型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书

计算依据:

1、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5、《钢结构设计标准》GB50017-2017 6、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

架体验算 一、脚手架参数

卸荷设置 脚手架安全等级 脚手架钢管类型 立杆步距h(m) 立杆横距lb(m) 内立杆离建筑物距离a(m) 无 II级 Ф48×3 1.8 0.8 0.3 结构重要性系数γ0 脚手架搭设排数 脚手架架体高度H(m) 立杆纵距或跨距la(m) 横向水平杆计算外伸长度a1(m) 双立杆计算方法 1 双排脚手架 18.9 1.5 0.1 不设置双立杆 二、荷载设计 脚手架设计类型 结构脚手架,其它用脚手板类型 途脚手架 脚手板自重标准值Gkjb(kN/m) 2竹串片脚手板 0.35 脚手板铺设方式 挡脚板类型 2步1设 竹串片挡脚板 密目式安全立网自重标准值0.01 Gkmw(kN/m) 栏杆与挡脚板自重标准值Gkdb(kN/m) 0.17 每米立杆承受结构自重标准值0.129 gk(kN/m) 结构脚手架荷载标准值Gkjj(kN/m) 22挡脚板铺设方式 结构脚手架作业层数njj 2步1设 1 3 其他用途脚手架作业层数nqj 1 其他用途脚手架荷载标准值4 Gkqj(kN/m) 安全网设置 风荷载体型系数μs 全封闭 1 2地区 甘肃兰州市 基本风压ω0(kN/m) 20.2 风压高度变化系数μz(连墙件、单立杆0.555,0.51 稳定性) 2风荷载标准值ωk(kN/m)(连墙件、单立0.111,0.102 杆稳定性) 计算简图:

立面图

侧面图

三、横向水平杆验算

纵、横向水平杆布置方式 横杆抗弯强度设计值[f](N/mm) 横杆弹性模量E(N/mm) 22横向水平杆在上 205 206000 纵向水平杆上横向水平杆根数n 横杆截面惯性矩I(mm) 横杆截面抵抗矩W(mm) 341 107800 4490

纵、横向水平杆布置

承载能力极限状态

q=1.2×(0.033+Gkjb×la/(n+1))+1.4×Gk×la/(n+1)=1.2×(0.033+0.35×1.5/(1+1))+1.4×4×1.5/(1+1)=4.555kN/m 正常使用极限状态

q'=(0.033+Gkjb×la/(n+1))=(0.033+0.35×1.5/(1+1))=0.296kN/m 计算简图如下:

1、抗弯验算

Mmax=max[qlb2/8,qa12/2]=max[4.555×0.82/8,4.555×0.12/2]=0.364kN·m σ=γ0Mmax/W=1×0.364×106/4490=81.157N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求! 2、挠度验算

νmax=max[5q'lb4/(384EI),q'a14/(8EI)]=max[5×0.296×8004/(384×206000×107800),0.296×1004/(8×206000×107800)]=0.071mm

νmax=0.071mm≤[ν]=min[lb/150,10]=min[800/150,10]=5.333mm 满足要求! 3、支座反力计算 承载能力极限状态

Rmax=q(lb+a1)2/(2lb)=4.555×(0.8+0.1)2/(2×0.8)=2.306kN 正常使用极限状态

Rmax'=q'(lb+a1)2/(2lb)=0.296×(0.8+0.1)2/(2×0.8)=0.15kN

四、纵向水平杆验算

承载能力极限状态

由上节可知F1=Rmax=2.306kN q=1.2×0.033=0.04kN/m 正常使用极限状态

由上节可知F1'=Rmax'=0.15kN q'=0.033kN/m