好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

输电工程强制性条文执行管理实施细则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电时必须戴绝缘手套并逐相进行。验电必须设专人监护。同杆塔架设有多层电力线时,必须先验低压,后验高压,先验下层,后验上层。

8.3.10工作接地线一经拆除,该线路即视为带电,严禁任何人再登杆塔进行任何工作。

40

附件 2:设计工程建设标准强制性条文执行情况检查表

《架空输电线路杆塔结构设计技术规定》 DL/T 5154-2012

输电线路工程设计强制性条文执行情况检查表

工程名称 架空输电线路杆塔结构设计技术规定执行标准 (DL/T 5154-2012) 项目经理 设计单位 序 强制性条文内容 执行情况 相关资料 铁塔结构图 铁塔结构图 铁塔结构图 主设人: 年 月 日 号 4.0.10 钢材的强度设计值应按现行 1 国家标准《钢结构设计规范》GB 50017 的规定采用。 4.0.11 钢材(型钢)物理性能指标, 2 应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017 的规定采用。 4.0.12 焊缝强度设计值,应按现行 3 国家标准《钢结构设计规范》GB 50017 的规定采用。 总监理工程师: 设计项目经理: 年 月 日 年 月 日

41

《电力设施抗震设计规范》GB 50260-2013 输电线路工程设计强制性条文执行情况检查表

工程名称 电力设施抗震设计 执行标准 规范(GB 50260 - 2013) 项目经理 相关资料 铁塔结构图 基础结构图 设计单位 序 强制性条文内容 执行情况 号 1.0.3 新建、改建和扩建的电力设施必须达到抗震设防 1 要求。 1.0.7 电力设施中的建(构)筑物根据其重要性分为三 类,并应符合下列规定: 1、重要电力设施中发电厂的主要建(构)筑物和输变 电工程中的供电建(构)筑物为重点设防类,简称为 乙类。 2 2、一般电力设施中的主要建(构)筑物和有连续生产 运行投运设备的建(构)筑物以及公用建(构)筑物、 重要材料库为标准设防类,简称丙类。 3、乙、丙类以外的次要建(构)筑物为适度设防类, 简称为丁类。 1.0.10 各抗震设防类别的建(构)筑物的抗震设防标 3 准,均应符合现行国家标准《建筑工程抗震设防分类 标准》(GB50223)的有关规定。 5.0.1 电气设施的地震作用应按下列原则确定: 1、电气设施抗震验算应至少在两个水平轴方向分别计 算水平地震作用,各方向的水平地震作用应由该方向 抗侧力构件承担。 4 2、对质量和刚度不对称的结构,应计入水平地震作用下的扭转影响。 3、抗震设防烈度为 8 度、9 度时,大跨度设施和长悬 臂结构应验算竖向地震作用。 5.0.3 地震作用的地震影响系数应根据现行国家标准 《中国地震动参数区划图》B 18306 的有关规定、场地 类别、结构自振周期、阻尼比及本规范第 1.0.9 条的 规定确定,并应符合下列要求: 1、水平地震影响系数最大值应根据设计基本地震加速5 度按表 5.0.3-1 采用,设计基本地震加速度应根据现 行国家标准《中国地震动参数区划图》B 18306 取电气设施所在地的地震动峰值加速度。 2、水平地震影响系数特征周期应根据现行国家标准 《中国地震动参数区划图》GB 18306 取电气设施所在地反应谱特征周期,并根据场地类别调整确定;或根

铁塔结构图基础结构图 铁塔结构图基础结构图 铁塔结构图基础结构图 铁塔结构图基础结构图 42

据国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 按电气设 施所在地的设计地震分组和场地类别按表 5.0.3-2 采用。如按罕遇地震计算时特征周期增加 0.05s。 总监理工程师: 设计项目经理: 主设人: 年月日 年月日 年月日

43

《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012 输电线路工程设计强制性条文执行情况检查表

工程名称 建筑结构荷载执行标规 范 (GB 准 50009-2012) 项目经 理 设计单位 序号 强制性条文内容 执行情况 相关资料 铁塔结构图基础结构图 3.1.2 建筑结构设计时,应按下列规定对不同荷载采 用不同的代表值: 1. 对永久荷载应采用标准值作为代表值; 1 2. 对可变荷载应根据设计要求采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值; 3. 对偶然荷载应按建筑结构使用的特点确定其代表 值。 3.1.3 确定可变荷载代表值时应采用 50 年设计基准 2 期。 3.2.4 基本组合的荷载分项系数,应按下列规定采 用: 1、永久荷载的分项系数应符合下列规定 (1) 当其效应对结构不利时,对由可变荷载效应控制 的组合,应取 1.2,对由永久荷载效应控制的组合,应取 1.35; 3 (2) 当其效应对结构有利时,不应大于 1.0。2、可变荷载的分项系数应符合下列规定: 2 ()1 对标准值大于 4kN/m的工业房屋露面结构的活荷载,应取 1.3; ()2 其他情况,应取 1.4。 3、对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,荷载的分项系数应满足有关建筑结构设计规范的规定。 8.1.1 垂直于建筑物表面上的风荷载标准值,应按下 列规定确定: 1、计算主要受力结构时,应按下式计算: 4 w? ???w k zsz 0铁塔结构图 基础结构图 铁塔结构图基础结构图 铁塔结构图 2、计算围护结构式,应按下式计算: wk ? ?gz?sl?z w0 8.1.2 基本风压应采用按本规范规定的方法确定的 50 年重现期的风压,但不得小于 0.3kN/m2。对于高层建筑、 5 高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压 的取值应适当提高,并应符合有关结构设计规范的规 44

铁塔结构图

输电工程强制性条文执行管理实施细则

电时必须戴绝缘手套并逐相进行。验电必须设专人监护。同杆塔架设有多层电力线时,必须先验低压,后验高压,先验下层,后验上层。8.3.10工作接地线一经拆除,该线路即视为带电,严禁任何人再登杆塔进行任何工作。40附件2:设计工程建设标准强制性条文执行情况检查表《架空输电线路杆塔结构设计技术规定》DL/T5154-