平面图
立面图
三、主梁验算
主梁材料类型 主梁材料规格 主梁截面惯性矩Ix(cm) 4工字钢 18号工字钢 1660 主梁合并根数nz 主梁截面积A(cm) 主梁截面抵抗矩Wx(cm) 321 30.6 185 主梁自重标准值gk(kN/m) 主梁材料抗剪强度设计值[τ](N/mm) 主梁允许挠度[ν](mm) 20.241 125 1/250 主梁材料抗弯强度设计值[f](N/mm) 主梁弹性模量E(N/mm) 22215 206000 荷载标准值: q'=gk=0.241=0.241kN/m 第1排:F'1=F1'/nz=5.7/1=5.7kN 第2排:F'2=F2'/nz=5.7/1=5.7kN 荷载设计值:
q=1.2×gk=1.2×0.241=0.289kN/m 第1排:F1=F1/nz=13.46/1=13.46kN 第2排:F2=F2/nz=13.46/1=13.46kN
1、强度验算
弯矩图(kN·m)
σmax=γ0Mmax/W=1×21.206×106/185000=114.625N/mm2≤[f]=215N/mm2
符合要求! 2、抗剪验算
剪力图(kN)
τmax=γ0Qmax/(8Izδ)[bh02-(b-δ)h2]=1×27.267×1000×[94×1802-(94-6.5)×158.62]/(8×16600000×6.5)=26.68N/mm2
τmax=26.68N/mm2≤[τ]=125N/mm2 符合要求! 3、挠度验算
变形图(mm)
νmax=2.662mm≤[ν]=2×lx/250=2×1200/250=9.6mm 符合要求! 4、支座反力计算
设计值:R1=-13.92kN,R2=41.621kN
四、悬挑主梁整体稳定性验算
受弯构件整体稳定性分析:
其中φb -- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数: 查表《钢结构设计标准》(GB50017-2017)得,φb=2
由于φb大于0.6,根据《钢结构设计标准》(GB50017-2017)附表C,得到 φb'值为0.93。
γ0Mmax/(φb'Wxf)=1×21.206×106/(0.929×185×215×103)=0.574≤1 符合要求!
五、锚固段与楼板连接的计算
主梁与建筑物连接方式 U型锚固螺栓直径d(mm) 平铺在楼板上 18 锚固点设置方式 梁/楼板混凝土强度等级 锚固螺栓抗拉强度设计值[ft](N/mm) 2U型锚固螺栓 C30 50 混凝土与螺栓表面的容许粘结强度2.5 [τb](N/mm) 2
锚固螺栓1
锚固螺栓2
1、螺栓粘结力锚固强度计算
锚固点锚固螺栓受力:N/2 =13.92/2=6.96kN
螺栓锚固深度:h ≥ N/(4×π×d×[τb])=13.92×103/(4×3.14×18×2.5)=24.617mm 螺栓验算:
σ=γ0N/(4×π×d2/4)=1×13.92×103/(4×π×182/4)=13.676kN/mm2≤0.85×[ft]=42.5N/mm2 符合要求!
2、混凝土局部承压计算如下 混凝土的局部挤压强度设计值: fcc=0.95×fc=0.95×14.3=13.585N/mm2
γ0N/2 =6.96kN ≤2×(b2-πd2/4)×fcc=2×(902-3.14×182/4)×13.585/1000=213.163kN 注:锚板边长b一般按经验确定,不作计算,此处b=5d=5×18=90mm 符合要求!