护动作,继而引起瞬间甩负荷,超速等现象,此时应迅速断开或复归1#主变低压侧133开关(目的是133与121开关存在互锁保护)。根据1#、2#、3#机组正常带负荷情况,3#发电机组将发生危急保安器动作,可按紧急停机处理,1#、2#机组如能维持单机运行应及时调整电压、周波,并用手动同期装置迅速与121备用保安电源并网,保证厂用电和向外供汽不中断。如果维持不了单机运行,造成电气主系统瓦解,应迅速紧急停机,投用 121备用保安电源,恢复厂用电供电,启动辅机迅速点炉恢复 正常供汽,并及时与110KV变电所值班员和区调联系了解情况,查明原因待外部恢复正常时,用1#、2#机组单机运行由130或133向110KV变电所35KV系统并网,恢复正常热电主系统运行方式。在上述中未提到4#机组情况,主要是它于热电主系统无关紧要,暂时不考虑,待热电主系统正常时,再检查4#机和投运操作。
(三)下列设备发生故障按电气运行规程处理 1、发电机
(1)转子回路一点接地;(2)发电机变电动机运行 ;(3)发电机转子回路两点接地; (4)发电机着火; (5)发电机温度过高; (6)发电机发生剧烈振荡或失去同期。
江苏安邦电化有限公司安全生产、环境污染事故及突发事件应急处理预案
2、变压器 3、电动机 4、继电保护及自动装置运行 5、直流系统及蓄电池 6、配电装置运行故障
(四)电气设备防汛处理预案
当遇暴雨成灾的天气:首先组织有关抗洪抢险人员打坝,防止外界雨水大量涌进主厂房。其次,安排多台潜水泵将低位泵坑内积水向外排放。如果出现排水不及情况,而造成主厂房低位泵坑水位猛涨,超出警界线时,直接威胁3#、4#要辅机1#、2#循泵、凝泵、及电机的安全运行时,以保证安全第一和设备不受损为原则,应及时汇报有关领导和公司调度,及时调整供电、供汽负荷。同时将受灾的设备(循泵、凝泵)和相对应的机组包括对应受灾的动力控制盘停运,并且在400V低配处将其电源切除,保证抗洪抢险人员安全。当灾害继续发展严重威胁6KV系统的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段设备安全运行时,因及时调整运行启动1#、2#炉运行(因一期设备基础相对高出二期设备基础)将负荷移至一期系统后,停止3#、4#、5#炉运行,退出6KV系统Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段运行处冷备状态,对新输煤系统变压器低压配电柜受灾可以短时停运处备用状态。当一期设备运行时,要特别加强巡回检查力度,对出现水处理低配受灾时,应及时启动新除盐系统,保证锅炉不断水和外供汽任务。待水退去时,尽快恢复正常运行方式生产,把损失降到最低点。
锅炉:
(一)以下故障现象发生按锅炉运行规程作紧急停炉处理
1、 锅炉缺水 2、锅炉满水 3、 炉管爆破 4、所有水位计都损坏时 5、 燃料在尾部烟道燃烧,排烟温度不正常升高时 6、 炉墙发生裂缝有倒塌的危险或炉钢架栋梁烧红时 7、 锅炉汽水管道爆破,威胁设备及人身安全时
(二). 油罐泄漏事故处理
当检查到油罐的阀门、法兰、罐体发生泄漏时,应首先采取紧急堵漏措施,并立即汇报上级领导,
具体处理方案如下:
(1)堵住防火堤内的地漏,防止油漏入地沟,造成隐患扩大。
(2)采取一切措施包括不惜脱掉衣服封堵泄漏点,尽最大努力堵住泄漏点。如油罐区周围有动火施工单位,向其发出通知,立即停止动火。
(3)如泄漏点无法消除,应立即通知值长,开油泵投油枪,尽快燃尽罐内剩余柴油。 (4)泄漏点故障消除后,地面上柴油应用事故沙池内的沙子吸油处理。事后将沙子清扫干净。 (5)漏点消除后立即重新进油。
(三)DCS控制系统厂用电中断 现象:
(1) 电动机停转,电流全部回到零位,DCS控制系统报警,电动机、电动阀等设备状态丢失,设备画面红色变黄色;
江苏安邦电化有限公司安全生产、环境污染事故及突发事件应急处理预案
(2) 锅炉灭火;锅炉蒸汽流量、汽压、汽温下降,水位瞬时下降而后上升; (3) 所有照明灯熄灭,事故照明灯亮;
(4) DCS显示屏压力、温度、流量、水位参数、后备盘各仪表均能正确显示,可维持30分钟。
具体处理方案如下:
(1) DCS系统执行器电机不能实现软手操,但可到就地操作; (2) 将所有跳闸电动机开关复位,并联系电气要求尽可能恢复电源; (3) 要特别注意水位的变化,开启省煤器再循环门,操作应到就地; (4) 做好锅炉启动前的各项准备工作;
(5) 如确认电源在短时间内无法恢复,则按正常停炉程序处理;
(6) 恢复时,必须在值长、班长统一指挥下,依次启动各台电动机,防止各炉同时启动电动机。
汽机:
汽机专业事故应急预案
一、本预案适用范围:汽机专业范围内。
二、发生事故后应采取的报告程序:
各班组运行及检修人员在发现事故时应立即报告本班组值班员、班长及专业负责人,值长和专业应立即汇报有关领导,同时应以最快的时间采取最有效的应急措施进行事故处理,使事故尽量缩小到最低范围之内。
三、当发生需外援的情况下应由值长或专业负责人及时与公司、消防队、及救护车联系进行急救。
四、为确保应急预案的贯彻实施专业采取: 1.利用学习班的时间加强事故预案的学习,使每个职工对发生事故后应采取的应急措施、处理程序、熟记、熟能。
2.经常组织职工进行事故预想和反事故演习,使大家能在发生此类事故时能迅速果断地处理及时把故障排除。
3.加大奖励力度,在发生事故后坚决执行“四不放过”的原则。 4.认真做好消防器材及物品的储备和管理工作,并经常性地组织检查保养,保证随时可用。其中有:消防系统完备可用,工作现场按规定距离有相应的消火栓,备有完好的消防带及枪头,备有充足的灭火器,和其它消防器材等。
5.对汽机油系统需有事故油箱系统,一但发生事故时保证随时可用。
6.应加强《电业安全工作规程》的学习,使培训学习工作制度化,定期进行安全考试,提高职工的安全防范意识,使事故隐患消灭在萌芽中。
7.严格执行岗前安全培训学习制度,使每个职工在上岗前必须进行安全学习经考试合格后方可进入工作岗位。
五、对汽机专业可能发生的事故预案如下: 1.汽轮机油系统火灾事故: