(三十)建筑施工临时支撑结构技术规范JGJ 300-2013
7.1.1支撑结构严禁与起重机械设备、施工脚手脚连接。 7.1.3支撑结构使用过程中,严禁拆除构配件。
7.7.2支撑结构作业层上的施工荷载不得超过设计允许荷载。
(三十一)建筑桩基技术规范 JGJ 94-2008
8.1.5挖土应分层均衡进行,对流塑状软土的基坑开挖,高差不应超过1米。
8.1.9在承台和地下室外墙与基坑侧壁间隔回填土前,应排除积水,清除虚土和建筑垃圾,填土应按设计要求选料,分层夯实,对称进行。
9.4.2工程桩应进行承载力和桩身质量检验。
(三十二)建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ 130-2011
4.3可调托撑受压承载力设计值不应小于40kN,支托板厚不应小 于5mm。
6.2.3主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。
6.3.3脚手架立杆基础不在同一高度上,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不大于1米。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。
6.3.5单排、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。
6.4.4开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距
35
不应大于建筑物的层高,并且不应大于4m。
6.6.3高度在24米及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑;高度在24米以下的单、双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15米的立面上,各设置一道剪刀撑,并且应由底至顶连续设置。
6.6.5开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。
7.4.2单、双排脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段高差大于两步时,应增设连墙件加固。
7.4.5缷料时各构配件严禁抛掷至地面。
8.1.4扣件进入施工现场应检查产品合格证,应进行抽样复试, 技术性能应附合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,扣件在使用前应逐个挑选,有裂纹、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。
9.0.1扣件式钢管脚手架安装与拆除人员必须是经过考核合格的专业架子工。架子工应持证上岗。
9.0.4 钢管上严禁打孔。
9.0.5 作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将
模板支架、缆风绳、泵送混凝土、和砂浆的输送管等固定在架体上; 严禁悬挂起重设备,严禁拆除或移动架体上的安全防护设施。
9.0.7满堂支撑架顶部的实际荷载不得超过设计规定。
9.0.13 脚手架在使用期间,严禁拆除下列杆件:
36
主节点处的纵、横向水平杆,纵横向扫地杆。连墙件。
9.0.14 当在脚手架使用过程中开挖脚手架基础下的设备基础或
管沟时,必须对脚手架采取加固措施。
(三十三)建筑地基检测技术规范JGJ 340-2015
5.1.5复合地基荷载试验的加载应采用慢速维持荷载法。
(三十四)《电力建设安全工作规程(第二部分:电力线路)》DL 5009.2
-2013
3.1.11林区、草地施工现场,严禁吸烟及使用明火。
3.2.2材料及器材的存放和保管4氧气瓶的存放和保管下列规定:
1)存放处周围10m内严禁明火,严禁与易燃易爆物品同间存放。
3)严禁与乙炔气瓶混放在一起。
5乙炔气瓶的存放和保管遵守下列规定:
2)存放间与明火或散发火花点距离严禁小于10m。
7)严禁与氧气瓶及易燃易爆物品同间存放。
6有毒有害物品的存放和保管遵守下列规定:
1) 容器必须密封。
7汽油、柴油等挥发性物品的存放和保管遵守下列规定:
2) 附近严禁有易燃易爆物品。
3) 严禁靠近火源或在烈日下暴晒。
3.3.1高处作业
5高处作业时,作业人员必须正确使用安全带。
37
3.4.16凿岩机
3严禁在费炮眼上钻孔和骑马式操作。
3.4.24 卸扣
5严禁用普通材料的螺栓取代卸扣销轴。
3.4.25 链条葫芦和手板葫芦
6操作人员严禁站在葫芦正下方,严禁站在重物上面操作,严禁将重物吊起后停留在空中而离开现场,起吊过程中严禁任何人在重物下行走或停留。
4.1.6 氧气瓶、乙炔瓶的运输遵守下列规定:
4严禁与易燃易爆物品或与油脂或带有污物的物品同车运输。车上严禁烟火。
4.1.7 载送施工人员遵守下列规定:
2严禁自卸车、挂车、拖拉机等工程车或农用车载人。
4.6.2起重机作业时遵守下列规定:
2吊件和起重臂活动范围内的下方严禁有人通行或停留。
4严禁吊件从人员上空越过。
4.6.7严禁起重臂跨越电力线进行作业。
4.6.11严禁起重机械超载作业,不得吊拔埋在地下、凝固在地面上及其他不明重量的物体。
5.1.13挖掘机开挖时遵守下列规定:
2严禁人员进入挖斗内,严禁在伸臂及挖斗下面通过或逗留。
6.1.15 严禁在杆塔上有人时,通过调整临时拉线来校正杆塔倾斜
38
或弯曲。
6.1.16 组装杆塔的材料及工器具严禁浮搁在已立的杆塔和抱杆
上。
6.3.5构件连接对孔时,严禁将手指介入螺孔找正。
7.3.1牵引场转向布设时应遵守下列规定:
3牵引过程中,各转向滑车围成的区域内侧严禁有人。
7.3.6牵引过程中,牵引绳进入的主牵引机高速转向滑车与钢丝绳卷车的内角侧严禁有人。
7.5.2升空作业必须使用压线装置,严禁直接用人力压接。
7.7.6在带电线路上方的导线上测量间隔棒距离时,应使用干燥的绝缘绳,严禁使用带有金属丝的测绳、皮尺。
7.8.6高空锚线必须有二道保护措施。
7.9.2装设接地装置遵守下列规定:
4装设接地线时,必须先接接地端,后接导线或地线端,拆除时的顺序相反。
8.2.8跨越不停电线路时,施工人员严禁在跨越架内侧攀登、作业和从封顶架上通过。
8.3.3停电、送电工作必须指定专人负责。严禁采用口头或约时停电、送电。
8.3.5 在未接到停电许可工作命令前,严禁任何人接近带电体。
8.3.6 现场施工负责人在接到已停电许可工作命令后,必须首先
安排人员进行验电。验电必须使用相应电压等级的合格的验电器。验
39
输电工程强制性条文执行管理实施细则