第一篇建筑防火案例分析 .............................................................................................. 3
案例1木器厂房防火案例分析 ................................................................................................. 3
案例2毛皮制品仓库防火案例分析 ......................................................................................... 9 案列3歌舞厅防火案例分析 ................................................................................................... 13 案列4购物中心防火案例分析 ............................................................................................... 17 案例5体育馆防火案例分析 ................................................................................................... 24 案例6餐饮建筑防火案例分析 ............................................................................................... 26 案例7高层宾馆防火案例分析 ............................................................................................... 31 案例8超高层办公楼防火案例分析 ....................................................................................... 36 案例9高层病房楼防火案例分析 ........................................................................................... 41 案列10设置商业服务网点的高层住宅防火案例分析 ......................................................... 45 案例11高层综合楼防火案例分析 ......................................................................................... 50 案例12地下人防电影院防火案例分析 ................................................................................. 55 案例13地下汽车库防火案例分析 ......................................................................................... 60 案例14汽车加油站防火案例分析 ......................................................................................... 64 案例15甲醇合成厂房防火案例分析 ..................................................................................... 70 案例16可燃液体储罐区防火案例分析 ................................................................................. 74 第二篇消防设施应用案例分析 ................................................................................... 77
案例17多层歌舞娱乐放映游戏场所建筑消防设施配置案例分析 ..................................... 77 案例18丙类厂房建筑消防设施配置案例分析 ..................................................................... 81 案例19多层丙类仓库建筑消防设施配置案例分析 ............................................................. 85 案例20地下汽车库消防设施配置案例分析 ......................................................................... 89 案例21—类高层综合楼建筑消防设施配置案例分析 .......................................................... 92 案例22一类高层商住楼建筑消防设施配置案例分析 ......................................................... 97 案例23高度超过100m的综合楼建筑消防设施配置案例分析 ....................................... 102 案例24二类高层旅馆建筑消防设施配置案例分析 ........................................................... 108 案例25甲、乙、丙类液体储罐区消防设施配置案例分析 ................................................ 111 案例26大型多层展览建筑消防设施配置案例分析 ............................................................114 案例27室内消火栓系统检测与验收案例分析 ....................................................................118 案例28自动喷水灭火系统的检测与维保案例分析 ........................................................... 121 案例29气体灭火设施检测与验收案例分析 ....................................................................... 123 案例30泡沬灭火设施检测与验收案例分析 ....................................................................... 127 案例31防烟和排烟设施检测与验收案例分析 ................................................................... 133 案例32消防应急照明和疏散指示标志检测与验收案例分析 ........................................... 138 案例33灭火器及其配置验收案例分析 ............................................................................... 143 案例34火灾自动报警设施检测与验收案例分析 ............................................................... 147 案例35室内消火栓系统检查与维护保养案例分析 ........................................................... 152 案例36自动喷水灭火系统检查与维护保养案例分析 ....................................................... 156 案例37泡沬灭火设施检查与维护保养案例分析 ............................................................... 161 案例38防烟和排烟设施检查与维护保养案例分析 ........................................................... 164 案例39火灾自动报警设施检查与维护保养案例分析 ....................................................... 167 案例40消防应急照明和疏散指示标志检查与维护保养案例分析 ................................... 170 案例41灭火器配置验收与检查案例分析 ........................................................................... 173
案例42大型商业综合体消防性能化设计评估案例分析 ................................................... 176 案例43大型会展建筑消防性能化设计评估案例分析 ....................................................... 181 案例44大型交通枢纽消防性能化设计评估案例分析 ....................................................... 185 案例45大型地下空间消防性能化设计评估案例分析 ....................................................... 189 案例46大型广电文化建筑消防性能化设计评估案例分析 ............................................... 193 案例47历史文化街区消防安全评估案例分析 ................................................................... 196 案例48古建筑保护区消防安全评估案例分析 ................................................................... 198 案例49城乡一体化消防安全评估案例分析 ....................................................................... 202 案例50城乡消防安全评估案例分析 ................................................................................... 207 第四篇消防安全窗案例分析 ..................................................................................... 210 案例51消防安全组织、制度案例分析 ................................................................................211 案例52建设工程施工现场消防安全管理案例分析 ........................................................... 214 案例53高层民用建筑消防安全管理案例分析 ................................................................... 218 案例54地下空间消防安全管理分析 ................................................................................... 220 案例55易燃易爆生产、储运单位消防安全管理案例分析 ............................................... 224 案例56消防档案管理案例分析 ........................................................................................... 228 案例57消防灭火疏散演练案例分析 ................................................................................... 230 第五篇火灾案例分析 .................................................................................................. 233
案例58上海“11.15”胶州路高层公寓大楼火灾案例分析 .............................................. 233
案例60“7.16”大连中石油保税区油库火灾案例分析 ....................................................... 239 案例61福州市长乐拉丁酒吧“1.31”火灾案例分析 ........................................................ 241 案例62徐州“9.5”腾翔轮胎翻新门市部火灾案例分析 .................................................. 243 案例63吉林省吉林市吉林商业大厦重大火灾案例分析 ................................................... 246 案例64广东省某市一处小作坊火灾案例分析 ................................................................... 248 案例65北京市丰台区玉泉营环岛家具城火灾案例分析 ................................................... 249 案例66北京市隆福商业大厦火灾案例分析 ....................................................................... 252 案例67青岛市调理食品厂“11.5”火灾案例分析 ............................................................ 254
第一篇建筑防火案例分析
案例1木器厂房防火案例分析 —、情景描述
某木器厂房,地上2层,采用钢筋混凝土结构,耐火等级二级,每层划分为一个防火分区,每层建筑面积均为8000m2,共设置四部不靠外墙且疏散楼梯净宽度均为1.10m的防烟楼梯间。该厂房总平面布局及周边厂房、仓库等的相关信息如图1-1-1所示。该厂房内首层东侧设有建筑面积为500m2的独北①立办公、休息区,其采用耐火极限2.50h的防火隔墙、耐火极限l.OOh的楼板和乙级防火门与其他部位分隔,且设有1个独立的安全出口;地上二层南侧设有一间靠外墙布置、建筑面积为60m2的中间仓库,其采用防火墙和耐火极限1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,储存主要成分均为甲苯和二甲苯的油漆和稀释剂;地上二层南侧设有一间靠外墙布置、建筑面积为300m2的喷漆间,其采用耐火极限2.00h的防火隔墙与其他部位分隔;中间仓库、喷漆间与其他部位之间均分别设置门斗,门斗的隔墙为耐火极限2.00h的防火隔墙,门斗两侧的门均采用甲级防火门;地上二层设有四个车间,车间之间通过净宽度均为1.40m的疏散走道分隔,疏散走道两侧均采用耐火极限l.OOh的不燃烧体隔墙;除首层外门净宽度均为1.20m外,其他门的净宽度均为0.90m;厂房内任一点至最近安全出口的直线距离均不大于60m。该厂房按现行有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等消防设施及器材。
二、 分析要点
本案例主要分析下列防火内容:
根据生产中使用或产生的物质性质及其数量,储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素,分析木器厂房及周边厂房、仓库的生产或储存物品的火灾危险性分类;根据建筑高度,对木器厂房及周边厂房、仓库进行高度分类;并由此分析情景描述中的耐火等级、防火间距、消防车道、建筑层数、平面布置、构造
最新版本 2017 一级消防工程师考试《消防安全案例分析》电子书